  • W odpowiedzi na: sadza w kanałach powietrza wtórnegoQ HIT PLUS 15kw #71097
    hipolit
    Uczestnik

    Witam,
    testuję różne nastawy i sposoby rozpalania.
    Wnioski mam takie, że faktycznie chyba lepiej rozpalić dmuchawą (jeszcze nie potrafię opanować w menu opcji rozpalanie – czekam aż pojawi się manual).
    Zauważyłem też kiedy pojawia się większa ilość sadzy i efekt smoły przy drzwiczkach zasypowych – tylko wtedy kiedy pokusi mnie dorzucić węgla na palący się zasyp.
    Wniosek – ten model kotła trzeba oczywiście rozpalać od góry ale raczej wystrzegać się dokładania – czekać aż się wypali i rozpalić ponownie (obecnie 1 zasyp wystarcza na 10-12h).
    Jeszcze pozostało mi pozbycie się koksu z popiołu, bo jest trochę spieków i nie mogę sobie z nimi poradzić(chyba, że to wina samego węgla).
    Pozdrawiam i życzę wytrwałości w szukaniu swojego „optymalnego” nastawu. 🙂

    W odpowiedzi na: sadza w kanałach powietrza wtórnegoQ HIT PLUS 15kw #71099
    hipolit
    Uczestnik

    Witam,
    mam bardzo podobny problem z kotłem Q HIT Plus 11 kW + ht tronic 300
    moje nastawy :
    t zadana kotła – 65st
    t uruchomienia pomp 45st
    t wyłączenia dmuchawy 38
    histereza – ustawienie fabryczne 2
    120 l bojler – CWU(ZIMA)ustawione na 50st
    obroty dmuchawy min -1
    obroty dmuchawy max – 3
    bieg przedmuchu – 3
    pauza przedmuchu – 7,5min (testowałem do 8,5 lecz mam wrażenie, że kocioł się przydusza)
    czas przedmuchu – 5 sekund
    -paliwo :węgiel orzech, rozpalanie od góry bez dokładania
    Kocioł rozpala się dość sprawnie i trzyma długo (mój rekord 14h bez dokładania – średnio 10h)
    Sprawy które chcę poprawić :
    1. Zostają niedopalone frakcje węgla (mogę podesłać zdjęcie jak wygląda popiół)
    2. dość sporo sadzy jak w temacie (kocioł czyszczony co 2-3 dni)
    3. jak Autor tematu mam wrażenie „schodzenia żaru” w dół załadunku
    4. rozpalenie dmuchawą trochę trwa, myślę, że łatwiej rozpalać uchylonymi drzwiczkami popielnika przy stałej kontroli rozpalania aby nie rozpalić za dużej ilości węgla