Utworzone odpowiedzi

Oglądasz 4 wpisy - 1 z 4 (wszystkich: 4)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: Heiztechnik Q EKO DUO 17 – problem z nastawą #75768

    Nie rozumiem. Za każdym razem przed zmianą ustawień wyrzucałem popiół, żeby na drugi dzień lub dwa dni po zobaczyć jak tym razem spala się węgiel. Z tego co zauważyłem – czym mniejsza prędkość dmuchawy, tym słabiej wypala się węgiel, więc jak na razie po pańskich sugestiach jest jeszcze gorzej. Dosyć dobre spalanie osiągam jedynie gdy ofs i bpo ustawiam w granicach 10, ale to i tak tylko „dosyć dobre” (nadal widać kawałki niespalonego węgla) i z tego co wyczytałem tak duża prędkość dmuchawy nie jest zalecana, ponieważ może się coś uszkodzić.

    W odpowiedzi na: Heiztechnik Q EKO DUO 17 – problem z nastawą #75770

    Zmniejszyłem szczelinę w przesłonie. „Sytuację zweryfikujesz dopiero jak kocioł będzie pracował częściej w pracy, bo teraz stoi głównie w trybie podtrzymaniu żaru.” – częściej w pracy czyli kiedy?

    Przesyłam kolejne zdjęcia, na których widać:
    1 – palenisko, gdy piec osiągnął wyznaczoną temperaturę 55 stopni C
    2 – palenisko podczas zwiększania temperatury do 57 stopni C
    3 – popiół z niewypalonym węglem
    4 – zmniejszoną szczelinę w przesłonie (dopiero teraz, więc zobaczymy jak to będzie później)

    W odpowiedzi na: Heiztechnik Q EKO DUO 17 – problem z nastawą #75772

    pra 10
    pau 60 (okazało się, że przez ostatnie dni ustawione było jednak 60, a nie 50)
    cdp 5
    ppo 2
    coc 10
    ofs 1 (było 4)
    bpo 1

    Reszta ustawień jest dobra? Przesyłam kilka zdjęć jak to aktualnie wygląda.

    W odpowiedzi na: Heiztechnik Q EKO DUO 17 – problem z nastawą #75774

    Szczerze mówiąc nie znam się na tym, ale wydaję mi się, że jest to palnik stały. Zmieniłem obroty na 1 (OFS) i jak na razie wydaje się być dobrze, chociaż węgiel jest chyba trochę za nisko w palenisku. Zobaczymy jutro, a dmuchawa ma być całkowicie odkryta? Jutro dodam zdjęcia jak to wygląda.

Oglądasz 4 wpisy - 1 z 4 (wszystkich: 4)