Utworzone odpowiedzi
-
AutorWpisy
-
Krzysztof W
UczestnikWczoraj założyłem dodatkowy termostat pokojowy ECOSTER TOUCH, taki sam mam na piecu i wszystko podłączony do sterownika ECOMAX850P2. Dzisiaj pojawił się problem, oba ekrany pracują nie ma żadnych alarmów. Wczoraj ustawiłem tryb wyłączania kotła po osiągnięciu temperatury w pokoju, w ustawieniach serwisowaych na kotle wybrany był termostat pokojowy, dzisiaj natomiast był on już w ustawieniach niedostępny tak jak by nie był wykrywany, pomogło wyłączenie sterownika od prądu i jego ponowne włączenie, znowu się pojawił w opcjach.
Nie jest to chyba normalne?
Z tego co widzę w instrukcji przy tym sterowniku można podłączyć do 2 ekranów dotykowych czyli ECOSTER TOUCH, jeden jest podłączony za pomocą wtyczki RJ telefonicznej do gniazda w sterowniku, termostat pokojowy jest podłączony przewodami do zacisków zasilających, czyli zasilanie ze sterownika.Wie ktoś w czym problem?
A i Wszystkie Dobrego w Nowym Roku:)
Krzysztof W
UczestnikPostój trwa ok 15 minut i następuje ponowne rozpalenie. Rozpala się 40 minut i znowu wygasza.
To przy pracy na CO i CWU
Przy ustawieniu tylko ładowania CWU, postój trwa 40 minut i ponownie rozpala się na 15 minut.Wydaje mi się ze przy ładowaniu tylko CWU nie ma sensu interesować się nadzorem.
Ale przy CO i CWU można by próbować.Okazuje się że i tak będę musiał przerobić instalacje. Mam zawór 4D sterowany elektronicznie i do tego pompę która pracuje w modulatorze jako pompa mieszacza wraz z tym zaworem, aczkolwiek pełni ona funkcje pompy CO w instalacji.
Gdy piec jest zimny, rozpalenie go do temperatury zadanej kotła 70C trwa 1:40 minut przez zimny powrót.
Piec powinien mieć temp na powrocie 45-48C jak dobrze pamiętam. Na mieszaczu mam ustawioną temp zadana na 55C. W ustawieniach serwisowych temp załączania pompy CO to również 55C.
Chroni to w pewny sposób przed roszeniem kotła ale powoduje częste zamykanie zaworu i długie dogrzewanie obiegu.
Z tego co się połapałem to brakuje mi jednej pompy która będzie pracować jako pompa kotła wraz z czujnikiem temp na powrocie który będzie wpięty w regulator (w tej chwili mam czujnik analogowy)Krzysztof W
UczestnikWięc tak:
Ogień mam krótki przy maksymalnym trybie pracy, sięga może do połowy paleniska i przy podawanym paliwie 9,3 osiąga kocioł 19kWh, mało tego to nadmuch musiałem podnieść do 65%, efekt taki że temperatura planika oscylowała w granicach 73-77C przy otwartym oknie w kotłowni. Paliwo niedopalone.
Zdjęcia poniżej.Pytanie jeszcze o tryb Nadzór. W tej chwili mam wyłączony i po osiągnięciu temperatury kocioł się wygasza i przechodzi w tryb postój. Korzysta ktoś z tego trybu? Jest sens go włączać?
A i zgarniacz pracuje teraz prawidłowo.Krzysztof W
Uczestnikjackjj, tak to jest zgarniacz, na sterowaniu ręcznym wysuwa się do tej pozycji jaka jest na zdjęciu, dalej chyba nie da rady. Więc tylko po kawałku i na tym kawałku się zaklinowala. Nie wiem jaka jest tego skuteczność wczoraj drugi raz był kocioł rozpalany.
Mam ustawiony tryb standard, dzisiaj zwiększenie nadmuchowe i zobaczę jak będzieKrzysztof W
UczestnikZrobie tak jak napisał Serwis, zwiększę H1 i H2 oraz podniosę nadmuchy.
Piec pracował w trybie standardowym, na CWU oraz grzejniki.
Tak tez właśnie robiłem, w trybie ręcznym, po mimo że włączałem siłownik zgarniacza, to nie było żadnej reakcji, dopiero po potraktowaniu go kawałkiem kija i młotka ruszył i się schował. Teraz się wysuwa i chowa normalnie.Przy mocy maksymalnej i parametrach jakie wyżej podałem ogień sięgał gdzieś do ok połowy paleniska może nieznacznie dalej.
W trybie pośrednim ledwo wystawał za koniec palnika
a przy mocy minimalnej sięgał ledwo do końca planika
Więc na pewno podniosę nadmuchy i dam znać jaki będzie efekt.Krzysztof W
UczestnikZgarniacza po drugim rozpaleniu się zapiekł w tej pozycji
Potraktowalem go z lekka siła się dopiero schował
Krzysztof W
Uczestnik.
Attachments:Krzysztof W
Uczestnik.
Attachments:Krzysztof W
Uczestnik.
Attachments:Krzysztof W
UczestnikTo było drugie rozpalenie pieca. Wczoraj piec pracował ok 2 godzin, do czasu aż pojawił się alarm. Na zdjęciu które dodałem pod pyłem jest wysunięty zgarniacz po włączeniu siłownika nic się z nim nie dzieje, spróbuje to przeczyścić
W jakich okolicach powinna oscylować temperatura palnika? Tak mniej więcej.
Postaram się zwiększyć nadmuchy, wczoraj na parametrach które osiągał piec tj.
Moc maksymalna 19kW 8.7s nadmuch 41%
Moc pośrednia 12kW / 6s nadmuch 35%
Moc minimalna 7kW / 3s nadmuch 32%
Histereza kotła 15C
H1 3
H2 6Zwiększając moce nadmuchu będę pewnie musiał zmniejszyć ilość podawanego paliwa aby moc nie urosła
Krzysztof W
UczestnikW sterowaniu ręcznym mam tylko opcje „siłownik czyszczenia” po włączeniu słychać sam siłownik ale nic się nie wysuwa
Krzysztof W
UczestnikW ustawieniach nie widzę nigdzie opcjonalnie sterowania zgarniacza chyba że nazywa się to inaczej, a tu zdjęcia od spodu:
Krzysztof W
UczestnikZdjęcia palnika było zrobione jak był całkowicie wyczyszczony. Po wczorajszym alarmie wygląda tak
Pytanie jaki w takim razie powinien być czas pracy zgarniacza, bo podejrzewam że problem jest też właśnie w postaci tego pyłu na zdjęciu.
Krzysztof W
UczestnikPelet mam firmy Lava podobno jeden z lepszych, ale sprawdzę
Co do płomienia, ma być żółty i nie poszarpany, ale czy długość języka ognia ma też znaczenie? Chciałem właśnie jeszce zwiększyć no miałem wrażenie że ogień lekko wychodzący poza długość palnika jest za mały przy maksymalnej mocy.Krzysztof W
Uczestnik90C
Mam te ustawienia w troche innym miejscu
Dodam jeszcze że przy pracy podajnika słychać było metaliczny pisk jakby coś się ocierało, nie wiem czy ma to związek.
Attachments: -
AutorWpisy