Utworzone odpowiedzi
-
AutorWpisy
-
Krzysztof WUczestnik
Wczoraj założyłem dodatkowy termostat pokojowy ECOSTER TOUCH, taki sam mam na piecu i wszystko podłączony do sterownika ECOMAX850P2. Dzisiaj pojawił się problem, oba ekrany pracują nie ma żadnych alarmów. Wczoraj ustawiłem tryb wyłączania kotła po osiągnięciu temperatury w pokoju, w ustawieniach serwisowaych na kotle wybrany był termostat pokojowy, dzisiaj natomiast był on już w ustawieniach niedostępny tak jak by nie był wykrywany, pomogło wyłączenie sterownika od prądu i jego ponowne włączenie, znowu się pojawił w opcjach.
Nie jest to chyba normalne?
Z tego co widzę w instrukcji przy tym sterowniku można podłączyć do 2 ekranów dotykowych czyli ECOSTER TOUCH, jeden jest podłączony za pomocą wtyczki RJ telefonicznej do gniazda w sterowniku, termostat pokojowy jest podłączony przewodami do zacisków zasilających, czyli zasilanie ze sterownika.Wie ktoś w czym problem?
A i Wszystkie Dobrego w Nowym Roku:)
Krzysztof WUczestnikPostój trwa ok 15 minut i następuje ponowne rozpalenie. Rozpala się 40 minut i znowu wygasza.
To przy pracy na CO i CWU
Przy ustawieniu tylko ładowania CWU, postój trwa 40 minut i ponownie rozpala się na 15 minut.Wydaje mi się ze przy ładowaniu tylko CWU nie ma sensu interesować się nadzorem.
Ale przy CO i CWU można by próbować.Okazuje się że i tak będę musiał przerobić instalacje. Mam zawór 4D sterowany elektronicznie i do tego pompę która pracuje w modulatorze jako pompa mieszacza wraz z tym zaworem, aczkolwiek pełni ona funkcje pompy CO w instalacji.
Gdy piec jest zimny, rozpalenie go do temperatury zadanej kotła 70C trwa 1:40 minut przez zimny powrót.
Piec powinien mieć temp na powrocie 45-48C jak dobrze pamiętam. Na mieszaczu mam ustawioną temp zadana na 55C. W ustawieniach serwisowych temp załączania pompy CO to również 55C.
Chroni to w pewny sposób przed roszeniem kotła ale powoduje częste zamykanie zaworu i długie dogrzewanie obiegu.
Z tego co się połapałem to brakuje mi jednej pompy która będzie pracować jako pompa kotła wraz z czujnikiem temp na powrocie który będzie wpięty w regulator (w tej chwili mam czujnik analogowy)Krzysztof WUczestnikWięc tak:
Ogień mam krótki przy maksymalnym trybie pracy, sięga może do połowy paleniska i przy podawanym paliwie 9,3 osiąga kocioł 19kWh, mało tego to nadmuch musiałem podnieść do 65%, efekt taki że temperatura planika oscylowała w granicach 73-77C przy otwartym oknie w kotłowni. Paliwo niedopalone.
Zdjęcia poniżej.Pytanie jeszcze o tryb Nadzór. W tej chwili mam wyłączony i po osiągnięciu temperatury kocioł się wygasza i przechodzi w tryb postój. Korzysta ktoś z tego trybu? Jest sens go włączać?
A i zgarniacz pracuje teraz prawidłowo.Krzysztof WUczestnikjackjj, tak to jest zgarniacz, na sterowaniu ręcznym wysuwa się do tej pozycji jaka jest na zdjęciu, dalej chyba nie da rady. Więc tylko po kawałku i na tym kawałku się zaklinowala. Nie wiem jaka jest tego skuteczność wczoraj drugi raz był kocioł rozpalany.
Mam ustawiony tryb standard, dzisiaj zwiększenie nadmuchowe i zobaczę jak będzieKrzysztof WUczestnikZrobie tak jak napisał Serwis, zwiększę H1 i H2 oraz podniosę nadmuchy.
Piec pracował w trybie standardowym, na CWU oraz grzejniki.
Tak tez właśnie robiłem, w trybie ręcznym, po mimo że włączałem siłownik zgarniacza, to nie było żadnej reakcji, dopiero po potraktowaniu go kawałkiem kija i młotka ruszył i się schował. Teraz się wysuwa i chowa normalnie.Przy mocy maksymalnej i parametrach jakie wyżej podałem ogień sięgał gdzieś do ok połowy paleniska może nieznacznie dalej.
W trybie pośrednim ledwo wystawał za koniec palnika
a przy mocy minimalnej sięgał ledwo do końca planika
Więc na pewno podniosę nadmuchy i dam znać jaki będzie efekt.Krzysztof WUczestnikZgarniacza po drugim rozpaleniu się zapiekł w tej pozycji
Potraktowalem go z lekka siła się dopiero schował
Krzysztof WUczestnik.
Attachments:Krzysztof WUczestnik.
Attachments:Krzysztof WUczestnik.
Attachments:Krzysztof WUczestnikTo było drugie rozpalenie pieca. Wczoraj piec pracował ok 2 godzin, do czasu aż pojawił się alarm. Na zdjęciu które dodałem pod pyłem jest wysunięty zgarniacz po włączeniu siłownika nic się z nim nie dzieje, spróbuje to przeczyścić
W jakich okolicach powinna oscylować temperatura palnika? Tak mniej więcej.
Postaram się zwiększyć nadmuchy, wczoraj na parametrach które osiągał piec tj.
Moc maksymalna 19kW 8.7s nadmuch 41%
Moc pośrednia 12kW / 6s nadmuch 35%
Moc minimalna 7kW / 3s nadmuch 32%
Histereza kotła 15C
H1 3
H2 6Zwiększając moce nadmuchu będę pewnie musiał zmniejszyć ilość podawanego paliwa aby moc nie urosła
Krzysztof WUczestnikW sterowaniu ręcznym mam tylko opcje „siłownik czyszczenia” po włączeniu słychać sam siłownik ale nic się nie wysuwa
Krzysztof WUczestnikW ustawieniach nie widzę nigdzie opcjonalnie sterowania zgarniacza chyba że nazywa się to inaczej, a tu zdjęcia od spodu:
Krzysztof WUczestnikZdjęcia palnika było zrobione jak był całkowicie wyczyszczony. Po wczorajszym alarmie wygląda tak
Pytanie jaki w takim razie powinien być czas pracy zgarniacza, bo podejrzewam że problem jest też właśnie w postaci tego pyłu na zdjęciu.
Krzysztof WUczestnikPelet mam firmy Lava podobno jeden z lepszych, ale sprawdzę
Co do płomienia, ma być żółty i nie poszarpany, ale czy długość języka ognia ma też znaczenie? Chciałem właśnie jeszce zwiększyć no miałem wrażenie że ogień lekko wychodzący poza długość palnika jest za mały przy maksymalnej mocy.Krzysztof WUczestnik90C
Mam te ustawienia w troche innym miejscu
Dodam jeszcze że przy pracy podajnika słychać było metaliczny pisk jakby coś się ocierało, nie wiem czy ma to związek.
Attachments: -
AutorWpisy