  • W odpowiedzi na: Ustawienie tygodniowe #73077
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    czujnik mam na górze, a cyrkulacji nie mam, to mała instalacja, sprawdzę dzisiaj histerezę jak wrócę z pracy, to było w ustawieniach serwisowych??

    Nie, raczej w ustawieniach użytkownika.

    W odpowiedzi na: Ustawienie tygodniowe #73079
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    jaką histerezę należy ustawić,? sprawdzę dzisiaj po pracy, zasobni 300l z grzałka 2kW, podłączali „fachowcy” z gminnego programu OZE, myślę ze jest ok

    To zależy gdzie masz czujnik.
    Jak na dole pojemnika to ustawiasz. Bardzo duża histerezę bo przy poborze ciepłej wody odrazu czujnik zobaczy duży spadek temperatury.

    Jak masz czujnik na górze (większość tak ma) to ustawiasz zależnie od temperatury zadanej.
    W 36 stopniach się nie umyjesz więc fajnie by było aby pięć zaczol grzać na tyle wcześnie aby nie zauważyć braku ciepłej wody.
    W pojemniku 300l woda o temperaturze 44 stopnie jest jak najbardziej używalna ale jak to jest stan po powiedzmy 50% zużycia to już wiele wody o tej temperatuze tam nie zostało.

    A i sprawdź czynię masz wyłączonej cyrkulacji cwu. To bardzo szybko wychładza wodę i przy małej histerezę spowoduje częste odpala ie pieca.

    W odpowiedzi na: HT One Basic #73144
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Witam,
    Dziękuję za informację. Zetkę muszę jeszcze zrobić i zastanawiam się jak zrobić odprowadzenie skroplin… kanalizę mam po drugiej stronie budynku.

    Czesc,
    Jak nie jesteś w stanie dostać się do kanalizacji to zostaje Ci wiadro.
    To nie jest pięć kondensacyjny wiec może nie będzie trzeba wynosić tego częściej niż co parę dni.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Ustawienie tygodniowe #73086
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    dziękuje za odpowiedz, a jak sprawa z pytaniem
    1) jak mogę sprawdzić ile razy kocioł pracował np w dniu 02.09.2019 r.??

    Cześć,
    Gdzieś w menu jest cześć z licznika i.
    Powinny pokazywać czas palenia, ilość spalonego paliwa oraz ilość rozpaleń.
    Niestety nie wiem gdzie to jest w ht TRONIC 900 a w instrukcji tego nie znalazłem.

    U mnie jest w informacjach po naciśnięciu przycisku menu.

    Po klikaj po menu. To powinno być gdzieś z resztą informacji o bieżącej pracy kotła jak procent otwarcia zaworu mieszkającego oraz temperatury czujników itp.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Ustawienie tygodniowe #73091
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Witam

    Z praktycznego punktu widzenia miesięczne koszty podgrzewania CWU są na tyle niskie, że regulacja czasowa załączenia ładowania nie przyniesie widocznego efektu – promieniowanie cieplne izolowanego zbiornika o temperaturze wody 45 stopni C do pomieszczenia o temperaturze 23 stopnie C jest bardzo małe (tylko tutaj występuje strata). Według mnie jest to strata czasu.

    W przypadku obniżeń na ogrzewaniu to należy zauważyć że wyłączenie ogrzewania (zmniejszenie temperatury w czasie snu) wymusi dogrzanie domu do temperatury dziennej z samego rana co wyrówna spalanie, a wręcz może nawet je podnieść (utrzymanie stałej temperatury cała dobę jest bardzie ekonomiczne niż wychładzanie i szybkie nagrzewanie).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    Cześć,
    U mnie w obniżeniach głównie chodzi o uzyskanie sytuacji gdzie mam zawsze ciepłą wodę o określonej porze.
    Obniżenia stosuje do tego aby piec nie uruchamiał się w nocy w celu nagrzania CWU bo wtedy jej nie potrzebuję.
    Główne zużycie CWU mam między 18 a 24 więc tak zgrałem obniżenia aby piec zawsze uruchomił mi się o 16tej i do tego co dwa dni.
    Oczywiście temat zrewiduję w najbliższym czasie jak zwiększy mi się zapotrzebowanie na ciepłą wodę i wtedy faktycznie wyłączenie harmonogramów może mieć sens.

    W odpowiedzi na: Ustawienie tygodniowe #73093
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    cześć
    z 1 kg pelletu realnie nie wyciągniemy więcej jak 4,1-4,2 kWh,


    @volf_66
    : Jak masz cyrkulację to tutaj programator wstaw, a z resztą trzeba się pogodzić

    Mówisz o ilości kw już po uwzględnieniu sprawności i wszystkich strat.
    Moje 4.5 – 5.2 to ilość energii jaką ma samo paliwo.
    Dlatego pisałem o sprawności itp i podałem 10 stopni z kg.
    Jak realnie wyciagniesz 4kw/kg to powinno dać około 12 stopni z kg.

    W odpowiedzi na: Wysadzająca wyczystka #73032
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Witam,

    Założony nowy wkład kominowy dł ok. 11m.
    Komin umiejscowiony wewnątrz budynku .
    Problem pojawia się tylko latem .
    Trochę się obawiam ,żeby nic się nie wydarzyło .
    Dzwoniłem wcześniej do serwisu ( znany temat ) kazali odsłonić na maksa przesłonę dmuchawy .
    Co mogłoby rozwiązać problem może założyć Nasadę Kominową Obrotową ?

    Pozdrawiam,

    Zwiększenie przesłony dmuchawy ułatwi trochę przepływ powietrza ale nie wiem czy nie wpłynie negatywnie na spalanie.

    Co do nasady obrotowej.
    Dowiedz się czy do twojego pieca można ją zastosować. Czy nie zarosnie ci sadza i zatka komin.
    Może Strażak byłby ok ale wydaje mi się, że tu minimalny ruch powietrza nad kominem musiał by być aby to działało. Poza tym w sezonie grzewczym taka nasadka zwiększy ciąg w kominie co będzie miało wpływ na spalanie. Może uda się to wyregulowac ale nie ma pewności.

    Dużo Ci ten komin wystaje. Może dało by się go zaizolowac aby słońce nie nagrzewalo końcówki. No chyba, że jest już izolowany.

    W odpowiedzi na: Ustawienie tygodniowe #73095
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    jeżeli tak jest (że kocioł w trybie lato włącza się i pracuje tyko jeżeli temp. cwu spadnie poniżej zadanej) to chyba problem z głowy, ja dopiero zaczynam z tym kotłem i uczę się, nie wiem ile razy się włącza kocioł w ciągu dnia, histerezę cwu ustawiłem na 20 stopni, a temp. cwu na 50 stopni. Mam zasobnik 300 l, rodzina 5 osobowa, ktoś powie ile średnio zużywa pelletu?

    Mam podobny pojemnik, choć tylko dwie osoby.
    Pali około 2-3kg aby zagrzać do 48 stopni. Chyba startuje na poziomie około 35 Stopni.
    Pali co drógi dzień.

    Histerezę mam 6 stopni ale czujnik jest na górze zasobnika.
    Jak miałem czujnik na dole to histereza rzędu 20 stopni nie wystarczało.
    Woda w zasobnik jest rozwarstwiona i jak pobierasz ciepła wodę z góry zasobnika to a, która wpada na dno jest zimna i nie miesza się z ciepłą wodą w pojemniku.

    Średnio musisz liczyć, że ogrzanie 1m3 o 1 stopień kosztuje 1kw energii. Więc z 1kg paliwa masz coś koło 4.5 – 5.2 kw.
    Wiec 1kg pelletu powinien ogrzać 1m3 o około 4 – 5 stopni minus to co idzie Ci na ogrzanie pieca i straty związane ze sprawnością pieca i wymiana ciepła.
    Wiec 1 kg pelletu powinien ogrzać 300l o około 10 stopnii.
    Oczywiscie wartości są sporo szacowane.

    W odpowiedzi na: Ustawienie tygodniowe #73097
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Witam

    Czegoś nie rozumiem. W trybie LATO kocioł włącza się tylko wtedy, gdy spadnie poniżej zadanej histerezy temperatura w zasobniku CWU .
    Temperatura kotła (przynajmniej u mnie) nie ma bezpośredniego wpływu na załączenie kotła. Przy małym poborze CW kocioł rozpalał się raz na dwa dni i jego temperatura spadał do dwudziestu kilku stopni. A przy większym zużyciu CW, kocioł rozpalał się dwa razy dziennie, a temperatura kotła miedzy rozpaleniami spada do około 40 stopni.

    Pozdrawiam
    Markus

    Poprawnie rozumiesz grzanie CWU w trybie lato

    W odpowiedzi na: Wysadzająca wyczystka #73035
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Wyczystke mam na wcisk.
    Piec pracuje ciagle i to występuje przy przejściu na prace ale nie zawsze.
    Komin systematycznie czyszczę . Popiół wybieram co 4 dni i czyszczę piec w środku raz na 14 dni.
    Piec znajduje się w pomieszczeniu przejściowym jest dopływ powietrza.
    Boje się przyblokować wyczystke żeby coś się niewydarzyło .
    Czy jakby do drzwi wyczyści za pomocą wywierconego dodatkowo otworu doprowadzić powietrze z zewnątrz ?

    A byłeś kiedyś przy piecu jak to się wydarzyło?
    Tak klapka wytrzyszczki po wystrzale leży blisko czy raczej dalej?

    Tak się zastanawiam czy nie następuje zapłon gazów/pyłu w momencie przejscia na pracę.
    Może masz za mało powietrza w nadzorze i materiał wydziela gazy które nie mogą się zapalić i przy przejściu na pracę następuje ich zapłon.
    Tu musiał by się ktoś obeznany w temacie wypowiedzieć.
    Ja pale pelletem i z groszkiem nie mam doświadczenia.

    Co do modyfikacji wytrzyszczki. Możesz wywiercic dziurę ale przyslonilbym ja jakąś klapką. Tak aby w czasie normalnej pracy na zaciagane było lewe powietrze a w czasie wystrzału mogła się swobodnie otworzyć.

    Najlepiej by było aby ci się osobiście udało zaobserwować taka sytuacje. Albo dać jakąś kamerkę z nagrywaniem dźwięku.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Wysadzająca wyczystka #73037
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Witam,
    Podczas czuwania pieca ( red eko duo ) i w momencie kiedy zaczyna się uruchamiać czasami wysadza wyczystke czy jest na to jakieś rozwiązanie.
    Piec jest ustawiony na baniak na ciepła wodę.
    Pozdrawiam,

    Cześć,
    Wytrzyszczke masz jakoś zamykana? Klucz, skobel czy coś w stylu?

    Piec pracuje ci w nadzorze i to występuje przy przejściu na pracę?

    Jak będziesz kiedyś wygaszal piec i masz możliwość ręcznego uruchomienia dmuchawy to potestuj czy start dmuchawy nie powoduje wybicia wytrzyszczki. Dziwne to trochę, ale możliwe, że łatwiej jest wybić wytrzyszczke niż pchać spaliny kominem w górę.

    Czyściłes ostatnio komin? Jest w nim ciąg?
    W lecie może być niższy niż w zimie.

    Pozdrawiam.

    W odpowiedzi na: Ustawienie tygodniowe #73101
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    To wiem,
    ale czy jest możliwość dokupienia jakiegoś modułu współpracującego z HT tronic 900, aby mieć tę możliwość ustawień tygodniowych kotła i cwu.

    Chyba nie znajdziesz nic takiego.
    Jedyne co mi na szybko przychodzi do głowy to wyłącznik czasowy na zasilaniu pieca.

    Zaznaczę, że dla mnie jest to słabe rozwiązanie i nie wiem jak piec się zachowa jak będziesz go cały czas wyłączał.

    Ja mam stary sterownik z harmonogramami dla CWU I z nich korzystam.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Histereza CWU Tryb Lato #60656
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    A sterownik to HT tronic 900 oprogramowanie tak jak wcześniej pisałem kwiecień 2019

    O to wreszcie dodali możliwość zmiany histerezy CWU.
    Pamiętam, że w zeszłym roku była to stała wartość, chyba 5 stopni.

    Rozumiem, że harmonogramów dla CWU jeszcze nie dodali. Ciekawe czy planują.
    Może warto zgłosić taką potrzebę to do HT.

    Ja mam stary sterownik firmy Plum. Tu mam wszystko samodzielnie ustawiane.

    W odpowiedzi na: Histereza CWU Tryb Lato #60659
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Niestety ale nie bo piec dość szybko traci sam w sobie temperaturę gdy nawet nie korzystamy z cwu. Chodzi o to że ustawiona mała histereza cwu jest dobra gdy często używamy wody i gdy piec trzyma jeszcze wystarczająca temperaturę ale gdy mamy do czynienia z odwrotna sytuacja wtedy ta histereza się nie sprawdza tylko t trzeba ją zmieniać na dużo wyższą.Czyli dodanie dodatkowej histerezy cwu uważam że ustabilizowało ten problem

    Szczerze powiem, że nie do końca rozumiem Twój problem ale chyba szukasz czegoś podobnego do harmonogramu obniżeń temperatury zadanej.

    Według mnie w trybie lato powinieneś dążyć do jak najrzadszego uruchamiania pieca.
    Mam tak skonfigurowany piec, że uruchamia się co drugi dzień choć będę musiał trochę to prze-konfigurować, rodzinka mi się rozrasta. Możliwe, że moja konfiguracja nadal będzie wystarczająca tylko piec będzie pracował codziennie.
    Mam zasobnik 300 litrów i następującą konfigurację:
    – piec – histereza 15 stopni i temperatura zadana 70 stopni.
    – CWU – histereza 6 stopni. Temperatura zadana 48 stopni.
    – przedłużenie ładowania CWU – 20 minut.
    – harmonogram wprowadzający obniżenie nocne o 8 stopni w godzinach 19:00 – 16:00

    Takie ustawienie pozwala mi wyciągnąć całość ciepła z pieca i pozwala spokojnie korzystać z ciepłej wody przez dwa dni.
    Po ładowaniu CWU osiąga około 52 stopnie.
    Choć trzeba przyznać, że nie mam jakiegoś strasznego zużycia ciepłej wody. Głównie wieczorem do kąpieli.

    Nie widzę abyś pisał o tym jaki masz sterownik.
    Nie w każdym dało się zmieniać histerezę CWU, wprowadzać przedłużenie ładowania, nie kojarzę czy harmonogramy są dostępne.

    Sprawdź czy masz opcję wprowadzenia harmonogramów dla CWU.
    To powinno dać ci możliwość modyfikacji temperatury zadanej CWU co pozwoli nie uruchamiać pieca w godzinach nocnych.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Histereza CWU Tryb Lato #60661
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Witam.Czy jest szansa a może kiedyś była taka możliwość w innych sterownikach tych że starszych oprogramowaniem podwójnej histerezy cwu czyli jednej do załączania samej pompy + druga histereza samej temperatury wody użytkowej (cwu). Chodzi w tym wszystkim że taki zastosowanie uważam za bardzo uniwersalne ponieważ sama histereza cwu czyli pompy od cwu średnio się sprawdza ponieważ temperatura pieca szybciej spada niż woda użytkowa.Dajmy przykład przy podwójnej histerezie załączanie pompy ustawiamy na 2 stopnie a druga histereza temp cwu która rowniez powinna być odpowiedzialna z uruchomienie pieca ustawiamy na 15 lub 20 stopni proszę o opinie w tym temacie

    Cześć,
    A nie chodzi ci po prostu o histerezę pieca?