Utworzone odpowiedzi

Oglądasz 15 wpisów - 31 z 45 (wszystkich: 49)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: ZA DUZE SPALANIE #76758
    APON
    Uczestnik

    witam, mam jeszcze jedną prośbę do serwisu, a mianowicie przy tych ustawieniach od wojtola niestety wyszło, że piec spala więcej eko żeby osiągnąc tem. zadaną czyli 60 stopni i ogrzac dom. W związku z czym wróciłem do ustawień, tj.
    czas pauzy podajnika – 50
    krotnośc podawania – 3
    Obroty dmuchawy – 3
    amplituda zawór 5 stopni
    histereza zawór – 2 stopnie
    czas pauzy zawór – 20 sec
    czas pracy zawór 3 sec
    obr.dm.wzrost – 2
    nast co wzrost – 10 stopni
    czas przesypywania 5 min
    czas odł pomp co 0 min
    obr.dmu.podt – 0
    czas oczekiwania 8 min
    czas dm. podt. 10sec
    czas pracy podajnika 10 sec
    algorytm pracy 2
    kocioł ustawiony na 60 stopni, woda na 40 stopni, dmuchawa odsłonięta na 2cm.
    Wciąż dużo mi spala tylko, że teraz występuje bardzo dużo spieków i popiół wygląda jak żużel. Jeśli trzeba zamieszczę zdjęcia. Proszę o poradę

    W odpowiedzi na: ZA DUZE SPALANIE #76759
    APON
    Uczestnik

    Powiem szczerze, że może tylko troszkę. A jak u ciebie wygląda sytuacja po zmianie temp. pieca i cwu?????????

    W odpowiedzi na: ZA DUZE SPALANIE #76762
    APON
    Uczestnik

    Witam, Marcin dziękuję za radę, ja mam mieszacz automatyczny więc jest u mnie trochę inaczej. Ja także próbowałem interwewniowac poprzez serwis i wytłumaczyli dla mnie tak samo jak tobie z tą temp. na piecu, no i niestety powiem szczerze,że u mnie przyniosło to marne efekty. Dlatego próbuje już wszystkiego, zobaczymy jakie będą efekty. Napisz czy u ciebie się coś zmieniło na nowych ustawieniach. Pozdrawiam i dziękuje za zainteresowanie tematem.

    W odpowiedzi na: ZA DUZE SPALANIE #76763
    APON
    Uczestnik

    Dziękuje bardzo za odpowiedź Wojtol, będę próbował zamontowac. Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: ZA DUZE SPALANIE #76766
    APON
    Uczestnik

    Przepraszam, że meczę ale mam Jeszcze pytanie ten regulator ciągu kominowego można zamontować samemu czy jednak trzeba mieć jakiegoś specjalistę????

    W odpowiedzi na: ZA DUZE SPALANIE #76767
    APON
    Uczestnik

    Bardzo dziękuje za wyczerpującą odpowiedź, będę stosował się do twoich rad i jeśli jest możliwość to bym prosił przy mniejszych temp., abyś dał znać jak zmienisz coś w ustawieniach. Jeszcze raz dziękuje bardzo i pozdrawiam.

    W odpowiedzi na: ZA DUZE SPALANIE #76770
    APON
    Uczestnik

    Witam Wojtol, ustawiłem takie parametry jak mi podałeś i jeżeli chodzi o samo podtrzymanie to szybko łapie temp. ale jeżeli załącza się pompa co to tem. spada z 60 do 40 i trochę się męczy żeby dobić do 60 ponownie, więc nie wiem czy nie zmienić pauzy do 62 sekund ale poczekam sprawdzę jak spalanie. Powiem szczerze, że jestem pod wrażeniem dmuchawy jest ustawiona na zero a i tak wieje konkretnie, może dla tego że mam dość wysoki komin, ale do rzeczy. Czy u ciebie podobnie wygląda sytuacja przy tych ustawieniach. Mam jeszcze prośbę mógłbyś napisać jakie masz pozostałe ustawienia, np.: czas pracy podajnika, krotność podawania, histereza co, temp. załączania pomp co i cwu., czas oczekiwania oraz inne ważne ustawienia. Dziękuje bardzo, czekam na odpowiedź i pozdrawiam.

    W odpowiedzi na: ZA DUZE SPALANIE #76771
    APON
    Uczestnik

    Mam jeszcze pytanie co to jest ten wymiennik???????????

    W odpowiedzi na: ZA DUZE SPALANIE #76773
    APON
    Uczestnik

    Dziękuje bardzo spróbuje i napisze jakie sa efekty

    W odpowiedzi na: ZA DUZE SPALANIE #76775
    APON
    Uczestnik

    Czy mógłbym prosić o pomoc z tymi spiekami

    W odpowiedzi na: ZA DUZE SPALANIE #76776
    APON
    Uczestnik

    Dobrze rozumiem teraz jeszcze tylko pytanie co mam podregulować aby nie było tych spieków ponieważ przy zwiększeniu pauzy na 50s. i dmuchawie 4 dalej one występują

    W odpowiedzi na: ZA DUZE SPALANIE #76778
    APON
    Uczestnik

    a więc tak węgiel to APODIS jest czarny i w miarę twardy. i dzisiaj siedziałem dość długo i obserwowałem spalanie eko no i jednak na tych ustawieniach które miałem także są sporo spieki może trochę jak by mniej gdy była otwarta cała dmuchawa ale jednak całkiem ich sporo więc ustawiłem czas pauzy na 50s. A mam pytanie to ile produkuje ciepła na dobę to dobrze 5,5kWh czy raczej źle. Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: ZA DUZE SPALANIE #76780
    APON
    Uczestnik

    Witam, węgiel jest ponoć bardzo dobry ale prawdopodobnie ruski – ADIPOL czy coś takiego jak bede w domu napiszę dokładną nazwę. Powiem szczerze że się nie przyglądałem ale wydaje mi się że czarny a czy łatwo go rozłupać też nie sprawdzałem, ale zajadę do domku sprawdzę to wszystko i dam znać. Spieki koloru szaro białego z naciskiem na szary. POzdrawiam

    W odpowiedzi na: ZA DUZE SPALANIE #76782
    APON
    Uczestnik

    Z piecem to zostałem tak zrobiony w balona przez hydraulików no i teraz już nic nie można zrobić? A jakiej kaloryczności powinien być dobry węgiel, ponieważ ja mam coś takiego jak 26 mj chyba oto chodzi, i mam pytanie czy mogę w tym piecu palić miałem węglowym, jeżeli tak to kolejne pytanie czy odbywa się to na takiej samej zasadzie jak palenie ekogroszku.

    W odpowiedzi na: ZA DUZE SPALANIE #76784
    APON
    Uczestnik

    Witam. W nawiązaniu do wczorajszej rozmowy – odsłoniłem całą dmuchawę no i węgiel wyglądał troszkę gorzej było sporo (nie wiem jak to nazwać) „spieków” no i wcale mniej nie poszło mi ekogroszku, nie wiem co robić bo już powoli idą mrozy, a jeden worek starcza na coraz mniej. Pozdrawiam i czekam na odpowiedź.

Oglądasz 15 wpisów - 31 z 45 (wszystkich: 49)