Utworzone odpowiedzi

Oglądasz 3 wpisy - 1 z 3 (wszystkich: 3)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: ht 25 #60128
    maro
    Uczestnik

    Witam pomoglo przywarcie przyslony na 5 mm jednak regulacja trochce zajala czasu i uchylenie wyczystki, sznur jest wporzadku dziekuje za pomoc!

    W odpowiedzi na: ht 25 #60130
    maro
    Uczestnik

    witam otwarcie wyczystki nic nie pomoglo a przyslona wentylatora jest ustawiona na 1cm.

    W odpowiedzi na: ht 25 #60132
    maro
    Uczestnik

    dziekuje za odpowiedz ale przy otwartej przyslonie jast problem z utrzymaniem temperatury czyli po wylaczeniu dmuchawy temperatura idzie do gory pale weglem.

Oglądasz 3 wpisy - 1 z 3 (wszystkich: 3)