Utworzone odpowiedzi
-
AutorWpisy
-
Tomasz Baran
UczestnikMoc max 20kw nadmuch 30%
Moc pośrednia 13kw nadmuch 17%
Moc minimalna 6kw nadmuch 14%
Spieki wyglądają tak:
Tomasz Baran
UczestnikSpalanie po mimo ciepłych dni, jestem pewien że się zmniejszyło
Niestety spieki dalej są. Co do twoich sugerowanych ustawień zauważyłem że płomień na max ustawieniach jest długo żółty i ładny że tak powiem, gorzej to wygląda na mocy średniej gdzie lekko wystaje za palnika a na mocy minimalnej pali się ale nie jestem w stanie go zobaczyć bo jest tylko w środku palnika.
A tu dodatkowe ustawienia może się przydadzą do analizy
Czas cyklu pracy podajnika 20sec
Wydłużenie czasu pracy podajnika palnika 5sec
Czas detekcji braku płomienia 1min
Praca zgaraniacza w trybie PRACA 79sec
<p style=”text-align: center;”>Pauza zgaraniacza w trybie PRACA 12min</p>Tomasz Baran
UczestnikTu wstawiam jeszcze ustawienia pieca zaworu co cwu itp.
Zostawić tak ?
Tomasz Baran
UczestnikCześć na wstępie to wielkie dzięki za zainteresowanie 🙂
<p style=”text-align: left;”>Mieszkam u teściów od 2 miesiecy więc dopiero zaczynam zabawę z piecem na pellet. Tak, spieki się robią, teściu mówił że próbował różnych pelletow.</p>
<p style=”text-align: center;”>Dach nie jest ocieplony i do tego jeden pokój na gorze jest goły w sensie nie ma ścian wchodzi sie i widać blachę. W styczniu będziemy robić górę w tym będzie ocieplone całe poddasze wełna 20cm 32lambda (mam nadzieję że to też pomoże)</p>
Komin zwykły z cegły, regulatora nie ma. Czytałem kiedyś twój post o tym rck i mam pytanie bo pisałeś że największa różnica w wietrzne dni a jak wygląda sprawa w spokojne dni ale gdy na polu -10 ?Dziś ustawie piec na podane parametry później spróbuję trochę jeszcze z nadmuchami i odezwe się po nowym roku
<p style=”text-align: center;”></p>
Tomasz Baran
Uczestnik29 grudnia 2021 o 21:09 W odpowiedzi na: Przeważnie pelletu httronic 900, pellet super faggio #61410Tomasz Baran
UczestnikDzięki po prostu klikałem nie ten przycisk i teraz poszło.
-
AutorWpisy