Utworzone odpowiedzi

Oglądasz 4 wpisy - 16 z 19 (wszystkich: 19)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: Ustawienia pieca 17 kw HT tronic 522 #67780
    Marcin Gumieniak
    Uczestnik

    po całej nocy wygląda to tak :

    Czas pauzy podajnika – 45 s
    Obroty dmuchawy – 0 (dmuchawa WPA 07)
    Czas oczekiwania – 9 min
    Krotność podawania – 2
    Czas dmuchawy podtrzymania – 5s
    Obroty dmuchawy podtrzymania 1

    h57e11b6.jpg

    h19057e1.jpg

    hd7c672e.jpg

    W odpowiedzi na: Ustawienia pieca 17 kw HT tronic 522 #67781
    Marcin Gumieniak
    Uczestnik

    tak dokładnie jest 3.5 cm teraz jest 1.5 cm zobaczę wieczorem co się będzie działo
    groszek mam dobry kal 26 suchy z polskiej kopalni znajomy mi go polecił sam pali nim 3 sezon i u niego jest ok a ja nie mogę ogarnąć mojego pieca !!!

    W odpowiedzi na: Ustawienia pieca 17 kw HT tronic 522 #67783
    Marcin Gumieniak
    Uczestnik

    ok teraz jest otwarta na 3 cm zaraz zmniejszę do 2 cm

    W odpowiedzi na: Ustawienia pieca 17 kw HT tronic 522 #67785
    Marcin Gumieniak
    Uczestnik

    Moje ustawienia:
    Temperatura kotła 60 st
    Czas pauzy podajnika – 50s było też 45 i 55
    Obroty dmuchawy – 1 (dmuchawa WPA 07)
    Czas oczekiwania – 10 min
    Krotność podawania – 2
    Czas dmuchawy podtrzymania – 5s
    Obroty dmuchawy podtrzymania – 1
    Obroty dmuchawy wzrost – 1
    Przysłona jak na foto

    ha4f82d3.jpg

    h319d139.jpg

    h69ce2c6.jpg

Oglądasz 4 wpisy - 16 z 19 (wszystkich: 19)