UczestnikW dniu dzisiejszym wyczyściłem kocioł i jeszcze raz sprawdziłem już stojąc przy kotle jakie obciążenie pobiera. Trochę się zdziwiłem, że maksymalnie watomierz pokazał 410W w trakcie rozpalania. Co prawda nie działały wtedy dwie pompki obiegowe.
Darek W
UczestnikTeż tak czytałem, że to praktycznie to samo Kemot i Volt.
Parametry mają bardzo podobne.
Oba czysty sinus.
<p style=”text-align: left;”>Czas przełączania taki sam.</p>
<p style=”text-align: left;”>Pobór mocy bez ładowania tego nie wiem.</p>
Kemot ma większą moc i jak podają również stałą fazę.Volt (ten ostatni co pisałem) znowu ma możliwość podłączenia paneli fotowoltaicznych – (to by była oczywiście opcja na przyszłość).
Trudny wybór.
Darek W
UczestnikO przetwornicy Volta pisze, nie o akumulatorze.
Darek W
UczestnikJuż sam nie jestem pewien ????. Im więcej się szuka tym mniej się wie ????.
Który lepszy:
<span style=”color: #898989; font-family: 'Open Sans’, sans-serif; font-size: 14px;”>SINUS PRO 1000 S 12/230V (700/1000W) + 40A MPPT INWERTER SOLARNY</span>
Czy
<h2 class=”mp0t_ji munh_0 m3h2_0 mp4t_0 mqu1_1j mgmw_wo m9qz_yq mgn2_16 mgn2_17_s mryx_8 mg9e_0″ style=”color: #222222; font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 1.3; margin: 0px 0px 8px; padding-top: 0px;”>Kemot PROsinus-1200 12V/230V?</h2>
Darek W
UczestnikI faktycznie trzeba patrzeć przyszłościowo. Zdecyduje się na ten 1000W. Jednak wybiorę
SINUS PRO 1000 S 12/230V (700/1000W) + 40A MPPT INWERTER SOLARNY
Różnica w cenie nie jest duża i ten jest łatwiej dostępny.
Darek W
UczestnikOk. Dziękuję bardzo za pomoc.
Watomierz po zresetowaniu na nowo pokazał max 610 W, więc to chyba nie przypadek.
Darek W
UczestnikTeż mi się wydaje, że za duże. Sprawdzając instrukcje na wyrost już zaokrągliłem do tych 400W.
Całość podłączyłem pod watomierz. Niestety nie miałem czasu stać przy kotle i pilnować kiedy te maksymalne obciążenie wystąpiło.
Dzisiaj zresetuje watomierz i jeszcze jedną dobę sprawdzę co będzie pokazywał.
Poza tym w miarę możliwości postaram się sprawdzić kiedy ten maks występuje.
Według naklejki na kotle moc całego kotła to 285 VA.
Poszczególne elementy kotła też dodatkowo sprawdziłem i palnik ma max. 262W (w tym grzałka 200W).
Silniczek podajnika ma 25W.
Automatyka około 7 W.
Plus dwie pompki po 45W.
Pokojowy regulator to chyba około 1W.
Darek W
UczestnikU nas zaniki prądu coraz częściej się pojawiają i bywa tak, że trwają kilkanaście godzin.
Poza tym, częste krótkotrwałe zaniki ( takie mruganie światłem) raz , że raczej dobrze nie wpływa na sprzęt elektryczny i elektroniczny to druga sprawa, że co chwilę włącza się alarm, że była przerwa w zasilaniu. Jest to irytujące, że często trzeba ręcznie ten alarm wyłączać.
Darek W
UczestnikWitam.
Podpinam się pod temat. Przygotowuje się do zakupu przetwornicy UPS + akumulatora jako awaryjne zasilanie do swojego kotła.
Posiadam kocioł Q Pellet GL 20 KW.
Palnik HT PellHard+ 28.
Automatyka do kotła HT Tronic 900.
Regulator pokojowy HT Tronic Rooms.
Dwie pompki obiegowe po 45W każda.
Cały zestaw według instrukcji powinien pobierać około 400W. Sprawdziłem na watomierzu i w praktyce maksymalny pobór wyszedł 612W.
Mam dwa pytania:
1. Czy ten kocioł wymaga przetwornicy UPS ze stałą fazą? (W instrukcji nic na ten temat nie znalazłem.)
2. Czy przy maksymalnym obciążeniu 612W poniższy zasilacz wystarczy do normalnej pracy kotła?
<h1 style=”line-height: 1.3; font-size: 24px; color: #222222; font-family: 'Open Sans’, sans-serif;”>ZASILACZ AWARYJNY VOLT SINUSPRO-800E 12V</h1>
Z góry dziękuję za odpowiedź. -