Utworzone odpowiedzi

Oglądasz 15 wpisów - 1,816 z 1,830 (wszystkich: 1,964)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: Q PELLET DUO 15kw #66462
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Witam

    Nadmuch w wygaszaniu ustawia się osobnym parametrem. Warto ustawić nadmuch wygaszania podobny jak nadmuch do pracy na 100%. W takim przypadku podczas wygaszania nie robią się duże spieki i nie wyrzuca palącego się pelletu do popielnika.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    Dziękuję.
    A możesz napisać który to parametr?

    Widzę parametr „Moc nadmuchu wygaszanie” ale mam wrażenie, że jest on stosowany dopiero jak płomień spadnie poniżej wartości w parametrze „Próg detekcji płomienia rozpoczynający przedmuch wygaszania” a przez pozostały czas stosowany jest nadmuch o wartości z 100% mocy.

    Dziękuję

    W odpowiedzi na: Pellet – czym palicie? #66010
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    jeśli masz małe h1 i h2 to może mieć sporo paliwa na palenisku, ale nawet z h1=2 i h2=7 to nigdy 30min u mnie nie trwało;
    edit: a pellet bardzo podobny, tyle że te odpady stolarskie to gołym okiem było widać, a na fotkach masz czysto

    Mam h1=4 i h2=9.
    Pięć prawie przeskakuje niższe moce. Całość palenia trwa około 20 minut. Może trochę więcej. Potem dość długie wygaszanie i nawet długi postu.

    Pellet ciężej się rozpala ale jak już zacznie to ciężko go wygasić. Możliwe, że wszystko się nie dopalony na palnika.
    A spieka może być mniejszy ale twardszy.
    Zobacze po tygodniu.
    Musze przeważyć podawanie. Możliwe, że lepiej si sypie ten Pellet.

    W odpowiedzi na: Pellet – czym palicie? #66012
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Ja na wszelki wypadek przestawiłem maksymalny czas wygaszania na 40 minut.
    Problemów nie powinno być ale miałem już wygaszanie trwające 30 minut więc lepiej aby piec mógł dłużej wygaszać. Co najmniej tak mi się wydaje.

    dopóki długie wygaszanie nie wychładza kotła, a jest w stanie bezpiecznie podnieść temp. (bez ryzyka przegrzania) to ok;
    u mnie wygaszania trwają od 5 do 10 min i temp. kotła podnosi się o 3C[/quote]
    No tak. Tylko nie bardzo mam na to wpływ.
    Wygaszanie trwa do zaniku płomienia a u mnie to trochę czasu zajmuje.
    Może ma za dużo paliwa?

    W odpowiedzi na: Pellet – czym palicie? #66013
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    A kupiłeś parę worków czy calä palete?

    Odrazu tone.
    Musiałem coś kupić bo mi się opał kończył a w okolicy najtańszy ale jeszcze nie przetestowany jest po 840zl/t.
    Wiec tu trochę oszczedzilem a i nawet jest spoko.
    Jak masz bliżej to kup parę worków.
    Moze ten drugi tez jest sens wziąć?

    W odpowiedzi na: Pellet – czym palicie? #66014
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    – ten mam obecnie zasypany -= Pellet 6mm, Pelet 6mm, 15kg =- Dostawa cała PL Coś tam spieku jest ale w porównaniu z poprzednim to mogę powiedzieć, że go praktycznie nie ma. Ale to będę w stanie powiedzieć jak przepalę z pół tony. Popiół popielaty i w małych ilościach. .

    miałem już takie worki sznurkowane, być może to przypadkowa zbieżność, w każdym razie spieki były i w gratisie sporo odpadów stolarskich (nawet kawałki laminatu), do tego pyłu też miał nie mało, granulat łatwo się kruszył, popiół natomiast jasny;
    zrób jakieś fotki tego co zostaje na palniku i samego pelletu we worku lub zasobniku – z góry dzięki,[/quote]
    Możliwe, że to ten sam.
    Sprzedawca twierdził, że nie ma w nim laminatów, ale co piła powiedzieć.

    Na razie robie testy. Wygląda, że jest dużo lepszy niż popszedni.
    Jest bardziej kaloryczny.
    Wcześniej podobne wyniki osiągałem ustawiając piec na 18/11/7kw, a teraz jadę na 13.2/7.5/5.2kw.

    Attachments:
    W odpowiedzi na: Pellet – czym palicie? #66016
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    – ten mam obecnie zasypany -= Pellet 6mm, Pelet 6mm, 15kg =- Dostawa cała PL Coś tam spieku jest ale w porównaniu z poprzednim to mogę powiedzieć, że go praktycznie nie ma. Ale to będę w stanie powiedzieć jak przepalę z pół tony. Popiół popielaty i w małych ilościach. .

    miałem już takie worki sznurkowane, być może to przypadkowa zbieżność, w każdym razie spieki były i w gratisie sporo odpadów stolarskich (nawet kawałki laminatu), do tego pyłu też miał nie mało, granulat łatwo się kruszył, popiół natomiast jasny;
    zrób jakieś fotki tego co zostaje na palniku i samego pelletu we worku lub zasobniku – z góry dzięki,[/quote]
    Możliwe, że to ten sam.
    Także miałem podejrzenie o laminaty i nawet o to pytałem sprzedającego. Oczywiście twierdzi, że ich w pellecie nie ma ale kto wie co do niego dodali.
    Spieka oczywiście jest ale po tym co miałem wcześniej taki spieka to nie problem.
    Ponad dwa dni bez czyszczenia palnika i nie ma problemu.
    Dodatkowo widzę radykalna różnice w kaloryczności.
    Dawniej aby mieć takie wyniki co teraz musiadłem ustawić piec na 18kw a teraz mam 13kw.
    Zobaczę jak się będzie sprawować przy dłuższym paleniu.

    W odpowiedzi na: Pellet – czym palicie? #66019
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    A czy przy okazji obniżenia nadmuchu przy wygaszania nie powinno się wydłużyć maksymalnego czasy wygaszania?

    przez obniżenie nadmuchu czas wygaszania sam naturalnie się wydłuża – ja w każdym razie przy 40% żadnych problemów nie mam[/quote]

    Ja na wszelki wypadek przestawiłem maksymalny czas wygaszania na 40 minut.
    Problemów nie powinno być ale miałem już wygaszanie trwające 30 minut więc lepiej aby piec mógł dłużej wygaszać. Co najmniej tak mi się wydaje.

    W odpowiedzi na: Pellet – czym palicie? #66020
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Napisz mi namiary na ten pellet na pw

    Możesz mi podać użytkownika z forum http://forum.info-ogrzewanie.pl/ tutaj niestety nie ma pw.

    A tak swoją drogą co szkodzi napisać otwarcie czym się pali. Sam decydujesz co kupujesz.

    – ten mam obecnie zasypany -= Pellet 6mm, Pelet 6mm, 15kg =- Dostawa cała PL Coś tam spieku jest ale w porównaniu z poprzednim to mogę powiedzieć, że go praktycznie nie ma. Ale to będę w stanie powiedzieć jak przepalę z pół tony. Popiół popielaty i w małych ilościach. Potwierdzę jak przepalę siedem dni. Będę miał porównanie do poprzedniego. A i zwróć uwagę na komentarze. Gość ma parę negatywów związanych z pelletem ale nie wiem czy tyczą się wersji 8mm czy 6mm. W załączniku badania, na których oparłem kaloryczność wprowadzoną na piecu.
    – to też jest ciekawa oferta PELLET PELET Standard Agro 975kg Fabich. Nie paliłem więc nie wiem co to. Można na próbę z tonę kupić.

    A i to nie jest reklama.

    W odpowiedzi na: Pellet – czym palicie? #66023
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    ja zmniejszyłem czas czyszczenia w trybie rozpalanie (z 30 na 20s) – wg mnie nie na potrzeby wychładzania komory i jeszcze planuje zejść niżej z tym czasem (takie czyszczenie/przedmuch i tak nie zmieni tego co zostaje po wygaszaniu);
    a dodatkowo za radą serwisanta testowo zmniejszyłem moc nadmuchu przy wygaszaniu (z 70 na 40%) – większych zmian nie widzę na razie, ale w teorii pozostały pellet powinien łagodniej się dopalać (wydłuży się czas wygaszania)

    A czy przy okazji obniżenia nadmuchu przy wygaszania nie powinno się wydłużyć maksymalnego czasy wygaszania?

    Zrobiłem test ze zmniejszonym nadmuch em przy wygaszaniu i wygląda obiecująco.
    Po wygaszaniu z nadmuch em 70% kocioł kończył prace z temp 68 stopni.
    Przy nadmuchu 40% kończy z temp 73 stopnie.
    Czyli zysk będzie dość duży. Dłużej kocioł będzie utrzymywał temperaturę i będzie dłużej się wychladzał.

    W odpowiedzi na: Q PELLET DUO 15kw #66464
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Witam,
    Mam obecnie takie ustawienia wygaszania:

    Na nowym paliwie zdarza mi się, że wygaszanie trwa 30 minut.
    Zastanawiam się czy nie warto zwiększyć czasu wygaszania aby paliwo zostało dokładnie dopalone a także zmniejszenie nawiewu przy wygaszaniu oraz progu detekcji płomienia rozpoczynającego przedmuch.

    Co wy na to?
    Czy na przykład:
    – Maksymalny czas wygaszania: 60 minut
    – Próg detekcji płomienia rozpoczynający przedmuch wygaszania: 30%

    Niestety nie widzę nadmuchu w wygaszaniu.
    Jest parametr „Moc nadmuchu wygaszanie” ale mam wrażenie, że jest to moc przedmuchu a nie nadmuchu w wygaszaniu.

    SERWIS1 – czy macie jakieś sugestie w tej sprawie?
    Wydaje się, że takie wygaszanie to spora strata ciepła wydmuchiwanego przez komin.

    W odpowiedzi na: Pellet – czym palicie? #66025
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    W piątek wieczorem (27-10-2017) zasypałem nowy towar z allegro. Mam do niego badania
    Pierwsze wrażenia – całkiem inny materiał. Wydaje inny dźwięk przy zasypywaniu, jest twardszy.

    Po tych dwóch dniach, nie liczę piątku bo miałem tam trochę starego pelletu na dnie, jestem mega zdziwiony.

    Piec bardzo szybko osiąga temperaturę zadaną. Nawet przy zmniejszonym podawaniu na 30%.
    Szybciej grzeje wodę.
    Przy temperaturach -10 piec nadal osiąga temperaturę zadaną i się wygasza. Nawet 18 na dobę.
    Dużo mniej popiołu, ale tu jeszcze obserwuję.
    Dużo mniejsze spalanie – to też nadal obserwuję ale po dwóch dniach pokazuje ponad 50% zasobnika a przy starym pellecie musiałbym dzisiaj wieczorem zasypać pojemnik.
    Piec dużo dłużej się wygasza. Osiąga nawet 75o.
    Nowy pellet trochę słabiej się rozpala, ale jeszcze nie było sytuacji aby się nie rozpalił. Zwiększyłem czas podawania przy rozpalaniu i zobaczę jaki będzie efekt.
    A i mam wrażenie, że przedmuch po rozpalaniu nie robi tego co powinien. W czasie jego pracy odczyt płomienia spada i dopiero po stabilizacji następuje pełne rozpalenie.

    Zastanawiam się nad zmniejszeniem nadmuchu przy przedmuch oraz przy wygaszaniu.
    Może serwis coś poradzi.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Tryb lato #65906
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć
    Chciałem zapytać jak macie ustawiony tryb lato chodzi głównie o automaty:

    Temp wejścia w tryb lato u mnie 16°C
    Temp wyjścia z trybu lato u mnie 10°C

    Chciałem skorzystać z Waszych doświadczeń czy te temp co mam będą OK.?

    Mam tak samo. Niestety nie miałem możliwości przetestowania tego.
    Także nie widzę tego w sterowniku kotła więc może bo być feature dodany z modułem internetowym.

    Zastanawiałem się nad ustawieniem wartości
    Temp wejścia w tryb lato u mnie 10°C
    Temp wyjścia z trybu lato u mnie 7°C
    Ale nie zdecydowałem się na to z paru powodów:
    – dopiero wygrzewam dom
    – nie wiem jak rozkłada się temperatur w domu w czasie wyższych temperatur i czy mogę wyłączyć grzanie
    – dopiero uczyłem się konfigurować piec i dopracowywałem konfigurację

    Te nastawy są domyślnie tak ustawione. Prawdopodobnie nie najlepsze (tu kwestia indywidualnych preferencji) jak z większością domyślnych nastaw sterownika.

    Może być ciężko uzyskać jakiekolwiek doświadczenia na ten temat.
    Z tego co widzę na forum, nie wiele osób posiada moduł internetowy.

    Pozdrawiam
    Mateusz

    W odpowiedzi na: Q PELLET DUO 15kw #66466
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Dziękuję jackjj,
    Rzuciłem okiem na Daspell duże H2 i zmieniłem nastawy.
    Obecnie mam
    Zakres proporcjonalności = 1
    Stała czasu całkowania = 130 [było 160]
    Czas otwarcia zaworu =60s
    Nieczułość mieszacza = 0,7o

    Poobserwuję i zobaczę czy trzeba będzie coś jeszcze zmieniać.

    Stan, który miałem był nawet niezły. Temperatura oscylowała w zadanym zakresie. Moduł internetowy z powodu próbkowania co 5 minut nie pokazuje faktycznej sytuacji.
    Obserwowałem zachowanie siłownika i nawet sobie radził ze zmianami temperatury.

    Zacząłem także palić paliwem do którego mam badania i po paru paru paleniach stwierdzam, że to co wcześniej miałem nie dorasta nowemu paliwu do pięt. Zobaczę jak ze spiekiem itp.
    Ale kaloryczność jest dużo wyższa.

    W odpowiedzi na: Q PELLET DUO 15kw #66469
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    u mnie pokazuje zadaną mieszacza, a wykres to prawie prosta

    U mnie wykres zaczyna przypominać prostą. W porównaniu z tym co było wcześniej można powiedzieć, że teraz działa jak powinien. Wyczytałem na innym forum, że do takiego układu jak ja mam powinienem mieć siłownik z czasem otwarcia 120 sekund a nie 60 sekund.

    Niestety z powodu próbkowania nie widać jak dokładnie zmienia się temperatura mieszacza ale i tak widać radykalną poprawę.

    Zastanawiam się co by było jakby ustawił zakres prop. na 0.

    Zadaną mieszacza widzę tylko na pierwszym ekranie. Na wykresie jej nie ma a pokazała by jak ładnie mieszacz oscyluje.

    W odpowiedzi na: Q PELLET DUO 15kw #66471
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    zakres prop. nie powinien być większy niż 2, a nieczułość max 1 ( ja mam 0,7), wtedy powinien siłownik się 'uspokoić’

    Moje ustawienia zakres prop. 1 i nieczułość 1 uspokoiły mieszacz.
    Teraz mogę zmniejszać nieczułość.

    Jak miałem zakres prop. = 2 to i tak temperatura szalała. Teraz jest OK.

    Trochę szkoda, że moduł internetowy nie pokazuje temperatury zadanej mieszacza.
    Można by zobaczyć jak temperatura oscyluje wokoło zadanej.

Oglądasz 15 wpisów - 1,816 z 1,830 (wszystkich: 1,964)