  • W odpowiedzi na: HT Daspell GL 12 #61872
    Bubu
    Uczestnik

    Mateusz Żurek instalacja CO jest nowa, wszystko w pexie i miedzi, nowe pompy, nie ma mowy o obiegu grawitacyjnym

    W odpowiedzi na: HT Daspell GL 12 #61873
    Bubu
    Uczestnik

    Serwis1 temperatura prawdopodobnie szybko spada ponieważ ciąg kominowy wychładza kocioł. Myślę też że ma to wpływ na spalanie peletu, bo raz jest popiół a raz niedopalony. Ale to tylko moja hipoteza. No i moduł ruszt. Czy w kotle klasy 5 ta funkcja występuje? Jeśli tak to jak jej używać?

    W odpowiedzi na: HT Daspell GL 12 #61874
    Bubu
    Uczestnik

    Mateusz Żurek dom ma ok 40 lat. Jest zmodernizowany, ocieplony, na strychu wełna 20 Ursa o lambdzie 0,33, okna 3 szybowe. Powtarzam: termostat wyłączy się przy zadanej temperaturze 21 stopni, a piec w trybie zimowym wygasi się i przy 50 stopniach zaczyna pracę od nowa mimo że w CWU i na termostacie nie ma zapotrzebowania na energię. Na dworze dziś odnotowałem temp. 20 stopni to po jaką cholerę ma się załączać jak nie ma odbioru ciepła, tylko po to aby siebie wygrzać? Nielogiczne i nie do rzeczne. Serio, gdybym o tym wiedział wcześniej nigdy nie zdecydowałbym się na HT ????

    W odpowiedzi na: HT Daspell GL 12 #61877
    Bubu
    Uczestnik

    Chciałem wrzucić zdjecie ale jest zbyt duże dlatego napisałem mam coś takiego ????

    W odpowiedzi na: HT Daspell GL 12 #61878
    Bubu
    Uczestnik

    Mateusz Żurek i o to chodziło, tego oczekiwałem od serwisanta. Tylko teraz pytanie co z tym teraz zrobić bo mam coś takiego? Zadzwoniłem do instalatora, jutro ma się pojawić i się temu przyjrzeć. Zapoznałem się z instrukcją tj. punkt 4.7 i u mnie w gniazdo l2 nic nie jest wpięte. A termostat mam z Techa

    W odpowiedzi na: HT Daspell GL 12 #61881
    Bubu
    Uczestnik

    Serwis 1 wobec tego u innych producentów korozja niskotemperaturowa nie występuje gdzie piece po wygrzaniu domu do zadanej temperatury przechodza w stan postoju az do momentu kiedy otrzymaja sygnal od termostatu aby dogrzac dom?Gdzie jest zawarta informacja w katalogu HT dla przeciętnego Kowalskiego że piec który zakupił będzie wygaszał się przy zadanej temperaturze i ponownie uruchamiał po spadku na 50 stopni? Odpowiem: przekona się o tym dopiero po zakupie i wtedy radość się kończy a zaczynają problemy.

    Jak w okresie zimowym ma to sens tak w okresie przejściowym jesień/zima, zima/wiosna ma się nijak.

    Bardzo mnie irytuje podejście serwisanta do klienta. Odpowiadanie że piec może rozpalac się i 50 razy na dobę jest nie profesjonalne. Taka odpowiedź usłyszałem.

    Do rzeczy.

    Zadana temperatura była 65 histereza 15. Liczyłem że skubańca oszukam ale przy 50 rozpalił się od nowa. Zmieniłem na 70 i histereze na 50. Zyskalem tym sposobem 5 stopni na kotle i dłuższym postoju o jakieś 10 minut co mnie wcale nie satusfakcjonuje.

    Sterownik to ht tronic 900 sensor, ostatnia aktualizacja maj 2020, piec zakupiony w czerwcu tego roku.

    Wyczytałem tu z forum że ktoś próbował oszukać piec na ustawieniu cwu na tryb automatyczny. Jest tylko pewien problem na tym trybie. Termostat daje sygnał na piec że chce się dogrzać natomiast zawór mieszający nie uruchamia się, pompa nie załacza się. Pojawia się literka T w okienku mieszacza. O co tu chodzi?