Utworzone odpowiedzi

Oglądasz 9 wpisów - 46 z 54 (wszystkich: 54)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: HT Daspell LuxGL – pomoc w wyborze #73983

    Od czasu zmiany nadmuchu jest ok . Dzisiaj zmieniłem nadmuch na 33 % bo podchodził niebezpiecznie do 75 stopni a przy 76 stopniach się chłodził ( nie podawał pelletu) i rozpalał. Tylko teraz spaliny są na poziomie 6-7%. Mam ustawiony nadmuch maksymalny 33% a sonda reguluje 5%. Zauważyłem ,że jak kocioł jest wyczyszczony to też tak mocno się nie grzeje.
    A jeszcze jedno , pellet daje szlakę i nawet jak 2 dni nie zgarnąłem to się nie grzał. Z palnika wystawał język szlaki bo zgarniacz go przesuwał. Na razie jestem w fazie testów pelletu a pali jak smok 60 kg na dobę.

    Pozdrawiam.

    Cześć,
    Dziwne masz to spalanie. 60kg/doba to coś między 250 a 300kw. Nawet przy buforze wymagało by to abt piec pracował praktycznie cały czas.
    U mnie nawet przy bardzo słabym pellecie spalanie nie przekroczyło 40kg/doba przy – 20 stopni na zewnątrz.
    Też byłem wtedy w fazie testów.

    Pewnie już to słyszałeś ale dla pewności zrób przeważnie podawania.
    Twój sterownik sam powinien dobrać podawanie na poszczególnych progach.

    A jeszcze napisz w jak masz skonfigurowane ładowanie bufora. Może ladujesz go do wysokiej temperatury i potem masz dłuższy postój.

    Jak syerujesz temperatura w domu?

    Co do temperatury palnika.
    Spiek na palniku będzie miał wpływ na jego temperaturę, chc mi się jeszcze nie zdążyło przekroczyć 40 Stopni.

    A i jeszcze jedno. Jaka powieszchnie ogrzewsz? Nie pamiętam czy pisałeś coś o ociepleniu.[/quote]

    Cześć.

    Mam bardzo duże rozbiory dlatego tyle pali tak myśle. Dom jest ocieplony ale dach jeszcze nie , grzeje bo osuszacze nie chciały pracować.
    Czekam aby wszystko wyschło i biorę sie za ocieplanie dachu.

    Mam już trzeci rodzaj peletu i przy każdym robie przeważenie peletu.
    za pierwszym razem wyszło 8,9 kg drygi raz 11,8 kg a dziś wsypałem nowy pellet i wyszło 15,6 kg.

    Bufor ładuje do 60 stopni histeryza 10 , temperatura kotła teraz 70 stopni.

    Sterowanie termostaty TECH plus listwa sterująca ale jeszcze nie podłączone.

    Dzisiaj wyczyściłem kocioł i temperatura palnika 71 stopni. Nadmuch 31%.

    Dom to projekt CHMIELNIKI MAŁE 15 pow parter i poddasze 137 m2 salon z antresolą plus 90 m2 piwnica .
    Wszystko w podłogówce , na poddaszu 3 pokoje z grzejnikami (jeszcze nie podłączone).

    Mam moduł sondy lambda jednak nie mogę zrobić kalibracji.
    Sprawdziłem i wydaje mi się że sona nie steruje nadmuchem , cały czas parametry są takie same czy moduł sony jest włączony czy wyłączony.
    Dzisiaj po wyczyszczeniu i odpaleniu kotła spaliny wahają sie w granicach 5-6%. Gdzie wcześniej było 7-8%.
    Dzisiaj zauważyłem że w testach wyjść nie mogę sprawdzić wentylatora ( nawet nie ma ikonki na sterowniku czy pracuje.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: HT Daspell LuxGL – pomoc w wyborze #73987

    Od czasu zmiany nadmuchu jest ok . Dzisiaj zmieniłem nadmuch na 33 % bo podchodził niebezpiecznie do 75 stopni a przy 76 stopniach się chłodził ( nie podawał pelletu) i rozpalał. Tylko teraz spaliny są na poziomie 6-7%. Mam ustawiony nadmuch maksymalny 33% a sonda reguluje 5%. Zauważyłem ,że jak kocioł jest wyczyszczony to też tak mocno się nie grzeje.
    A jeszcze jedno , pellet daje szlakę i nawet jak 2 dni nie zgarnąłem to się nie grzał. Z palnika wystawał język szlaki bo zgarniacz go przesuwał. Na razie jestem w fazie testów pelletu a pali jak smok 60 kg na dobę.

    Pozdrawiam.

    W odpowiedzi na: HT Daspell LuxGL – pomoc w wyborze #73990

    Zmieniłem nadmuch z 25 % na 31% na razie jest o niebo lepiej , poobserwóje trochę i jak by co to jeszcze zwiększę nadmuch. Zetki jeszcze nie mam , ale mam uchylone okno ( w domu jeszcze nie ma drzwi wewnętrznych). Na zetke zamówiłem kanał pcv 220×90.
    Palenisko nie jest przepełnione popiołem (tak mi sie wydaje) a czy był nadmiar paliwa to nie wiem. Było troche szlaki ale po zgarnięciu dale było to samo.
    Jak sonda zmienia nadmuch to tego nie widać (po procętach mocy dmuchawy)
    Tlen w spalinach wacha sie 7-9 % najczęściej jest 8 %.

    Pozdrawiam

    Attachments:
    W odpowiedzi na: HT Daspell LuxGL – pomoc w wyborze #73993

    Witam.
    Mam problem z temperaturą palnika. A mianowicie cały czas się grzeje tj. wszystko ładnie grzeje dopóki temp. palnika nie osiągnie 76 stopni C. wtedy przestaje podawać pellet aż temp. spadnie do 75 stopni w tym czasie spada jasność płomienia i rozpalanie ( czasem z czyszczeniem) i tak co około 40 min.
    Dodam że mam zestaw HT Daspell LuxGL 15 kw z buforem 500 l oraz sonda lambda , sterowanie HT Tronic 900 touch. Instalator będzie we wtorek ale wolałbym się dowiedzieć co i jak. Z pelletu jest troche szlaki ale po zgarnięciu dalej to samo. W ustawieniach palnika jest opcja sonda i tam jest modulacja ustawiona od 5%.
    Z góry dziekuję za odp.
    Pozdrawiam.

    W odpowiedzi na: HT Daspell LuxGL – pomoc w wyborze #73995

    Witam.
    Mam pytanie do SERWIS
    Kocioł ma zbiornik 190 l a w ustawieniach minimalne jest 250. Czy to jakoś można zmienić ? Druga sprawa to że nie można zmienić temperatury bufora przez internet. ani nie ma podglądu sondy lambda.
    Dzięki za odp.
    Pozdrawiam.

    W odpowiedzi na: HT Daspell LuxGL – pomoc w wyborze #73996

    Witam.
    Od dziś grzeje HT Daspell LUX GL 15

    Attachments:
    W odpowiedzi na: HT Daspell LuxGL – pomoc w wyborze #73998

    SERWIS 1 dziekiza odp.
    Popraw mnie jak źle zrozumiałem , czyli jak kocioł naładuje bufor do powiedzmy 80 stopni , to kocioł i tak będzie się rozpalał aby jego temperatura nie spadła poniżej np : 50 stopni. Bo myślałem że jak kocioł naładuje bufor to podłogówka ( w zależności od temp.) bedzie pobierała sobie wodę z bufora np: przez 1 dobę (przy odpowiedniej temp), a kocioł bedzie czekał i może dojść do wystudzenia.
    Bufor ma być 500 l – proszę o podpowiedź w tym temacie.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: HT Daspell LuxGL – pomoc w wyborze #74000

    Witam.
    Większość osób z którymi rozmawiałem (wraz z moim instalatorem) przekonują mnie do kotła 15 kW. I tak też chyba zostanie, chociaż cały czas po głowie chodzi 12 kW.
    Teraz zadam inne pytanie odnośnie bufora.
    Czy (przypuśćmy) jak kocioł naładuje bufor do zadanej temperatury 80 stopni i się wyłączy na dłuższy czas tak że temperatura na kotle spadnie poniżej 50 stopni , a nawet do 20. Czy takie użytkowanie będzie miało negatywny wpływ na kocioł.
    Wiem że w kotle HT LUX GL 15 kW jest palnik 20 kW. Czyli po przeliczeniu pelletu będę ustawiał wszystko do mocy 15 czy 20 kW.

    W odpowiedzi na: HT Daspell LuxGL – pomoc w wyborze #74002

    Witam.
    Dom ocieplany bedzie materiałami o lepszych współczynnikach przenikalności niż w projekcie.
    Przeczytałem prawie całe forum i nie chciałbym kupować kotła przewymiarowanego , czym więcej czytam tym mniej wiem , stąd moje zapytanie.
    Każdy kocioł ma najlepszą sprawność przy swojej mocy nominalnej (wydaje mi się że dobrze zrozumiałem) to jak kupie o większej mocy i zmniejsze mu moc to jego sprawność spadnie. Dlatego też zdecydowałem się na bufor 500 l ponieważ kocioł moze go ładować z maksymalną swoją mocą . Doczytałem że kocioł 12 kw ma palnik 14 kw a kocioł 15 kw ma palnik 20 kw.Czy ten zapas mocy jest możliwy do wykorzystania ?

Oglądasz 9 wpisów - 46 z 54 (wszystkich: 54)