Utworzone odpowiedzi
-
AutorWpisy
-
Jacek JJJUczestnik
Ruszt ma być nie demontuj go jeśli jest na wyposażeniu kotła.
Im dłużej ciepłe powietrze jest w kotle tym lepiej a ruszt to nie jakieś tam sztabki ale również producent bierze je podczas obliczeń termodynamicznych spalin dlatego tez zaleca się również montaż w płomieniowkę zawirowywacza spalin niektóre kotły są już w nie fabrycznie wyposazoneMąja one za zadanie spowolnienie wypływu spalin z kotła przez wprowadzenie ich w ruch wirowy co powoduje szybsze nagrzanie wymiennika kotła
Jacek JJJUczestnikRuszt ma być nie demontuj go jeśli jest na wyposażeniu kotła.
Im dłużej ciepłe powietrze jest w kotle tym lepiej a ruszt to nie jakieś tam sztabki ale również producent bierze je podczas obliczeń termodynamicznych spalin dlatego tez zaleca się również montaż w płomieniowkę zawirowywacza spalin niektóre kotły są już w nie fabrycznie wyposazoneMąja one za zadanie spowolnienie wypływu spalin z kotła przez wprowadzenie ich w ruch wirowy co powoduje szybsze nagrzanie wymiennika kotła
Jacek JJJUczestnikWpisz kaloryczność 4.8
Jacek JJJUczestnikWpisz kaloryczność 4.8
Jacek JJJUczestnikJacek JJJUczestnikJacek JJJUczestnikCześć
Ile masz teraz H1 i H2 ? Zwiększyłeś jak pisałem jeśli tak to na ile ?Tak trzeba zwiększyć ale najpierw przeważyć ustawić podawanie na podstawie pliku Patrola i wiatr ustawić
Zrobiłeś powyższe ?
Jacek JJJUczestnikFajnie opisuje parametry H1 i H2 dla trybu standard instrukcja regulatora:
Regulator posiada mechanizm modulacji mocy kotła – pozwalający stopniowo zmniejszać jego moc w miarę zbliżania się temperatury kotła do wartości zadanej. Zdefiniowane są trzy poziomy mocy:
– moc maksymalna 100%,
– moc średnia 50%
– moc minimalna 30%.
Aktualny z trzech dostępnych poziomów mocy jest prezentowany na wyświetlaczu w postaci 3 segmentowego wskaźnika z lewej strony ikony kotła.Każdemu z poziomów można przypisać odrębne czasy podawania paliwa i moce nadmuchu co przekłada się na faktyczny poziom mocy kotła. Parametry poziomów mocy dostępne są w menu:
Menu → Ustawienia kotła → Modulacja mocy.
Regulator decyduje o mocy palika z którą będzie pracował w danej chwili kocioł w zależności od temperatury zadanej kotła i zdefiniowanych histerez Histereza H2 oraz Histereza H1 Rys.8 Histerezy H1 i H2 modulacji mocy
Istnieje możliwość takiego skonfigurowania wartości H1 i H2, że modulacja odbędzie się bez stanu pośredniego tj. przejście ze 100% na 30% z pominięciem mocy 50% (prawa część rysunku).Jacek JJJUczestnikUstaw jak jest we wzorcowych i tak potem musisz po obserwować zmienić to co masz teraz z wiatrem to lipa
Ustaw zadana 70 i histereze 15
Nadzoru na razie nie ustawiaj nie wszystko narazZrób przeważnie potem doprezyzuj wiater bo masz dużo za duży i dlatego wyrzuca Ci pellet z palnika
Jacek JJJUczestnikUstawienia Kotła:
– Temp. zadana – 70 Stopni, Ster. Pogodowe – Wyłączone , Krzywa grzewcza kotła – 0,8 (55stopni )Nie używa się w kotlach na paliwo stałe sterowania pogodowego kotłem możesz sterować pogodowo zaworem 4d albo 3d ale nie kotłem jeśli nie przestaniesz grozi to korozją nisko temperaturową kotła i go szlag trafi
Modulacja Mocy :
100 % – Moc Nadmuchu ( 50 % ) , praca podajnika ( 9 sekund )
Nie dziwne że przesypuje ustaw 37% jak będzie dymił to zwiększaj po jefnym jak będzie dalej wyrzucać pellet lub będzie biały rwany płomień to zmniejszaj po jednym i obserwuj
płomień na być żółty długi równy50 % – Moc Nadmuchu ( 40 % ) , praca podajnika ( 5,4 s ) , Histereza H2 ( 4 stopnie )
Zmniejsz na 35% reszta jak wyżej
H2 ustaw na 830 % – Moc nadmuchu ( 30 % ) , praca podajnika ( 3 s ) , Histereza H1 ( 2 stopnie )
Histereza Kotła – 5 stopni , Moc nadmuchu ruszt – 45 %.
Ustaw na 28% reszta jak wyżejH2 jak Ci przebija zadaną to trzeba zwiększyć ja mam 5 ale standard to 3-4
Ustawienia Mieszacza 1 : sterowanie pogodowe mieszacza ( Wł ) , krzywa grzewcza 0,8 ( 37 stopni )
przesunięcie równoległe krzywej ( 0 stopni ) .
Masz sterowanie zaworem 3d czy 4d? jak sterujesz CO? Masz kaloryfery czy podłogowe? Czym tym sterujesz czy tylko przez zatrzymaniem pompy czy masz coś więcej?Wydajność podajnika ( 7,5 kg/h – przy tej wydajności piec pokazuje 18 kw nie więcej),
Pytanie czy przewazyles pellet czy tak było?kaloryczność paliwa ( 5,4 kWh/kg),
Wpisz nie więcej jak 4,8Pompy od CO i CWU to Grundfos ALPHA 2L , Pompa od CWU chodzi na Biegu ( ll ) a sa jeszcze l i lll oraz niżej coś ala kwadraciki 4. Pompa od podłogówki ( Goshe ) chodzi na 1 biegu i mieszacz przed pompą chodzi na 4 biegu ( ile to dokładnie stopni to nie wiem bo rozpiski nie ma ).
Pompy powinny chodzić na najniższym biegu wtedy oddają wolno ciepło jak niedogrzewa to dopiero się zwiększa ale na razie nie ruszaj nie kręć wszystkim na razNa tę chwilę zmniejsz nadmuchy na poszczególnych progach i przewaz pellet i wklep do pliku Patrola ma go w stopce
Zauważyłem sytuację , że mimo piec grzeje tylko CWU i ta pompa chodzi to grzejniki są ciepławe choć pompa od CO nie chodzi ( myśle ze tak nie powinno być )
Nie masz priorytetu na CWU więc pompa od CO powinna chodzić ALE nawet jak nie pracuje to część wody może iść na kaloryfery samoistnie tam nie ma tak dużych oporów jak w podłogowce
P.S
W załączeniu masz sugerowane nastawy dla peleciakow ale i tak musisz przeważyć więc podawanie się zmieniAttachments:Jacek JJJUczestnikNo jak narazie zimy nie ma. Temperatury bliskie zera. A co bedzie przy mrozach. A jak masz moze ustawione histerezy i nadmuchy??
W załączeniu moje nastawy
18 stycznia 2018 o 20:09 W odpowiedzi na: Okopcony przewód elastyczny i wysoka temperatura obudowy palnika #74290Jacek JJJUczestnikWitam
Mam problem posiadam piec Q Pellet DUO , piec chodzi od maja i nie było problemu aż do teraz a dokładnie to przewód elastyczny łączący podajnik z palnikiem zrobił się w środku czarny jak by okopcony a wąż się rozciągnął delikatnie . Czy przyczyną tego mogło być to ze pellet z podajnika się wypalił i zrobiła się cofka ?
Poza tym gdy zgaszę światło w kotłowni przez łącznik widać łunę światła od palnika czy to też normalne ?
Na jak temp masz ustawione
Maksymalna temperatura podajnika? Znajdziesz to w parametry serwisowe ->>> ustawienie kotłaJacek JJJUczestnikTak, to czytałem. Ale mam pytanie jak masz ustawione A B C (w parametrach serwisowych ale tylko na przy kotle).
Jeżeli masz zadana zadaną 70, to przebija te słynne 5 i dodatkowo te 1,5 stopnia. Czy oznacza to że kocioł się wygasza. Czy też nie ma przebicia tych 5 stopni i kocioł się nie wygasza.
Pozdrawiam
MarkusParametry
A – 5
B – 40
C – 15Jacek JJJUczestnik1 rzecz nie możesz sterować wyłączając kocioł kocioł ma w zimę chodzić do zadanej np 70 i potem z histereza np 15 więc przy 70 jak dojdzie wyłącza kocioł wygasza i jest postój potem dojdzie do 55 (70-15=55) odpala i nagrzewa do 70 i tu nic nie robisz w tym układzie
2 to sterujesz ogrzewaniem CO JAKO OSOBNYM UKŁADEM przez zatrzymaniem pompy przy kaloryferach lub obniżeniem temp na na CO przy ogrzewaniu podłogowym
Wrzuć ustawienia to zobaczymyJacek JJJUczestnikChyba fabrycznie FL mini / max 10% / 90%
Co do ABC :
https://heiztechnik.pl/index.php/forum/4-pomoc-techniczna/3568-parametry-fl-a-b-c -
AutorWpisy