  • W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69550
    Emil Porowski
    Uczestnik

    Witam Serwis,
    Gdyby temperatura nie spadała tak gwałtownie to pewnie bym nie zmniejszał tego przedmuchu (swoją drogą, jeśli podczas wygaszania coś nie zostało wydmuchane, to chyba i podczas rozpalania się nie uda, a drobny pył, który osiądzie w trakcie postoju w 10s przed rozpaleniem zostanie usunięty).
    Rozbiory ciepła rozumiem i się z tym godzę, bardziej zastanawia mnie ich zmienność w stabilnych warunkach pogodowych.
    Komin jak u większości przewymiarowany (200mm), jak już pisałem wyczystka czeka na RCK.
    Czy płomień na każdym progu mocy ma wychodzić z palnika? Na 30% mocy nie sięga nawet połowy palnika (flame 40-50%), ale z obserwacji dopalania na wygaszaniu zauważyłem, ze jest taki jak powinien (czego nie udaje mi się uzyskać w czasie normalnej pracy na 30%).
    Pozdrawiam

    Cześć,
    Na 30% mocy płomień będzie za mały aby wychodzić za palnik więc tym się nie przejmuj. Wskaźnik % płomienia i tak powinien być na 100%.
    Przy rozpalaniu masz „czysty” palnik więc czujnik powinien wskazywać 100%. Przy wygaszaniu masz także wyższy nadmuch więc także będzie 100%.[/quote]

    Cześć Mateusz
    W tym rzecz, że nie przypominam sobie kiedy czujnik płomienia ostatni raz wskazywał 100% (niezależnie od mocy). Może czujka się zasyfić i oszukiwać? Mało istotny to szczegół dopóki piec działa (prawie) jak należy, ale jednak.
    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69552
    Emil Porowski
    Uczestnik

    Witam Serwis,
    Gdyby temperatura nie spadała tak gwałtownie to pewnie bym nie zmniejszał tego przedmuchu (swoją drogą, jeśli podczas wygaszania coś nie zostało wydmuchane, to chyba i podczas rozpalania się nie uda, a drobny pył, który osiądzie w trakcie postoju w 10s przed rozpaleniem zostanie usunięty).
    Rozbiory ciepła rozumiem i się z tym godzę, bardziej zastanawia mnie ich zmienność w stabilnych warunkach pogodowych.
    Komin jak u większości przewymiarowany (200mm), jak już pisałem wyczystka czeka na RCK.
    Czy płomień na każdym progu mocy ma wychodzić z palnika? Na 30% mocy nie sięga nawet połowy palnika (flame 40-50%), ale z obserwacji dopalania na wygaszaniu zauważyłem, ze jest taki jak powinien (czego nie udaje mi się uzyskać w czasie normalnej pracy na 30%).
    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69554
    Emil Porowski
    Uczestnik

    Witam
    Sezon grzewczy zaczyna się na dobre, tak więc kilka pytań do doświadczonych kolegów. Dom nowy, docieplony (20cm), stolarka 3 szybowa. Kocioł Daspell 15 KW, Pellasx mini, sterowanie pogodowe i zawór 4D. 170m2 podłogówki. CWU póki co nie użytkowana.
    1. Podczas rozpalania następuje wychłodzenie kotła. Spadek ok 5-6 st. w dół od temperatury minimalnej. Właściwie dopiero po przejściu na moc max. po rozpaleniu spadek się zatrzymuje i temperatura zaczyna rosnąć. Częsta to sytuacja? Czy należy jakoś na nią zareagować? Zmniejszyłem przedmuch czyszczenia przed rozpalaniem z 30 na 10s, czy są jeszcze jakieś sposoby? Podnosić temperaturą min. kotła, żeby nie schodził poniżej 50st ?

    2. Nadmuch. Kocioł uruchomiony na wiosnę przez hydraulika, potem skorygowane nastawy (zgodnie z lekturą forum, plikiem Patrola i doświadczeniami Jackjj oraz sugestiami Serwisu).
    100% – 38% – 5,5s
    50% – 35% – 3s
    30% – 35% – 2,1s
    H1-5, H2-10, Hkotła-15 (55-70st)
    Pellet certyfikowany przeważony 10,5kg/h. Płomień na 100% mocy wzorcowy, żółto-pomarańczowy lekko sięgający ścianki.
    Na jesieni start z nowym pelletem, przeważenie dało też 10,5kg/h. Jednak stare nadmuchy były za mocne, zjazd w dół nie za wiele pomógł, nadal wichura na palniku, wartość płomienia z reguły 70-80%, a zaczęło się już kopcić w środku kotła. RCK czeka na założenie, lada dzień to nastąpi, ale w stabilnych warunkach pogodowych, a obecnie u mnie w podlaskim stała temperatura i brak wiatru, powinno się to dać wyregulować, jak sądzicie? Na zdjęciach płomień z wiosny i obecny.
    Obecne nastawy:
    100% – 34% – 4,9s
    50% – 32% – 3s
    30% – 30% – 2,1s
    H1-5, H2-10, Hkotła 15

    3. Ilość rozpaleń. Ostatnie 3 dni (temperatura zewnętrzna od -1 do +4, bez wiatru) odpowiednio 10, 20, 14, podczas gdy pierwszego dnia gdy temp. spadła poniżej zera kocił wygasił się w ciągu doby tylko 4 razy. Z ilości pracy na poszczególnych mocach wychodzi, że grzanie od min do max trwa mniej więcej tyle samo (25-30min) jedynie postój jednego dnia 80min, drugiego 30. W domu stała temperatura 18-19st. Krzywa grzewcza 0,2 z przesunięciem -1. Zauważyłem, ze zawór obecnie pracuje na dwóch zakresach, 35% jak ładuje temperaturę i przymyka się do 20-24% jak temperatura mieszacza przekroczona o 1,5 st. (nieczułość zmieniona z 2). Przy w miarę stabilnych warunkach wydawałoby się, ze i odbiory ciepła powinny być w miarę stałe. Czy takie skoki ilości rozpaleń Wam się zdarzały?

    4. Plama na zewnętrznej stronie tacy palnika. Nie jest tłusta, pokrywa się z powierzchnią pelletu, który zostaje po wygaszeniu palnika. Jest tylko z jednej strony. Spotkaliście się z czymś takim? Obecnie jakby zaczynała się utleniać i zaczyna pojawiać się zielonkawy nalot, jak na utlenionej miedzi. Był jakiś czas temu wątek na ten temat, ale chyba pozostał bez rozwiązania.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69624
    Emil Porowski
    Uczestnik

    Witam wszystkich
    Jestem tu nowy, bez wcześniejszych doświadczeń w dziedzinie obsługi i ustawień kotłów. Z racji braku czasu nie mam jak przyłożyć się do ustawień mojego Daspella 15KW, więc prośba o ocenę dotychczasowych (hydraulik) i korekty, którą mam zamiar wprowadzić. Grzeję 2 tygodnie, dom nowy, docieplony (20cm), stolarka 3 szybowa. Sterowanie pogodowe i zawór 4D. Cieszy spadająca konsumpcja peletu (początkowo 60kg/dobę, obecnie po kilku dniach ok. 30-35kg/dobę), martwi ilość rozpaleń i wygaszeń (ok. 20-22 na dobę). Jak tak dalej pójdzie to zapalarka nie doczeka przyszłego sezonu 🙂 Z obserwacji, które poczyniłem w wolnej chwili: piec pracuje ok 20 -30 minut, po czym się wygasza i ma postój ok 40 min. W trakcie wygaszania i na początku postoju temperatura zadana wzrasta jeszcze o ok. 10 – 15 stopni. Przy czyszczeniu natomiast spada o kilka stopni w stosunku do zadanej. CWU grzana symbolicznie (25st). Na podłogówkę podane 21 st. Krzywa pogodowa 0,2.
    Parametry:
    Temp max. 64st
    Temp min. 49 st.
    Rozpalanie– czas podawania 40 sek.
    Czas testu zapłonu – 50 sek.
    Detekcja płomienia – 23%
    Nadmuch rozpalanie – 32%
    Czas rozpalania – 7min
    Czas nadmuchu po rozpaleniu – 35 sek.
    Czas cyklu pracy – 20sek.
    Zwiększenie mocy nadmuchu przy podajniku 2 – 1%
    Wydajność podajnika (przeważona) – 10,5 kg
    Kaloryczność paliwa – 5 kWh/kg
    Max czas wygaszania – 30 min
    Min czas wygaszania – 3min
    Moc przedmuchu – 70 %
    Czas przedmuchu – 10 sek.
    Przerwa przedmuchu – 15 sek.
    Start przedmuchu – 50 %
    Stop przedmuchu – 3%
    Nadzór – czas podawania – 1,8 sek.
    Nadzór czas cyklu – 20 sek
    Nadzór – moc przedmuchu – 30%
    Czas detekcji czasu paliwa – 1 min
    Max temp. palnika 60 stopni
    Moc nadmuchu 100% – 40% – 6,1 sek.
    Moc nadmuchu 50% – 37% – 4 sek.
    Moc nadmuchu 30% – 32% – 2,8 sek.
    H1-2st, H2-4st, Histereza – 15 st.
    Liczniki serwisowe po 13 dniach:
    Praca 100% – 75h
    Praca 50% – 14h
    Praca 30% – 18h
    Rozpaleń 253
    Praca podajnika – 31 h

    Po przeliczeniu powyższego wg Patrola wyszło że max moc to 16 kW (przy 15 nominalnej)

    Propozycja zmian:
    100% – 38% – 5,5s
    50% – 35% – 3s
    30% – 35% – 2,1s

    Główne zadanie dla mnie teraz to żeby nie dogrzewać na pusto, kocioł przy tych temperaturach praktycznie nie ma odbioru, więc grzeje okolicę. Planuję jeszcze trochę wygrzewać posadzkę, ale jeśli aktualna pogoda się utrzyma to też niewiele się zmieni.
    Dom 170m2 podłogówki, 2 grzejniki w łazienkach, RED Daspell 15 KW, pellas Xmini 26, sterowanie pogodowe.
    Prośba o ocenę. Z góry dzięki.