  • W odpowiedzi na: Nie dzialajacy nawiew #80218
    Norbert Rak
    Uczestnik

    W sterowniku na zaciskach zasilania brak co skutkuje brakiem zasila rowniez na zacisku przy samym wiatraku. Gdy odlacze  wentylator od zacisku w sterowniku napiecie wraca. Test wyjsc robiony wszystko normalnie sie uruchamia procz wspomnianego wentylatora. Wentylator podpiety na krotko startuje bez problemu. Dzis bedzie serwisant takze mam nadzieje ze wyjasni sie sprawa

    W odpowiedzi na: Nie dzialajacy nawiew #80196
    Norbert Rak
    Uczestnik

    Reset byl robiony, dmuchawa na krotko dziala poprawnie. Problem lezy w tym ze storownik nie podaje wogole pradu na wentylator. Wentylator na zaciski srubowe. W sterowniku po odlaczeniu wentylatora na w miejsvu jego podlaczenia napiecie jest ale jak tylko wepne wentylator od razu znika