Utworzone odpowiedzi
-
AutorWpisy
-
Krzysztof Potrykus
UczestnikWitam.
Serwis jeszcze nie był.
Dostałem informacje ze jeszcze poprawiają soft bo były błędy i chcą przyjechać z kompletnie poprawiony softem .Krzysztof Potrykus
UczestnikMam ten sam problem cały czas.
W naszym sterowniku jest tylko modulacja ustawiona na 10 stopni.
Czyli 10 stopni przed zadaną temperaturą zaczyna zmniejszać moc i kończy (u mnie 15 kw ) na około 10 kw i wtedy wygasza nie dochodzi do wartości minimalnej.Krzysztof Potrykus
UczestnikWitam.
Serwis ma być we wtorek.
Pytanie do SERWIS:
Jaka powinna być temperatura pracy palnika PELLHARD PLUS ?CYTAT Z INSTRUKCJI
„Montaż regulatora pracy kotła, palnik, podajnika i zbiornika
Podłączenie do sieci prądu elektrycznego
Podłączenie kotła do komina
Najczęściej kocioł dostarczany jest w sposób całkowicie zmontowany, z koniecznością wykonania tylko podłączeń
elektrycznych. Jednakże, gdyby było inaczej to najpierw należy zamontować palnik poprzez wprowadzenie go
przez otwór montażowy drzwi i przykręcenie śrubami.]Należy pamiętać o uszczelnieniu połączenia kołnierza montażowego
palnika z korpusem kotła, najlepiej uszczelką ceramiczną. Rurę podajnika wraz z motoreduktorem i ślimakiem
umieszczamy w uchwycie montażowym zbiornika.
Układ podawania składający się z rury podajnika (rura stalowa ocynkowana), sprężyny podającej i motoreduktora
należy zmontować po ustawieniu zbiornika w docelowym miejscu. Wstępnie składamy samą rurę i docinamy ją
w razie potrzeby do potrzebnej długości. Następnie montujemy motoreduktor ze sprężyną (sprężynę mocujemy w
uchwycie motoreduktora) w rurze podajnika i ucinamy sprężynę w połowie wlotu pelletu (ścięcie) na końcu rury.
UWAGA!
Palnik i podajnik musi być zamontowany oraz obsługiwany zgodnie z instrukcją eksploatacji i obsługi , która załączona
jest do kotła.”Drugie pytanie do SERWIS
Fragment zaznaczony z instrukcji.
Czy ta uszczelka powinna być w zestawie i dokładnie w którym miejscu ma być?Może palnik zamontowany w drzwiach nie grzeje się tak jak zamontowany w bocznej ścianie.
Krzysztof Potrykus
UczestnikWiem o tym.
Ale sprawdzałem dawkę podawania.
Stoper i 10 prób .średnia i mniej więcej wiem .
Max kaloryczność mogę ustawić 5 wiec obliczył przy moim podawaniu i kaloryczności ile czasu powinien podawać i ustawiłem to zwiększając wydajność podajnika.Pozdrawiam
Krzysztof Potrykus
UczestnikWiem o tym.
Ale sprawdzałem dawkę podawania.
Stoper i 10 prób .średnia i mniej więcej wiem .
Max kaloryczność mogę ustawić 5 wiec obliczył przy moim podawaniu i kaloryczności ile czasu powinien podawać i ustawiłem to zwiększając wydajność podajnika.Pozdrawiam
Krzysztof Potrykus
UczestnikPellet ma kaloryczność 5.3 ale mam wpisane najwyższą 5. Z tym ze wpisałem większe podawanie palnika aby moc się zgadzała (wyliczone z pliku Patrola)
Pytanie do SERWIS
Jaka powinna być temperatura pracy palnika Pellhard plus.Pozdrawiam
Krzysztof Potrykus
UczestnikPellet ma kaloryczność 5.3 ale mam wpisane najwyższą 5. Z tym ze wpisałem większe podawanie palnika aby moc się zgadzała (wyliczone z pliku Patrola)
Pytanie do SERWIS
Jaka powinna być temperatura pracy palnika Pellhard plus.Pozdrawiam
Krzysztof Potrykus
UczestnikTak więc wróciłem z pracy i z budowy.
Dzięki Osa za kod , jest wiecej ustawień.
Zmniejszyłem dawkę na rozpalanie do 80 % po rozpaleniu jeszcze na 70% ale tego już nie sprawdziłem.
Dziś RCK otwierał się nawet jak ustawiłem 30 Pa.
Temperatura urosła do 72-73 stopni.
Zmniejszyłem nadmuch na chwilę i pellet zaczął wypadać z palnika.
Więc ustawiłem na 32%Kocioł w środku jasno szary.
Zgarniacz pracuje w cyklach podczas pracy kotła :praca i 10 min przerwy , i tego nie można zmienić ( na zdjęciu jest akurat wyłączony).
Tak zostawiłem i jadę do domu.
Po drodze patrze a temp rośnie 75 i za chwilę 76 nie wiem ile to trwało ale na pewno podajnik zbiornika przestał podawać pellet na tyle krótko że ogień nie zgasł ( 54% jasność płomienia) i przy spadku do 75 zaczął podawać i temperatura spadła do 68 pół godziny później 72 stopnie.
Ciekawe jakby się zachowywała temp jak bu był zamontowany palec mieszający (nie było by kopczyka pelletu )
Sam zgarniacz odsuwa szlakę a po wysunięciu się podajnik może nasypać i podczas chowania się zgarniacza może przesuwać pellet w stronę ślimaka.Czekam na serwis zobaczymy co powiedzą.
Pozdrawiam
Attachments:Krzysztof Potrykus
UczestnikTak więc wróciłem z pracy i z budowy.
Dzięki Osa za kod , jest wiecej ustawień.
Zmniejszyłem dawkę na rozpalanie do 80 % po rozpaleniu jeszcze na 70% ale tego już nie sprawdziłem.
Dziś RCK otwierał się nawet jak ustawiłem 30 Pa.
Temperatura urosła do 72-73 stopni.
Zmniejszyłem nadmuch na chwilę i pellet zaczął wypadać z palnika.
Więc ustawiłem na 32%Kocioł w środku jasno szary.
Zgarniacz pracuje w cyklach podczas pracy kotła :praca i 10 min przerwy , i tego nie można zmienić ( na zdjęciu jest akurat wyłączony).
Tak zostawiłem i jadę do domu.
Po drodze patrze a temp rośnie 75 i za chwilę 76 nie wiem ile to trwało ale na pewno podajnik zbiornika przestał podawać pellet na tyle krótko że ogień nie zgasł ( 54% jasność płomienia) i przy spadku do 75 zaczął podawać i temperatura spadła do 68 pół godziny później 72 stopnie.
Ciekawe jakby się zachowywała temp jak bu był zamontowany palec mieszający (nie było by kopczyka pelletu )
Sam zgarniacz odsuwa szlakę a po wysunięciu się podajnik może nasypać i podczas chowania się zgarniacza może przesuwać pellet w stronę ślimaka.Czekam na serwis zobaczymy co powiedzą.
Pozdrawiam
Attachments:Krzysztof Potrykus
UczestnikCzas podawania mam 100 %.
Czasu pracy zgarniacza nie ustawiłem bo nie mam tych ustawień.
Wieczorem będę na budowie to sprawdzę kod co podał mi Osa.Krzysztof Potrykus
UczestnikCzas podawania mam 100 %.
Czasu pracy zgarniacza nie ustawiłem bo nie mam tych ustawień.
Wieczorem będę na budowie to sprawdzę kod co podał mi Osa.Krzysztof Potrykus
UczestnikDzięki jutro sprawdze.
Może palnik zamontowany w drzwiczkach tak sie nie grzeje bo ma więcej miejsca.
W specyfikacji palnika jest długość komory , i długość jest spełniona a szerokość jest ta sama w kotle 15kw i 20 kw ( wiem że są kołnierze dystansowe).
Palnik zamontowany w drzwiach ma więcej miejsca na rozwinięcie płomienia.Krzysztof Potrykus
UczestnikCiąg mam 3,25 m/s.
RCK mam ustawione na 25 i się otwiera. Ciąg powinien być bo słychać jak w kominie huczy. Od samego początku mam strażaka.Sprawdzam wszystko po kolei.
Zawirowywaczy jeszcze nie wyjmowałem.
I ja mam jeszcze mniej ustawień.
Nie mogę nawet zmienić wartości nadmuchu minimalnego.Krzysztof Potrykus
UczestnikNie pisałem bo czekam jeszcze na serwis.
Temperatura rośnie do około 71 jak są spieki do do 73.
W ciągu kilku dni raz doszedł do 76 i się rozpalał.Dziś byłem na budowie i kocioł na postoju miał temp 26 stopni. Wyczyściłem palnik w środku ręką i był chłodny. Chciałem zrobić zdjęcie w środku podajnika od strony podajnika i obudowa też była chłodna tylko jedno miejsce gorące ( na zdjęciu pokazuje palcem )
Po starcie nie ważne jaki nadmuch nastawiony temperatura rosła swoim tempem , musiałem jechać do domu i bałem się zostawić niższy nadmuch.
Podczas wygaszania kocioł zaczyna modulować moc , i przy temp zadanej 75 stopni przy 65 zaczyna schodzić z mocą i jest ok , przy 70 powinien schodzić dalej jednak zostaje na 10,7 kw i aż do 75 potem wygasza i czyści.
Zgarniacz szlaki pracuje jakoś cyklicznie co okol 10 min a czasem nie.
Może miedzy palnikiem a obudową kotła powinna być jakaś uszczelka. (Jutro zadzwonię do instalatora , bo jak przykręcali palnik to mnie nie było)
Wstawiam też zdjęcia mojej instalacji.
Miałem się coś zapytać ale zapomniałem.
Pozdrawiam
Krzysztof Potrykus
UczestnikWitam.
W moim przypadku zalecane podciśnienie to 15 Pa. RCK otwiera śie przy 20 a wczoraj nawet przy 25 i tak zostawiłem. Czyli nawet jak się otwiera przy 20 Pa to i tak muszę włożyć wkład stalowy?
Parę dni temu zmieniłem podawanie , miałem z przeważenia 12 kg teraz mam 12,7 i zwiększyłem nadmuch do 36%. Temperatura jest teraz w granicach 71 stopni.
Czyli to że RCK otwiera się nawet po nastawieniu na 25 Pa nie ma znaczenia bo nie mam wkładu stalowego ( tak to mam rozumieć). Jedynym wyjściem jest zamontowanie wkładu ?
Pozdrwiam.
-
AutorWpisy