Witam mam pytanie do serwisu co roku mam ten sam problem piec nie chce pracować na tych samych ustawieniach teraz zrobiło się cieplej i się przegrzewa podczas wygaszania temp kotła dochodzi do 84stopnie a przy mrozach góra do 75stopni
Mam pytanie piec mam ustawiony moc na 8kw maksymalne obroty dmuchawy na 50% na ile ustawić minimalne obroty dmuchawy ja mam 17% zauważyłem że temeperatura podczas wygaszania też ma coś wspólnego z minimalnymi obrotami
Zatrzymuje się po osiągnięciu temperatury narazie po tych ustawieniach co napisał serwisant jest ok na wygaszaniu temperatura dochodzi do 74 stopni i w ogóle piec przestał buczec podczas rozpalania
Ok dziękuję zmniejszyłem moc na 8,5kw i nadmuch na 55%
Nadmuch mam na 60% to jeszcze podniesc
Mam zetke fi 150 tak jak życzył sobie serwis bo walczę z tym już trzeci rok ustawienia też mam serwisowe tem zadana 70 stopni histereza 15 powrót 55 zawór 42 w zeszłym roku miałem wymienioną płytę główną bo serwis nie mógł sam ustalić co jest grane przyłącze do komina mam fi 130 plus reduktor ciągu
Ta strona korzysta z ciasteczek, aby zapewnić Ci najlepszą możliwą obsługę. Informacje o ciasteczkach są przechowywane w przeglądarce i wykonują funkcje takie jak rozpoznawanie Cię po powrocie na naszą stronę internetową i pomaganie naszemu zespołowi w zrozumieniu, które sekcje witryny są dla Ciebie najbardziej interesujące i przydatne.
Niezbędne ciasteczka powinny być zawsze włączone, abyśmy mogli zapisać twoje preferencje dotyczące ustawień ciasteczek.
Jeśli wyłączysz to ciasteczko, nie będziemy mogli zapisać twoich preferencji. Oznacza to, że za każdym razem, gdy odwiedzasz tę stronę, musisz ponownie włączyć lub wyłączyć ciasteczka.
Ta strona korzysta z Google Analytics do gromadzenia anonimowych informacji, takich jak liczba odwiedzających i najpopularniejsze podstrony witryny.
Włączenie tego ciasteczka pomaga nam ulepszyć naszą stronę internetową.
Najpierw włącz ściśle niezbędne ciasteczka, abyśmy mogli zapisać twoje preferencje!