Utworzone odpowiedzi

Oglądasz 9 wpisów - 31 z 39 (wszystkich: 39)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: One Basic 11 kW #64444
    AR-SERWIS s.c
    Uczestnik

    Dzisiaj zamontowałem regulator ciągu niestety to nic nie dało, komin hałasuje dalej tak jak wcześniej. Nawet ani razu regulator się nie otworzył a był nastawiony na 10 Pa. Jak go otwierałem ręcznie to czuć było spaliny także to nie raczej problem ciągu 🙁 Dodatkowo jak go odpaliłem dzisiaj i raz wcześniej to miałem wrażenie jakby za mocno się „rozkręcił” – przez szkło rewizyjne nie było nic widać tylko ogień, gdzie wcześniej widziałem języki płomieni z palnika. Przy tym słyszałem jakby na początku wymiennika takie skwierczenie jakby woda zaczynała wrzeć . Czy to normalne?
    Jakie jest prawdopodobieństwo zagotowania pieca na pellet?
    Jak go wyłączyłem podczas pełnej mocy to wyłączył pompy i przeszedł w tryb wygaszania , czy nie powinien dalej podtrzymywać pomp aby wystudzić wymiennik?

    W odpowiedzi na: One Basic 11 kW #64446
    AR-SERWIS s.c
    Uczestnik

    Rolf ja ci nie pomogę bo ja dopiero jestem w trakcie poznawania pieca. Mi raz zabrakło paliwa podczas rozpalania ale nie wyrzucił żadnego błędu bo byłem w pobliżu może coś z paliwem. Miałeś pelet na palniku jak ten błąd wywalił? Napisz proszę jakie masz spalanie i jaki metraż ogrzewasz?

    W odpowiedzi na: One Basic 11 kW #64452
    AR-SERWIS s.c
    Uczestnik

    Witam
    Dziękuję za odpowiedź.
    Mam w kotłowni zrobione odpowiednio napowietrzanie. Pracy pieca i wentylatora prawie nie słychać duży hałas generuje sam komin. Kominiarz podsunął mi gotowe rozwiązanie mojego problemu muszę zamontować regulator ciągu kominowego, który można regulować w zakresie 10-30 Pa powinno pomóc. Dam znać w poniedziałek.
    Przesyłam też zdjęcie palnika po cyklu pracy. Czy kolor popiołu jest prawidłowy? 20181025_165803.jpg

    W odpowiedzi na: One Basic 11 kW #64454
    AR-SERWIS s.c
    Uczestnik

    Już jestem trochę mądrzejszy po waszych sugestiach. Zmierzyłem wydajność podajnika i wyszło 12.6 kg/h a miałem ustawione 13.4 kg/h.
    Piec chodził na nastawach 70/55 i bardzo ładnie się modulował. Ale musiałem go wyłączyć ponieważ pojawił się mały problem, którego wcześniej nie powiązałem i tu ciekawostka: podczas pierwszego uruchomienia zauważyłem,że przy pewnych mocach komin, którego nie wymieniałem po starym piecu ( bo w sumie jest prawie nowy z kwasówki izolowowany) wchodzi w takie dziwne buczenie, rezonans aż cała kotłownia drżała myslałem z początku że to od wiatru bo wieje w sumie od kilku dni ostro ale po przeczytaniu odpowiedzi Jack – „Reszta to kwestia ciągu komina i ilości ciepła odbierane przez twój dom” zacząłem czytać o tym zjawisku. Wyszło na to,że to typowe objawy zbyt dużego ciągu komina. Muszę zająć się najpierw kominem ale wiem już w jakim kierunku iść .
    Dziękuję za podpowiedzi. Jutro pogadam z kominiarzem i jak go doprowadzę do odpowiednich parametrów to dam znać .

    W odpowiedzi na: One Basic 11 kW #64456
    AR-SERWIS s.c
    Uczestnik

    Dziękuję za sugestie. Macie rację po dluzszym zastanowieniu jeżeli ustawie wyższą temperaturę na kotle to piec będzie dłużej w postoju. Trochę byłem w błędzie bo pierwszym parametrem który zjechalem była temperatura kotła i powrotu. Ustawie dzisiaj 70 stopni na kotle. A powiedzcie mi jeszcze co z temperaturą powrotu? Bo ją też mogę ustawiać .Na jaką wartość ją ustawić? Jakie ma zadanie w regulacji procesu bo jest regulowana także musi mieć a nie jest tylko do odczytu

    W odpowiedzi na: One Basic 11 kW #64459
    AR-SERWIS s.c
    Uczestnik

    Na kaloryferach mam termostaty wszędzie i na jednym i na drugim obiegu. Instalacja jest na jednym poziomie i wykonana zgodnie ze sztuką łącznie z zaworami zwrotnymi za każdą pompą. O grawitacyjnym przepływie nie ma mowy. Teoretycznie powinien pracować na 70 stopniach ale mam możliwość zjechania do 60 także z tego korzystam. Piec miałowy miałem ustswione na 55 st i nawet w największe mrozy dawał radę.Dzisiaj po pracy przyjrze mu się bardziej. Najważniejsze to zmierzyć muszę ilość podawanego paliwa przez podajnik.
    Dziękuję

    W odpowiedzi na: One Basic 11 kW #64461
    AR-SERWIS s.c
    Uczestnik

    Dziękuję za odpowiedź. Dam mu więcej czasu na dostosowanie się. Wczoraj późnym wieczorem osiągnął temperaturę 60 st . Wyłączył się, wyczyścil i po ostygnięciu pieca do temperatury zadanej histerezy 15 st czyli 45 st rozpoczął prace automatycznie. Czas jaki stał to około 30 min. Czy histereza nie powinna być krótsza? Jednak mocno się wychodził ja tego nie odczułem na kaloryferach ale piec musiał później to nadganiac jakiś czas. Czy mam ustawić jakiś czas podtrzymania żeby się nie wylaczał? Aktualnie wynosi on 0

    W odpowiedzi na: One Basic 11 kW #64463
    AR-SERWIS s.c
    Uczestnik

    Cześć. Każda podpowiedź jest dla mnie dobra. Spalanie na poziomie 30 kg na dobę jest dla mnie niedopuszczalne. To koszt za ogrzewanie 90 m2 miesięcznie w granicach 1200 zl. Zamieniając piec z mialowego który zuzywal około 2 ton na sezon liczyłem że pelletu nowy zuzyje około 2,5 -3 tony. Zważę jutro wydajność podajnika aktulnie jest ustawiona 13.5 kg/h. Zastanawiam się nad tą częstotliwością pracy podajnika piszesz że u Ciebie trwa to z postojem 20 sekund u mnie wygląda to tak że czas między wrzutem peletu który trwa 1-2 sekundy jest jakieś 4-5 sekund przerwy i tak podajnik pracuje całą dobę. Dlatego tu mam pytanie:przy pelnej mocy jak i przy minimalnej moj podajnik z przerwami pracuje z taką samą częstotliwością a nie powinien

    W odpowiedzi na: One Basic 11 kW #64465
    AR-SERWIS s.c
    Uczestnik

    Witam
    Mam ten kociołek od dwóch dni także też szukam o nim informacji na różnych forach ale nie ma nic kompletnie. Ja jestem pozytywnie zaskoczony bezobsługową pracą tego kotła tym bardziej że wcześniej miałem 15 lat piec miałowy który trzeba było rozpalać i czyścić raz na dobę. U mnie wybór padł właśnie na niego bo z tego co się orientowałem HT tylko ma tak mały kocioł jeżeli chodzi o gabaryty i masę. Ogrzewam nim piętro kamienicy częściowo ocieplonej 90m2 także moc 11kW idealna. Też chciałbym go wyregulować bez pomocy serwisu ale jak się nie uda to będę musiał.
    Może, ktoś na forum już ma odpalony i skonfigurowany to chętnie się dowiem np jakie ma spalanie ?
    U mnie wygląda to tak:
    Piec jest podłączony do istniejącej instalacji , obsługuje bojler 100 l, obieg kaloryferów na zaworze mieszającym oraz drugi obieg kaloryferów na zaworze mieszającym termostatycznym.
    Problem mam ze spalaniem bo przez dwa dni, na dobę ” zjadł ” 30 kg pelletu mimo że 95% czasu chodził na mocy 4.5 – 5 kW
    Ustawiłem na razie tylko temperatury 60 st na kotle i 55 na powrocie . Na jeden obieg kaloryferów mam ustawione 30 stopni przy + 10 na drugi stałe 40 . Efekt jest taki że piec rozpalił się na najwyższej mocy 11 kW i bardzo ładnie doszedł do wartości 57 stopni zasilanie i 51 powrót i na tym stanął, utrzymuje te wartości z różnicą 1-2 stopni przy mocy podanej na wyświetlaczu 4.5 -5kW wentylator w tym czasie chodzi na 12-17%. Ze względu na wysokie zużycie mam kilka pytań:
    – mam wrażenie że przy 11 kW jak i przy 5 częstotliwość załączania się podajnika jest taka sama czy sterownik sam to dobiera do mocy czy muszę gdzieś to ustawić?
    – czy w tym modelu muszę też dokonać sprawdzenia wydajności palnika?
    – fabrycznie mam moc maksymalną wentylatora ustawioną na 60% co daje mi zmiana w górę lub w dół tej nastawy?
    – fabrycznie jest ustawiona kaloryczność pelletu na 5kWh/h czy tą nastawę też mogę zmienić i co daje skoro na worku z pelletem też mam 5kWh/h ?
    – pellet raczej mam dobrej jakości wziąłem na próbę kilka worków dwóch innych producentów raz wsypałem 30 kg jednego raz 30 drugiego. Popiołu z tego niewiele może łącznie łyżeczka mała. Gdzieś wyczytałem że popiół powinien być jasnej barwy u mnie jest taki szaro – brązowy . Czy to świadczy o jakiejś nieprawidłowości?
    Będę wdzięczny za odpowiedzi. Trochę się rozpisałem ale w przyszłości może to pomoże też innym nowym użytkownikom tego modelu bo na pewno jest to niezła alternatywa dla użytkowników takich jak ja co chcą mieć źródło ogrzewania bezobsługowe, czyste a nie mają dostępu np do gazu z sieci oraz możliwości zamontowania pompy ciepła

Oglądasz 9 wpisów - 31 z 39 (wszystkich: 39)