  • W odpowiedzi na: Ustawienie pieca #65642
    Dariusz Wołczuk
    Uczestnik

    Sterownik Ht-700. Rozumiem czyli jakieś 65 stopni minimum na kotle.A jak z siłą nadmuchu? i ogólnie jakie są nastawy na ekogroszek i pellet na tym piecu i sterowniku?Bo na ustawieniu HT-Tronik tzn na automacie dużo nie mogę raczej poustawiać.

    W odpowiedzi na: Ustawienie pieca #65644
    Dariusz Wołczuk
    Uczestnik

    Mam taki piec jak w tytule i jadę na automacie. Piec na 60 stopni powrót 32 zawór 4d CWU 70 stopniPaliłem na początku pelletem ale kilka razy zrywało mi zabezpieczenie raz trafiłem na kiepski opał teraz pale ekogroszkiem i powiem tak mam sadze nie powiem w piecu na ruszcie wodnym i tu gdzie wyciąg się zbiera i musze czyścić.zasłona nawiewu otwarta mniej wiecej na 3cm. Ale spala się ok bez spieków ale ogolnie szukam nastaw na ekogroszek więc podłączam się.