    Jacek JJJ
    Uczestnik

    Pokombinuj, ja dalem wysoka temp po pierwsze zeby unikac palenia ponizej 60st,, po drugie aby dac wysoka histereze kotla. Samo palenie ma mocach 30 50 i 100 mozesz regulowac hist h1 i h2. Dajac wysoka h2 ograniczasz czas pracy z moca max.

    Patrol
    Czytam niektóre Twoje posty jeszcze raz ze zrozumieniem i dochodzę do wniosku że te moje obniżenie mocy to faktycznie o kant d….chyba lepiej ograniczać przez h2 bo jak temp na kotle ostro spada to kocioł ma do dyspozycji 15kW żeby się odkuć z temp a tak jak mu zmniejsz to ma cały czas mała jak rośnie jak i jak spada temp…..

    Obecnie pale z modulacja 5-15kW temp.kotła 75 ℃ hist.15 H1 – 4 , H2 – 8
    Myślisz że ma sens zmienić mu histereze na 20℃, a H2 na 15℃?

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70527
    Jacek JJJ
    Uczestnik

    Przy ustawieniu:
    15kg/h
    100%-5,2
    50%-3,4
    30%-1,8
    Nadzór 30min.
    Mam na 24H- 12 rozpaleń.
    To dużo czy jest ok?

    Ja mam teraz podobnie od 8-13, więc chyba ok. kiedyś ktoś pisał że dobrze jak jest ok. 10-ciu
    100% 15,1kW
    50% 8kW H1-8
    30% 5,1kW H1-4
    temp 75stC -15stC
    Pytanie:
    mam ustawione moce jak powyżej i i jeśli chodzi o koniec pracy to jest dla mnie jasny bo
    – 75 – 8 = 67stC kocioł przechodzi na 50%
    – 75 – 4 = 71stC kocioł przechodzi na 30%

    a wg jakiego klucza zaczyna bo też najpierw daje na 30% potem 50% ?

    Pytam bo obecnie nie mogę zejść z mocą bo kocioł się nie wygasi a tak zawsze to na bardzo krótko ale się zatrzymuje. I tak sobie myślę że jak zwiększe H1 i H2 to końcówkę będzie palił jak opisałem wyżej lub dowolnie będę mógł mu zmniejszać moc na koniec palenia poprzez zwiększenie H1 i H2 ale bardzo zależy mi żeby na początku zaraz po rozpaleniu jak najszybciej wszedł na 15,1kW czyli na 100% tak żeby nie schodził z temperaturą

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70530
    Jacek JJJ
    Uczestnik

    Dziś przez całą noc też się wygasł tylko raz a jadę dla
    100% 15,1KW
    50% 8kW
    30% 5kW

    Attachments:
    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70531
    Jacek JJJ
    Uczestnik

    Jackjj
    Sugeruje byś zmienił sobie czasy podawania na poszczególnych modulacjach 30% osiągając moc 5 kW, 50% osiągając moc 8 kW i dla 100% przy mocy 11 kW. Nadmuchy pozostawał takie jakie masz i ewentualnie obserwuj co ze spalaniem czy dalej Ci smoli. Po tym też się pewnie okaże jak będzie z ilością spalonego paliwa.
    Ja u siebie mam odpowiednio dla 30% moc 8 kW, 50% moc 12kW i dla 100% moc 16kW. Nadmuchy 28%, 30% i 31% kocioł 20 kW
    Małe moce nie zawsze będą ekonomiczne
    Pozdrawia

    A Ty Biper 74 jak jedziesz w te mrozy ? Zmieniasz czy Twoje nastawy są uniwersalne dla każdej temp na zewnątrz?

    Ja jak zwykle krece zwiekszylem temp na kotle do 75℃
    11kW
    8kW
    5kW
    Ale zastanawiam się czy nie zwiększyć dla 100%

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70532
    Jacek JJJ
    Uczestnik

    Sobota rano godz 8:15 (6 dzień palenia od zasypu w niedzielę rano)
    – w domu ciepło 22℃
    – wchodzę to kotłowni a kocioł wyje alarm – komunikat brak możliwości rozpalenia
    – zaglądam do zasobnika (wczoraj nagarnialem pelet na jego tylną ścianę) kupa pelletu w środku ale podajnik wystawił nogę i jego końcówka nie jest przykryta…. Na kotle 36℃
    – diagnoza nie miał czym palić po 6 dniach
    – wsypalem 10 worków więc 150kg dziwne w zbiorniku zostało 50-60kg pelletu czyli 4 worki bo zbiornik jest 210kg temp dalej -9.5℃
    – spalanie w tym tygodniu wyszło 25kg/doba
    100% od 9.1, 9.5 i piątek/sobota 11kW ( PRZY 11KW OGIEŃ JEST JAK CHOLERA) 😉
    50% 7 – 8.1 KW
    30% 4.7 – 5,1 kW

    kubatura 735m3
    Dziwne bo wcześniej nasypywalem już 10worków jeden też ale po 7 dniach palenia 20 XII i kocioł się nie wyłączył ze względu na brak paliwa – fakt być może teraz by jeszcze weszło do pełnego zbiornika z 5 – 10kg….

    Jutro rano dosypie to będę wiedział ile wciągnął przez 7 dni

    PS. Zazdroszczę tym co mają konsumpcję pelletu 15kg / doba bo zamiast 9 zł przy tych mrozach mam 15 zł na dobę ale ekogroszku i tak bym nie chciał

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70533
    Jacek JJJ
    Uczestnik

    Patrol
    Dzięki teraz kumam….
    😉

    niby temp na zewnątrz dużo niższa nie jest ale chyba było to zjawisko o którym pisałeś, no i po wszystkich próbach z niskimi mocami nie dotrwalem do niedzieli i wyszło na Biper’a74 bo zmieniłem właśnie na 11kW dla 100%….
    Szlag mnie trafił jak przed chwilą wszedłem do kotłowni a on pali z tą mocą 9.5kW i mu temp spada i to bez cwu samo CO na podłogę przy zaworze na 20% to co zrobi jak na 40% otworzy….faktem jest że chwilę temu zmienił termostat temp na podłogę z 22℃ na 26℃ (obniżenie od termostatu) i pewnie nadganiał….

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70535
    Jacek JJJ
    Uczestnik

    Jakie moce masz w swoim dla 100 i 30% ile H1?

    Odpowiednio 14,7 i 5 kW h1=5

    jackjj: dlaczego zepsuł? Na 100% musi przecież pracować, skoro Hkotła jest 15, a H2=7, to co najmniej 8C nabija na max mocy.
    Gdy brakuje 3st do zadanej (H1) to przechodzi na 30% mocy. Nie może dobić do 70C, bo 5kW to wyraźnie za mało.
    Ograniczyłeś mu moc max, więc się nie wygasza (tzn tylko raz na dobę jeśli standardowo zostawiłeś czyszczenie palnika co 24h)
    [/quote]

    Patrol
    5 kW dla 30% to za mało?? ale to tyle ile proponuje producent i z tego co znalazłem to Ty też masz tyle dla swojego 15KW, więc nie rozumiem dlaczego on nie dobija do 70st….przy tych -11 czy -12 stC…..

    Faktem jest, że mam moc max na 9,5 kW ale jesli bym miał nawet 15 kW na 100% i tak w którymś momecie przeszedł by w końcu na 8kW dla 50 % i następnie na 5kW na 30% więc jeśli dobrze rozmumiem przez te 3 st H1 będzie dalej miał problem z dojściem do 70st C przy -12C ??
    Chyba, że jak ma większą moc dla 100% to wtedy jest rozgrzany i idzie inercją na 30%(5kW), a te 5 kW tylko podrzymuje żeby impet mu nie opadł… 😉

    Bo chyba jak jest mróz to nie zwiększasz swojemu Daspell mocy dla 30% więcej niż 5kW tak żeby się wyłączał ??

    Sorry za przydługi wywód ale krócej ciężko było napisać….

    PS. na tym drugim forum ktoś pisał że mam za duży kocioł 15KW do noweg dobrze ocieplonego domu 735m3 i powinienem sobie kupić mniejszy np. 7- 8kW albo jeszcze mniej ….nie wiem czy tak można liczyć, bo mój kocił 15KW przy -12 stC nie wygasza się wogóle, a ciekawe co bym zrobił z tymi 7 czy 8kW….. jak by temperatura spadłą do – 20 stC czy – 30stC co się zdarzało w mojej wiosce nawet na kilka tygdoni….a tak mam zapas mocy i jeszcze kominek….
    😉

    PS.2
    nie wiem jak jest u Was – Ci co mają podłogówki + zawór 4d sterowany pogodówką ale w mojej ocenie chyba lepiej by to działało jak bym zrezygnował z termostatu pokojowego ustawiłem sobie że jak osiągnie zadaną temp. 22 stC to ma obniżyć temp. o 5 stC i powiem że po takim obniemiu odczuwam dyskomfort temperaturowy chyba lepiej byłoby korzystac z przesunięcia krzywej tak żeby zmniejszyć krok pogodówki….

    PS.3 przy tych mrozach leci mi po onknach dachowych aż spływa po kartongipsie miał ktoś coś takiego jakoś można temu zaradzić – chyba zbyt słaba wentylacja i zbyt małe oddawanie wody / pary wytworzonej w domu. Chociaż dziś na dachu zauważyłem kominek wentylacyjny był cały pokryty lodem więc para z kanałów wentylacyjnych jest usuwana z naszego domu…Zaznaczę że co dziennie chata jest wietrzona przeciągiem na 2 kondygnacji….

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70537
    Jacek JJJ
    Uczestnik

    Cześć
    Potrzebuję pomocy choćby dobrego słowa…

    U mnie wciąż trzyma -10℃ do chyba -11℃ może mniej jak spałem kocioł chyba się zepsuł cały czas pracuje na 30%=5kW i czasem wchodzi na 50% =8kW
    H1=3
    H2=7

    Czyli książkowo..

    Nie chcę się wygasić wczoraj od 16:50 a jest już 2 dzień 09:57 osiąga prawie 70℃ i potem znowu idzie w dół…Tak jakby miał za mało żeby dojsc do 70℃ a za dużo żeby zacząć pracować z większą mocą na 50% czy 100% gdzie mam ustawione 9.5KW….
    Fakt podnioslem trochę temp w chacie z 22,0℃ na 22,6℃ rano uzyskana 22,4 ℃ no i zwiększylem z jedynki na dwójkę pompę od CO …. Bo nie dawał rady ogrzać dużych pętli w salonie mierzylem to była różnica między podłoga w salonie a przedpokoju jakieś 3 – 4℃ teraz jest ok po podniesieniu biegu pompy CO…
    Nie wiem czy coś zmieniać np H1 czy H2 czy tak zostawić wpitolil trochę więcej pelletu niż o tej porze tzn w piątek 5 DZIEŃ OD NIEDZIELI

    W odpowiedzi na: HT DASPELL czy Q PELLET DUO #67342
    Jacek JJJ
    Uczestnik

    Słuchajcie na tej rurze co wchodzi do kotła na dole czyli na powrocie to jaka powinna być najniższa temp.!!?

    Edit:

    Czy to prawidłowe zachowanie kotła ?

    Temp na kotle była 69.8℃ palił na 30% 4.7kW temp.zaczęła spadać odbiór tylko na dom. Podnioslem moc do 5kW i tak spadała tak długo aż przeszedł na 50% i dalej spadała podnioslem moc dla 50% z 6,5 kW do 7,5 nic nie dało ciepło szko tylko na dom bez cwu…..

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70540
    Jacek JJJ
    Uczestnik

    http://www.edwood.pl/
    pellet dębowy – producent podaje kaloryczność – 19,7 Mj/kg.

    Jak się pali i po ile kupiłeś ? Dostępny tylko u producenta czy można zamówić transport?

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70544
    Jacek JJJ
    Uczestnik

    Patrzę i nie wierzę od godziny 16:56 wczoraj do dziś rozpalil się tylko 4 razy i dalej się pali ten 4ty teraz jest – 5℃ a jest 8:26….Chyba chodził non stop pokazuje że spalił 15 kg ale mu nie wierzę….

    W chacie temp utrzymał….
    W nocy było -10℃ palił dla 100%z mocą 9.1kW

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70545
    Jacek JJJ
    Uczestnik

    No u mnie z podłoga działa na razie super właśnie spada temp.na zewnątrz już jest prawie -10 jakoś sobie radzi choc jak patrzyłem na zawór i uzyskaną nieźle kombinuje to 32% to 6% żądaną 26 ℃ a tam uzyskana wciąż się zmienia to chyba raptowny spadek temp.powoduje te ruchy zaworu i temp.uzyskanej zobaczymy jak się temp.ustabilizuje….

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70547
    Jacek JJJ
    Uczestnik

    Tak by wychodziło prawie
    5,4722

    http://zamianajednostek.com/energia/

    Ja mam dużo gorszy…może mieć nawet 4,9

    Attachments:
    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70551
    Jacek JJJ
    Uczestnik

    Instrukcja w dłoń

    Ja mam podlogowke to to mam wybraną krzywa 0.2 przy -4 zapodaje na podłogę 25 ℃ w chacie jest 22℃ tylko mam jeszcze termostaty który jak jest za gorąco to obniża temp. na podłogę o 5℃ ale cały czas woda jest pompowana przez pompę CO ale dla kaloryferow są wyższe krzywe zobacz w instrukcji sterownika…

    PS. U mnie pompa CO włącza się powyżej 55℃

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70554
    Jacek JJJ
    Uczestnik

    Patrol, Biper74
    Tak jak radził Patrol podnioslem temp kotła do 75 żeby go tak nie wychladalo podczas użycia cwu temp spadła nawet do 41℃
    Zauważyłem że lepiej się pali większym płomieniem jak temp kotła jest wyższa….

    Dzisiaj postanowiłem urealnić dane
    – wydajność wpisalem 6,7 było 6.8 ale wynik był podczas pomiaru bliższy 6.7 niż 6.8
    – wpisalem kaloryczność pelletu 4,9 najniższą wartość z worka bo była podana tolerancja

    Efekt moc spadła o 0,4 dla 100% z 9,5 na 9,1….więc w mojej ocenie te nasze moce to są bardzo szacunkowe….