Utworzone odpowiedzi
-
AutorWpisy
-
Darek WUczestnik
W dniu dzisiejszym wyczyściłem kocioł i jeszcze raz sprawdziłem już stojąc przy kotle jakie obciążenie pobiera. Trochę się zdziwiłem, że maksymalnie watomierz pokazał 410W w trakcie rozpalania. Co prawda nie działały wtedy dwie pompki obiegowe.
Darek WUczestnikTeż tak czytałem, że to praktycznie to samo Kemot i Volt.
Parametry mają bardzo podobne.
Oba czysty sinus.
<p style=”text-align: left;”>Czas przełączania taki sam.</p>
<p style=”text-align: left;”>Pobór mocy bez ładowania tego nie wiem.</p>
Kemot ma większą moc i jak podają również stałą fazę.Volt (ten ostatni co pisałem) znowu ma możliwość podłączenia paneli fotowoltaicznych – (to by była oczywiście opcja na przyszłość).
Trudny wybór.
Darek WUczestnikO przetwornicy Volta pisze, nie o akumulatorze.
Darek WUczestnikJuż sam nie jestem pewien ????. Im więcej się szuka tym mniej się wie ????.
Który lepszy:
<span style=”color: #898989; font-family: 'Open Sans’, sans-serif; font-size: 14px;”>SINUS PRO 1000 S 12/230V (700/1000W) + 40A MPPT INWERTER SOLARNY</span>
Czy
<h2 class=”mp0t_ji munh_0 m3h2_0 mp4t_0 mqu1_1j mgmw_wo m9qz_yq mgn2_16 mgn2_17_s mryx_8 mg9e_0″ style=”color: #222222; font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 1.3; margin: 0px 0px 8px; padding-top: 0px;”>Kemot PROsinus-1200 12V/230V?</h2>
Darek WUczestnikI faktycznie trzeba patrzeć przyszłościowo. Zdecyduje się na ten 1000W. Jednak wybiorę
SINUS PRO 1000 S 12/230V (700/1000W) + 40A MPPT INWERTER SOLARNY
Różnica w cenie nie jest duża i ten jest łatwiej dostępny.
Darek WUczestnikOk. Dziękuję bardzo za pomoc.
Watomierz po zresetowaniu na nowo pokazał max 610 W, więc to chyba nie przypadek.
Darek WUczestnikTeż mi się wydaje, że za duże. Sprawdzając instrukcje na wyrost już zaokrągliłem do tych 400W.
Całość podłączyłem pod watomierz. Niestety nie miałem czasu stać przy kotle i pilnować kiedy te maksymalne obciążenie wystąpiło.
Dzisiaj zresetuje watomierz i jeszcze jedną dobę sprawdzę co będzie pokazywał.
Poza tym w miarę możliwości postaram się sprawdzić kiedy ten maks występuje.
Według naklejki na kotle moc całego kotła to 285 VA.
Poszczególne elementy kotła też dodatkowo sprawdziłem i palnik ma max. 262W (w tym grzałka 200W).
Silniczek podajnika ma 25W.
Automatyka około 7 W.
Plus dwie pompki po 45W.
Pokojowy regulator to chyba około 1W.
Darek WUczestnikU nas zaniki prądu coraz częściej się pojawiają i bywa tak, że trwają kilkanaście godzin.
Poza tym, częste krótkotrwałe zaniki ( takie mruganie światłem) raz , że raczej dobrze nie wpływa na sprzęt elektryczny i elektroniczny to druga sprawa, że co chwilę włącza się alarm, że była przerwa w zasilaniu. Jest to irytujące, że często trzeba ręcznie ten alarm wyłączać.
Darek WUczestnikWitam.
Podpinam się pod temat. Przygotowuje się do zakupu przetwornicy UPS + akumulatora jako awaryjne zasilanie do swojego kotła.
Posiadam kocioł Q Pellet GL 20 KW.
Palnik HT PellHard+ 28.
Automatyka do kotła HT Tronic 900.
Regulator pokojowy HT Tronic Rooms.
Dwie pompki obiegowe po 45W każda.
Cały zestaw według instrukcji powinien pobierać około 400W. Sprawdziłem na watomierzu i w praktyce maksymalny pobór wyszedł 612W.
Mam dwa pytania:
1. Czy ten kocioł wymaga przetwornicy UPS ze stałą fazą? (W instrukcji nic na ten temat nie znalazłem.)
2. Czy przy maksymalnym obciążeniu 612W poniższy zasilacz wystarczy do normalnej pracy kotła?
<h1 style=”line-height: 1.3; font-size: 24px; color: #222222; font-family: 'Open Sans’, sans-serif;”>ZASILACZ AWARYJNY VOLT SINUSPRO-800E 12V</h1>
Z góry dziękuję za odpowiedź. -
AutorWpisy