  • W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70555
    Jacek JJJ
    Uczestnik

    Patrol Biper,

    Dzięki za odpowiedź
    😉
    Patrol
    Niskie masz te nadmuch praktycznie tyle co kiedyś miałem, tylko może ten regulator coś tam poprawia….

    Jak mi kiedyś napisali że przesypuje to ustawiłem tak że praktyczne nic z ognia nie wylatywalo takiego co by się żarzylo w popiele….przedobrzylem…

    Biper
    Już miałem nastawy na 5, 6 i 11kW tylko z wiatrem 31,32,33% w sumie to tylko dla 50 % było mniej o 2kw od tego co proponujesz, wtedy jakoś nie widziałem smolenia chyba że kocioł teraz lepiej wyczyscilem i wyszło co jest na ścianach wcześniej widziałem tylko brązowy pył szczególnie na drzwiach…

    Teraz pale

    100% 39%, 5.3s, 1,8 kg/h 9 kW
    50% 36%, 5.1 kW
    30% 34%, 4,7kW
    H1 3℃
    H2 7℃
    6.8kg/h

    Ale chyba wrócę do 10kW dla 100% i z tym zostanę zastanawiam się też nad zwiększeniem do 8kW dla 50 % tak jak pisałeś ale to w niedzielę chyba że smoła będzie się lala po ścianach

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70558
    Jacek JJJ
    Uczestnik

    Producent dał ciała z jedną partią – pellet był mniej kaloryczny, szklisty (jakby zaimpregnowany, nawet w wodzie się nie rozpadał), do tego bardzo twardy i przy niskiej mocy bywały puste przebiegi z powodu chwilowego przyblokowania granulek, co wymagało podniesienia czasu podawania przy jednoczesnym zwiększeniu czasu pracy. Wysoką temp. dałem głównie po to, by temp. kotła i temp. powrotu nie spadały zbyt nisko. A spadki są najbardziej wyraźne przy samym rozpalaniu, do tego po rozpaleniu pracuje jeszcze 2 minuty na mocy minimalnej, więc przy dupnym pellecie zanim będzie widoczny wzrost temp. to minie trochę czasu. Inna sprawa to chciałem też zobaczyć stan wymiennika przy pracy w okolicy 80st, ale w stosunku do 70 nie ma różnic. U Ciebie problem jest albo ze zbyt niską temp. (smolenie), nie wiem jaki masz powrót albo zwyczajnie kiepskie paliwo (może wilgotne). Inna kwestia to taka, że każdy wbija w kalkulator 5kWh/kg, a przy produkcji noname to będzie dobrze jak kaloryczność osiągnie 4kWh/kg.

    Patrol
    Jak możesz napisz jeszcze jakie masz nadmuchy dla poszczególnych progów w tych nowych ustawieniach w moje ocenie zjechalem zbyt z powietrzem i chyba dlatego to smolowanie miałem nawet 28, 30 i 31% a ostatnio 31,32 i 33% chyba myliłem przesypywanie z frakcjami lotnymi. To jednak chyba nie da się tak ustawić żeby nic nie wylatywalo z palnika i nie żarzylo się w popielniku….a jednocześnie nie smolilo…

    Dodatkowo zastanawiam się czy jest możliwe takie palenie że nic po wygaszeniu nie zostaje na palniku ? Podobno jest to oznaka dobrego peletu?! U mnie zawsze coś zostaje może faktycznie ten mój pelet nie jest taki dobry….

    Czy coś znaczy kiedy nie ma 100% płomienia?

    Wydaje mi się że jak poszedłem w górę z nadmuchami 35,37 i 39% to jakieś tam frakcje wylatuja do popiołu ale % płomienia jest bliższy 100% przynajmniej dla progów 30 i 50% bo dla progu 100% raczej jest na 100%

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70561
    Jacek JJJ
    Uczestnik

    Coś koło tego, chyba 8,6kW.
    Ostatnio leciałem na wyższej temp. kotła (79) i wyższej histerezie kotła (20st), samą H2 też miałem wysoko 15-17st i bez nadzoru. Teraz dostałem lepszy pellet i testowo zjechałem z temp kotła na 70, H kotła 15, H1=4, H2=8, do tego załączyłem nadzór na 20min, a moc modulowana w zakresie 5-15kW, czyli bez 'udziwnień’.
    pozdrawiam

    Patrol,
    nie kumam co dawała Ci wyższą temp i wyższe H1 i H2 dla pelletu gorszej jakości? Czy chodziło Ci o to że przy tych ustawieniach co teraz masz długo by dochodził na tym gorszym do zadanej temp, czy też chodziło Ci żeby dłużej pracował bez wahań na wyżej temp ale co z tym ma mniej kaloryczny pellet ? Wazyles go ten nowy pellet? Wyszło inaczej?

    Z tym obniżeniem mocy mojemu daspel 15kw na 8.5 KW dla 100% to chyba mu nie służy poczekam do jutra ale niby miało mu nie szkodzić a tu brązowy pył nadal jest ale jest też czarny nalot jakby farba olejną pociagnął na ściankach kotła oraz w rurze wlotu spalin….w niedzielę jak czyscilem nie było tego….co może być przyczyną?

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70563
    Jacek JJJ
    Uczestnik

    Jakie moce masz w swoim dla 100 i 30% ile H1?

    Odpowiednio 14,7 i 5 kW h1=5[/quote]

    Patrol
    a dla 50% masz 8.5kW? No i ile masz H2?

    wcześniej pytałeś o % płomienia – czy należy rozumieć że jeśli nie ma 100% płomienia to nadmuchu jest zbyt mały?

    egorys
    Przepraszam nie pomogę….kompletnie nie wiem o czym piszesz bufora u mnie nie ma a pompę mam na zasilaniu podłogówki….

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70565
    Jacek JJJ
    Uczestnik

    Ustawiłem jak piszesz H1 – 5, a H2 – 1 tylko ograniczenie polega na tym że miałem ustawione 33% dla progu 100% i nie mogłem iść dla 30 i 50% w górę bo miałem 31 i 32 teraz jest ok. zmniejszyłam podawanie dla 30 i 50 i nie dymi….

    Dziś wsypalem 10 worków na 7 dni 150kg dużo….poszło….21,4 kg na dobe NIE WIEM JAK WY TO ROBICIE ŻE WAM IDZIE 15KG/DOBE….
    🙁

    Zmieniam na 8.5kW dla 100% i bez 50% a dla 30% zostawiam to co było czyli 4,5KW

    Nie przestaje mnie zadziwiać b.mała ilość popiołu….ze 150kg po czyszczeniu kotła po 7 dniach pracy to co na zdjęciu….SUPER.

    PS. Jeśli mogę zebrać ten brązowy pył przy użyciu odkurzacza to chyba ze spalaniem nie jest tak źle bo smoły bym chyba nie dał rady usunąć bez skrobania? A z komina przy tej małej mocy raczej nie leci dym na żadnych z progów więc chyba ok.

    Attachments:
    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70567
    Jacek JJJ
    Uczestnik

    Jakie moce masz w swoim dla 100 i 30% ile H1?

    Odpowiednio 14,7 i 5 kW h1=5[/quote]

    Rozumiem że palisz również bez 50%?

    W odpowiedzi na: HT DASPELL czy Q PELLET DUO #67346
    Jacek JJJ
    Uczestnik

    Cześć

    Coś ten Twój e-mail to nie działa….
    Jeśli chodzi o moją kotłownię to obejrzyj wątek na poniższym forum jest tam
    kilka fotek:
    http://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?/topic/20596-Jak-Palić-W-Kotle-Na-Pellet
    Jak Palić W Kotle Na Pellet

    Dodatkowo obejrzyj koniecznie wątek tam jest trochę zdjęć ale dużo rad

    https://heiztechnik.pl/index.php/forum/4-pomoc-techniczna/3195-daspell-wasze-spalanie-i-parametry?start=390#5769

    Jak będziesz chciał coś konkretnego to napisz to zrobię.

    Po 2 miesiącach palenia jestem zadowolony szczególnie że tam gdzie się wybudowałem nie ma
    gazu a jeśli chodzi o PC to dla mnie inwestycja która się zwraca więcej niż 3 – 5 lata jest nieopłacana a co dopiero ponad 20 lat. No i szczerze nie miałem kasy na PC żeby wyłożyć 50 klocków…Pewnie trochę Ci namieszam ale na rynku są kotły dużo droższe ale też mniej obsługowe niż mój daspell zobacz sobie tabelkę:

    http://www.pelletmont.pl/jak_dobrac_piec.html

    PS. Bufora nie mam mój instalator twierdził że nie potrzeba co mnie ucieszyło bo nie mam na niego zbytnio miejsca mam zawór 4d i tylko podłogowe jak weźmies 1 schemat z instr daspell i wyobrazisz sobie zamiast kaloryf to podlogowke
    Pozdr

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70569
    Jacek JJJ
    Uczestnik

    Patrol
    Na tą chwilę 30 i 50 % bliskie prawie to samo…masz racje można zrezygnować…z H2.
    😉
    Jakie moce masz w swoim dla 100 i 30% ile H1?

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70571
    Jacek JJJ
    Uczestnik

    Cześć

    Proszę podajcie swoje nadmuchu i moce oraz H1 i H2 żeby można było porównać ?

    U mnie :
    Dla 15KW

    Udało się ustawić bez dymu zobaczymy czy da radę przy niższej temp na zewnątrz dojść do 70℃

    100% 34%, 5.0s, 1.7 kg/h 8.5 kW
    50% 33%, 3.0s, 1,0 kg/h 5 kW
    30% 32%, 2.7s, 0,9 kg/h 4,5kW
    H1 3℃
    H2 7℃
    6.8kg/h

    W odpowiedzi na: HT DASPELL czy Q PELLET DUO #67348
    Jacek JJJ
    Uczestnik

    tomi12

    Jak tam kocioł wybrany?

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70572
    Jacek JJJ
    Uczestnik

    Patrol, Biper 74
    Płomień dla 50% i 30% jest od 96-100 % kopci dziś też dla obu najniższych progów, cały czas się zmienia ale najczęściej jest 99-100% czasami nawet dla 30% jest płomień 92%

    Kocioł długo dochodzi na 30% do temp .

    10-13 rozpalen na dobę
    13-21kg wg sterownika na dobę
    Przy 30% 2-7 h doba
    50% 1-4 h na dobę
    100% 3-6 h na dobę

    Zastanawiam się czy nie ma to związku z niską mocą a ja chciałem dalej testować niskie a nawet niższe moce…..tak jak na zdjęciach poniżej a tu będzie potrzeba jeszcze mniej powietrza dla100%….

    Zdjęcia po niedzielnym czyszczeniu odkurzaczem

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70573
    Jacek JJJ
    Uczestnik

    coś nie tak jest, bo dla 30% nawiewu i 5kW masz dymienie, a dla 32% i 11kW niby ok – przetestuj to jeszcze przy spokojnej aurze, bo ostatnio sporo wieje – przy braku regulatora ciągu to może być problem.
    A to, że wyrzuca jakieś lotne części przy 100% to normalne, podajnik nie ma przesypywać pelletu za tackę, bo oznacza to za duże podawanie. A jakie masz odczyty % płomienia ze sterownika?[/quote]

    Cholera nie wiem faktycznie to głupio wygląda bo dla mocy 2 razy większej oraz podawania mam tylko 2 % więcej nawiewu…ale przy 100% pali się ładnie nawet wydaje mi się że jest zbyt dużo powietrza bo płomień jest żółty a nie pomarańczowo-żółty, a ten dla 30% jest pomarańczowy i układa się jak by w 2 sierpy skierowane brzuchami na zewnątrz w środku pusto i prawie łączą się dalej czubkami, z tych właśnie 3 języków na końcach wydostaje się dym…

    Spróbuję jeszcze raz zwiększyć płomień dla 100% i przyjrzeć się % płomienia ale wydaje mi się że dla wszystkich progów pokazywał 100% na tą chwilę zmniejszyłem podawanie dla 30% o 0.2 i będę obserwował ale z tego co widziałem nic się nie zmieniło…

    Zaczęło się – dziś wieczorem było -5℃ a rano -9℃

    Attachments:
    W odpowiedzi na: HT DASPELL czy Q PELLET DUO #67349
    Jacek JJJ
    Uczestnik

    jackjj – a ten twoj dasspel jest z gornym wylotem spalin czy standardowy czyli wylot spalin do tylu?

    Od tyłu…

    W odpowiedzi na: HT DASPELL czy Q PELLET DUO #67351
    Jacek JJJ
    Uczestnik

    jackjj – jak dlugo uzytkujesz tego daspella, jakiej mocy, jaki dom i spalanie?

    Czesc

    Tomi12
    Masz szczegółowo opisane wcześniej ( DasPell wasze spalanie i parametry ) chatka 135m użytkowej po podłodze 200m kubatura 700m3 kocioł daspell 15kW bez bajerów + pogodowka i termostat salus sama podlogówka bez kaloryfery, mam od sierpnia pale na fest jak to mówiła moja babcia od 13 X 2015 najmniej mi spalił przez tydzień 7 worków najwięcej 9 worków po 15 kg ale co to za zima była. Teraz tydzień jechałem na 9.8kW to 8 worków poszło teraz podniosłem na 11kW dla 100% i zobaczę co będzie w następną niedzielę jaki będzie wynik…

    PS.Tomi12 jak się zdecydujesz albo i wcześniej przeczytaj cały ten temat (DasPell wasze spalanie i parametry) jest tego dość dużo ale warto będziesz wiedział czego się spodziewać ja np. trochę inaczej sobie to wyobrażałem np.myślałem że nie będę musiał niczego ustawiać tylko włącze i będzie działać tzn grzać a tu trochę tego jest do ogarnięcia…ale również myślałem że będzie więcej czyszczenia, popiołu, wynoszenia, nasypywania, etc. Nie wiem jak inni ale na upartego można przynajmniej u mnie do kotła podejść raz na tydzień usunąć popiół i nasypac pellet do pełna i gitara co 2 -3 tygodnie trzeba wziąć motyke i wyczyścić wszystkie ściany kotła na każdym piętrze no można też od czasu do czasu wyczyścić palenisko np.co 2 – 3 dni zrzucić popiół z paleniska jakimś drutem ja generalnie byłem 10 dni w delegacji i żona tylko nasypala pellet i raz wyrzuciła popiół.

    weź koniecznie palnik w drzwiach to będzie większy zbiornik paliwa i łatwiej będzie się kocioł czyścić nie będziesz musiał sięgać do palnika bo jak otworzysz drzwi wszystko będzie na wierzchu….

    W odpowiedzi na: HT DASPELL czy Q PELLET DUO #67353
    Jacek JJJ
    Uczestnik

    Też myślę że Daspell jest lepszy ale wydaje mi się że jak ja kupowałem daspell to Q pellet duo nie miał
    ” palca zgarniającego szlakę powstałą w efekcie spalania” teraz widzę że ma, ale być może się mylę….

    Dodatkowo proponuje żebyś ogarnął jak wygląda sprawa z :

    „Kocioł może być wyposażony w palnik rotacyjny System R*, który umożliwia spalanie pelletów – w czasie spalania następuje obrót komory spalania i samoczyszczenie palnika.”

    Nie wiem co to za opcja ja w swoim daspell nie mam i czyszcze ręcznie – jak kupisz z tą opcją lub dowiesz się co to daj znać….

    Widzę że dostępna jest w obu kotłach nie wiem czy to nowość czy coś przeoczyłem jak kupowałem….

Oglądasz 15 wpisów - 631 z 645 (wszystkich: 687)