    generalnie jest tak:

    7,5kW nadmuch 18% moc minimalna
    18kW nadmuch 34% moc maksymalna

    10,9kg wydajność
    w postoju palnik ma temperaturę ok 15-16 st.
    palnik nagrzewa się na mocy minimalnej do 40-50 st
    a przegrzewa się na mocy max jak ma temperaturę ok 50-55 st to temperatura panika ma 69 potem więcej stopni

    OK, a przewazeni podawania pelletu zrobiłeś.
    Przy temperaturze 50 – 55 stopni pieca komin jest jeszcze nie wygrany więc masz słabszy ciąg, tylko że u ciebie jest on i tak duży więc nie powinno być problemu.

    Jak nie przewazyles podawania pelletu to na mocy maksymalnej możesz mieć nie 18kw a naprzyklad 25kw.

    Sprawdz to podawanie i sprawdź elastyczny łącznik czy nie ma jakiegoś luzu pozwalającego zatrzymać się paliw w łącznik.

    Jaka dawkę/czas podawania paliwa podaję piec do rozpalania?

    W odpowiedzi na: HT Daspell LuxGL – pomoc w wyborze #73934
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    W touch jest o połowę mniej ustawień.

    No tak. Wszystkie 900tki maja minimum ustawień.
    Pytanie czy w ustawieniach serwisowych czegoś więcej nie ma?

    W odpowiedzi na: HT Daspell LuxGL – pomoc w wyborze #73935
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Hej ja mam moc 20kw kolega houk ma 15kw
    tak jak mam 18% na mocy minimalnej to mam żółty płomień, sądzisz aby podnieść.
    Ewentualnie można liczyć tylko na forumowiczów. Serwis trzyma się swojego. Może masz jeszcze jakiś pomysł aby coś zmienić.

    Ja mam piec 15kw I na mocy minimalnej mam nadmuch 28%.
    W sumie nie pytałem na jakiej mocy występuje przegrzaniem.

    Ten żółty płomień ma być żółty na językach a nie w centrum.

    Podbij testowo nadmuch minimalny do 25 – 28% i obserwój.

    Ewentualnie reset do ustawień fabrycznych i konfiguracja od początku. Ale to dopiero na końcu jak już nic nie pomoże.

    W odpowiedzi na: HT Daspell LuxGL – pomoc w wyborze #73938
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    rozmawiałem i innym serwisantem, problem napewno nie tkwi w kominie ani napowietrzeniu. Tylko w kotle

    Tu niestety musisz uderzać do serwisu.
    Niewiele więcej możemy pomóc.
    Jak wszystko jest ok to zostało zweryfikować kocioł.

    W odpowiedzi na: HT Daspell LuxGL – pomoc w wyborze #73939
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Oj chyba maja mniej nastaw do konfiguracji można tylko w sumie ustawić moc max moc min i nadmuchy i to wszystko

    Ogólnie taki był zamysł tego sterownika.
    Jak najmniej konfiguracji po stronie użytkownika.

    W odpowiedzi na: HT Daspell LuxGL – pomoc w wyborze #73940
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    w załączniku fotki z pracy kotła

    A dlaczego masz moc maksymalna ustawiona na 18kw?
    Masz piec 15kw czy 20kw?
    Na mocy minimalnej masz nadmuch na poziomie 18%. Wystarczą ci to do utrzymania żółtego koloru płomienia?

    W odpowiedzi na: HT Daspell LuxGL – pomoc w wyborze #73942
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    do mojego tez nie ma 900 touch. Wypuścili coś a nie ma do tego dokumentacji. To co dostałem razem ze sterownikiem nie jest od tego sterownika. Sądzę że jesteśmy królikami doświadczalnymi tego sterownika

    Cześć,
    900 touch I 900 to to samo. Różnią się ekranem. Dlatego w instrukcji do wersji touch jest tylko jak się nim poslugiwać.

    W odpowiedzi na: HT Daspell LuxGL – pomoc w wyborze #73950
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Aby eliminować trzeba sprawdzić są przyrządy i nie można mówić że nawet jak wskazania będą poprawne to i tak przyczyną jest to. Sondy ja chyba nie mam u siebie nie mam, zresztą ten sterownik jest zbyt automatyczny może na zwykłym można coś poustawiać i jakość zniwelować tą temperaturę. Jak mogę sprawdzić że ją mam?

    Oczywiscie zgadzam się tobą.

    Rzuciłem okiem do instrukcji.
    https://heiztechnik.pl/dokumenty/INSTRUKCJE%20A/instrukcja%20ht-900%20V2.01.pdf

    Na stronie 16 jest spis menu w sterowniku. Jast tam menu „Ustawienia tlenu”. Jeżeli tego nie widzisz to pewnie nie masz sondy lambda. A i to powinno być gdzieś w ustawieniach serwisowych.

    Ciężko powiedzieć czy starszy sterownik umożliwiły ci rozwiązanie tego problemu.
    Nie widzę u siebie ustawień, którymi dało by się skorygować twój problem.

    Jest jeszcze jedna możliwość. Czujnik temperatury podajnika pokazuje głupoty.
    Ten sterownik ma takie menu „Korekta czujników”. Rzuć okiem czy tam nie ma jakiegoś przesunięcia dla czujnika palnika/podajnika.
    Jak to jest 0 to można by wyciągnąć czujnik i porównać jego wskazania z innym.

    Możesz także przykleić jakiś termometr do palnika, tej części na zewnątrz i sprawdzić czy faktycznie się rozgrzewa.

    W odpowiedzi na: HT Daspell LuxGL – pomoc w wyborze #73952
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,
    Według mnie najpierw eliminują rzeczy, które najczęściej powodują problemy następnie przechodzą do ewentualnej reklamacji.
    Najczęściej powodem problemów jest sama przyłącz.

    A probowaliscie wyłączyć sterowanie tlenem za pomocą lambdy i ustawić dmuchawa na stałe wartości?
    Może sama lambda powoduje te problemy.
    Wszystko inne wydaje się ok.

    Czy masz opcje kalibracji sondy lambda?

    W odpowiedzi na: HT Daspell LuxGL – pomoc w wyborze #73955
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Witam

    Jeżeli masz wełnę skalną to zaizoluj przyłącze pomiędzy kotłem i kominem (tak prowizorycznie na początek).

    Podczas pracy na mocy nominalnej ciąg powinien wynosić powyżej 10Pa.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    Ok, ale kominiarz mówił że ma sprzęt do pomiaru w m/s więc spróbuje to jakoś przeliczyć na Pa.

    Jutro ocieple przyłącze.

    Nie wiem czy dobrze myśle ale ciąg powinien być większy bo jak RCK ustawie na 15 to sie nie zamyka a na 20 to drży.

    Pozdrawiam[/quote]
    Przeliczenie m/s na Pa możesz sobie darować.
    Nie ma prostego sposobu na wykonanie takiego przeliczenia a ilość Pa zależy od wysokości komina, różnicy temperatur w kotłowni i na zewnątrz i pewnie temperatury samego komina.

    Jak ci się RCK nie zamyka na 15 Pa to masz na pewno więcej.[/quote]

    Kmin mam chyba 11 m (piwnica, parter,poddasze, jakieś 1,8m stryszku i komin wystaje jakieś 0,5m poza kalenice , dom jest 4 spadowy , na kominie zamontowany strażak . )

    W kotłowni jest teraz ciepło , jak nie miałem zetki to było zimno. Temperatury komina nie znam.

    W panelu kotła jest odczyt temperatury spalin, jak bym chciał to wiedzieć czy można zamontować jakiś czujnik. Bo sonda chyba nie odczyta temp. ?[/quote]

    W samym sterowniku powinna być możliwość podpięcia czujnika temperatury spalin.
    Najlepiej zapytać serwis czy ten sterownik to obsługuje i jaki konkretnie kupić.
    Najlepiej zamówić czujnik w serwisie, będziesz miał pewność, że będzie pasował.

    Strażak na kominie zwiększa ciąg I powoduje szybsze wychładza nie komina.
    Raczej się go stosuje jak masz problem z ciągiem, a i zapobiega wpadaniu wiatru do komina.

    Znalazłem na innym forum stronę do przeliczenia przepływu powietrza na Pa
    https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/720-przeliczanie-ciągu-kominowego-m3min-pa/

    Możesz spróbować się tym pobawić ale według mnie szkoda czasu zwłaszcza, że widzisz jak RCK działa.

    Ztka tak właśnie działa. Ciepłe powietrze z pomieszczenia przeciwstawia się naturalnemu naplywowi zimnego powietrza w czasie postoju kotła. Do tego zimne powietrze trochę się ogrzewa w czasie napływu jak kocioł pracuje a i wprowadza je do pomieszczenia prawie na poziomie podłogi więc dodatkowo nie wychladza z pomieszczenia.

    W odpowiedzi na: HT Daspell LuxGL – pomoc w wyborze #73957
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Witam.
    Zetka zrobiona na szybko z rury fi 160. I dalej się grzeje. Jutro będzie kominiarz. Ale też ms urządzenie co mierzy w m/s.

    Ja u siebie mierzę czymś takim i podaje w m/s

    Ten czopuch faktycznie jest niepotrzebny. Wprowadzasz zbędne kolana. Lepiej to przerobić aby szło do prosta.
    A tak przy okazji. Czujniki temperatury zamontowane na rurach lepie dość ściśle owinąć ociepleniem. Jak tego nie zrobisz będą przekłamywać pomiary.

    ztka wygląda super.[/quote]

    Kolanka zostały zrobione bo wlot komina był wyżej.

    Zetka jest prowizorką , docelowo ma być kanał płaski 220×90 bo muszę pod elewacją piwnicy podejść 50 cm wyżej a rura 160 za fajnie nie wygląda. Kanał schowa mi się w izolacji 10 cm (a wyżej jest styropian 15 cm)[/quote]
    Tak założyłem.
    Instalatorów nie chciało się wykuc nowej dziury więc dostosować przyłącz.

    U mnie była podobna sytuacja ale na szczęście instalator wykonał nowy otwór a stary zablokował.

    W odpowiedzi na: HT Daspell LuxGL – pomoc w wyborze #73958
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Witam

    Jeżeli masz wełnę skalną to zaizoluj przyłącze pomiędzy kotłem i kominem (tak prowizorycznie na początek).

    Podczas pracy na mocy nominalnej ciąg powinien wynosić powyżej 10Pa.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    Ok, ale kominiarz mówił że ma sprzęt do pomiaru w m/s więc spróbuje to jakoś przeliczyć na Pa.

    Jutro ocieple przyłącze.

    Nie wiem czy dobrze myśle ale ciąg powinien być większy bo jak RCK ustawie na 15 to sie nie zamyka a na 20 to drży.

    Pozdrawiam[/quote]
    Przeliczenie m/s na Pa możesz sobie darować.
    Nie ma prostego sposobu na wykonanie takiego przeliczenia a ilość Pa zależy od wysokości komina, różnicy temperatur w kotłowni i na zewnątrz i pewnie temperatury samego komina.

    Jak ci się RCK nie zamyka na 15 Pa to masz na pewno więcej.

    W odpowiedzi na: HT Daspell LuxGL – pomoc w wyborze #73961
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Witam

    Jeżeli masz wełnę skalną to zaizoluj przyłącze pomiędzy kotłem i kominem (tak prowizorycznie na początek).

    Podczas pracy na mocy nominalnej ciąg powinien wynosić powyżej 10Pa.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    A co da takie ocieplenie i czy zastosować je także przy krótkim podłączeniu do komina bez czopucha?

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: HT Daspell LuxGL – pomoc w wyborze #73962
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Witam.
    Zetka zrobiona na szybko z rury fi 160. I dalej się grzeje. Jutro będzie kominiarz. Ale też ms urządzenie co mierzy w m/s.

    Ja u siebie mierzę czymś takim i podaje w m/s

    Ten czopuch faktycznie jest niepotrzebny. Wprowadzasz zbędne kolana. Lepiej to przerobić aby szło do prosta.
    A tak przy okazji. Czujniki temperatury zamontowane na rurach lepie dość ściśle owinąć ociepleniem. Jak tego nie zrobisz będą przekłamywać pomiary.

    ztka wygląda super.

    W odpowiedzi na: Hitpellet – 15 kW kilka pytań #73277
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Albo przynajmniej statystyki dotyczące rozpaleń w aplikacji, a nie na piecu….. serwis…. hasło….. wybór opcji……. za dużo czasu się marnuje 🙂

    U mnie jest to dostępne w informacjach. Praktycznie pierwsze menu i nie wymaga hasła.

    Kiedyś już temat brakujących funkcjonalnosci był podnoszony na forum dla sterowników Plum ale oprócz przekazania ich do Plum nic się nie wydarzyło.

    Czy strona internetowa do twojego modułu internetowego generuje wykresy.?
    Da się zrobić eksport danych?

    U mnie to wygląda następująco I da się zrobić eksport do csv co umożliwia potem jakąś analiza danych.

    Screenshot_20190131-224521.jpg

Oglądasz 15 wpisów - 1,261 z 1,275 (wszystkich: 1,964)