Utworzone odpowiedzi

Oglądasz 7 wpisów - 16 z 22 (wszystkich: 22)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69905
    Krzysztof W
    Uczestnik

    Sprawdzałem jak chodzi na tych ustawieniach:

    Moc maksymalna – nadmuch 41%
    Moc maksymalna – praca podajnika 8.7sek.
    Moc pośrednia – histereza H2 6°C
    Moc pośrednia – nadmuch 35%
    Moc pośrednia – praca podajnika 6.0sek.
    Moc minimalna – histereza H1 3°C
    Moc minimalna – nadmuch 32%
    Moc minimalna – praca podajnika 3.0sek.
    Histereza kotła 15°C
    Minimalna moc kotła FL 18%
    Maksymalna moc kotła FL 90%

    Przy maksymalnej mocy pelet nie do końca się spalał, niedopalone grudki spadały na tacke, nie było ich dużo ale jednak.
    Pojawił się natomiast problem:
    Moc zadana kotła to 70C, przy dojściu do 67C przechodzi na najniższą moc, po kilku minutach pojawił mi się Alarm: „przegrzanie palnika”, kocioł automatycznie się wygasił i ponownie zaczął rozpalać.
    Na adres mailowy natomiast dostałem informacje o alarmie: „przegrzanie podajnika”
    W czym więc problem?

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69907
    Krzysztof W
    Uczestnik

    Na kotle mam dostępne dokładnie te same ustawienia w tym przypadku

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69909
    Krzysztof W
    Uczestnik

    Co do mieszacza to już czas otwarcia zmieniłem. Docelowo było 140s a na siłowniku mam 120s.
    Temp min mieszacza mam w standardzie 20C
    Max to 85C nie wiem czy to zmieniać.
    Nieczułość 2C

    A dodam że u siebie nie mam czegoś takiego jak zakres proporcjonalnisci czy stała czasowa
    Na poprzedniej stronie są zdjęcia wszystkich ustawień serwisowych jakie mam w tej chwili

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69914
    Krzysztof W
    Uczestnik

    Tak, dokładny napis z tabliczki znamionowej to PellHard+ 28

    Ma ktoś jakieś doświadczenia ze sterowaniem czujnikiem pogody zaworem mieszacza i zbiornika CWU?
    Czy lepiej po prostu ustawić to na sztywno?

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69916
    Krzysztof W
    Uczestnik

    h6f02139.jpg
    Nie wiem czy i takie zdjęcie chodziło ale proszę bardzo

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69919
    Krzysztof W
    Uczestnik

    Wielkie dzięki:)
    Właśnie z tą prawidłowością to nie wiadomo, wszystko okaże się jak się zrobi zimniej.
    To co zmieniłem póki co w ustawieniach serwisowych to wydajność podajnika taka jaką wyliczyłem po zważeniu peletu czyli 8,7kg/h
    Oraz czas otwarcia zaworu mieszacza na 120 sekund

    Dla formalności proszę aby ktoś zerknął czy ew. coś jeszcze tu zmienić. Wg Sugerownacyh nastaw wstępnych dla Kotłów Peletowych np
    Czas testu zapłonu czy czas podawania wynosi 30 sekund, u mnie jest fabrycznie wpisane 60 sekund

    h193307a.png

    hc0e58e0.png

    h4a6016f.png

    he788e63.png

    ha23ef9b.png

    hf610a42.png

    h02058c0.png

    Z resztą dam sobie radę, chodzi o to że ze względu na odległość gdyby coś było nie tak nie będę w stanie az tak dodrze tego skonfigurować.

    EDIT:
    Patrol, korzystałem właśnie z twojego arkusza, spróbuje w takim razie zostawić tryb standard bo on chyba jest dobrze ustawiony

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69923
    Krzysztof W
    Uczestnik

    Witam wszystkich serdecznie,

    Od 2 tygodni jestem posiadaczem (mam nadzieję że szczęśliwym) kotła DASPELL 20kW z palnikiem PellHard+ 28 oraz sterownikiem ecomax850P2-H wraz z modułem internetowym ecoNET300 i modułem pogodowym

    W zasadzie nie wiem od czego zacząć:)
    Jestem w kraju jeszcze tylko do piątku, potem wyjeżdżam, w domu z nowym kotłem zostaną 2 starsze osoby które o tym nie mają zielonego pojęcia. Za pomocą modułu internetowego jestem w stanie prawie że wszystkie parametry zmieniać zdalnie, natomiast gorzej z nastawa nadmuchu oraz obserwacja płomienia na odległość.

    Od wczoraj przeczytałem pierwsze 52 strony tego wątku i co nieco już się dowiedziałem.
    Pierwsze moje pytane to jaki jest kod serwisowy do tego sterownika? 0000 służy chyba tylko do podglądu ustawień serwisowych, nie mogę nic zmienić.

    Dom jednorodzinny 2 piętrowy z pełnym podpiwniczeniem. Komin 200, wysokość 7.5m. Dom w pełni ocieplony, poddasze wata 30cm, styropian na budynku 12cm. Do ogrzania w sumie 290m, tylko grzejniki, bez podłogówek.

    Instalacja w zasadzie taka jak na schemacie:

    ha3e86e8.png

    Zastosowany zawór 4D, 2 pompy. Jedna mieszacza, druga CWU

    Pelet został przeważony wyszło mi 8,7kg/h, ale nie mogę tego wprowadzić z racji braku kodu do menu serwisowego.
    Będzie to pierwszy sezon grzewczy, bez odpowiedniego nadzoru na miejscu, myślę że ustawienie kotła w trybie FL będzie rozsądniejsze. Nie wiem natomiast czy włączać pogodówke dla pompy mieszacza i CWU.
    Mam tez pytanie o menu serwisowe. Udało mi się znaleźć ustawienia planika w trybie ROZPALANIE dla tej mocy kotła na stornie HZ.
    Nie wiem natomiast co z resztą tj Praca, nadzór, czyszczenie itd

    Przepraszam, wyszło może trochę chaotycznie, ale dużo informacji, mało czasu, na sensowne ustawienie wszystkiego.

Oglądasz 7 wpisów - 16 z 22 (wszystkich: 22)