Utworzone odpowiedzi

Oglądasz 2 wpisy - 1 z 2 (wszystkich: 2)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: Rozregulowanie pracy po nieudanym rozpalaniu. #79079
    Michal1123
    Uczestnik

    Zdałem palnik, przeczyściłem i założyłem spowrotem. Jak na razie działa. Z tego co zauważyłem to sznur uszczelniający zagiął się przy poprzednim składaniu. Aż dziw że coś takiego może zmienić diametralnie pracę pieca.

    W odpowiedzi na: Rozregulowanie pracy po nieudanym rozpalaniu. #79060
    Michal1123
    Uczestnik

    Dzięki za odpowiedź, sprawę z nim oczywiście załatwię. Pytanie czy czujnik, który znajduje się w tylnej ścianie komory może być przesłonięty i dawać źle odczyty dla nadmuchu? Rozkręcając obudowę palnika wśród wszystkich takich samych śrub była jedną krótsza. Może teraz tam gdzie powinna być krótka wkręciłem długa i przysłania czujnik? Jutro rozkrece to znowu i sprawdzę dokładnie.

Oglądasz 2 wpisy - 1 z 2 (wszystkich: 2)