Grzegorz Kołcz
UczestnikZnalazłem w sterowniku opcję wyłączenia pompy CO i teraz pompa ochrony powrotu włącza się tylko jak działa inna pompa (CWU lub pompa zaworu nr 1 – grzejniki)
Grzegorz Kołcz
UczestnikGrzegorz Kołcz
UczestnikZrobiłem przeważenie, wyczyściłem szkiełko czujnika optycznego, świeciłem na niego latarką- reaguje.
Ale jak przejdzie na rozpalanie to mierzy już ponad 60 % jasności, na zdjęciach to widać.
Bez zmian dalej tak samo
Grzegorz Kołcz
UczestnikWitam
Mam podobny problem, piec przechodzi w stan rozpalania przy temp pieca 51-55 stopni C i mocy maksymalnej 15 kw.
Zauważyłem że podczas pracy jasność płomienia oscyluje w 6 – 12 %, a jak przejdzie w stan rozpalania to podnosi się do około 65 %.
Przeważyłem pelet, wyczyściłem zbiornik z pyłu, piec płomieniówki, wyczyściłem czujnik jasności i otwór w palniku.
Wcześniej pracował dobrze, Czy czujnik jasności do wymiany?
HitPellet 15kw, HT900
21 stycznia 2022 o 13:53 W odpowiedzi na: Praca Pieca HitPellet 25KW – wbudowana pompa ochrony #61212Grzegorz Kołcz
UczestnikJa zgłaszam do Gminy bo piec jest z dofinansowania
21 stycznia 2022 o 13:06 W odpowiedzi na: Praca Pieca HitPellet 25KW – wbudowana pompa ochrony #61214Grzegorz Kołcz
UczestnikTak, ale u mnie pompa kotła pracuje cały czas, mimo że pompa cwu i pompa co (podpięta pod zawór nr 1) nie pracują.
Jak pompy nie pracują to jak instalacja pobiera gorącą wodę?
Znalazłem w instrukcji sterownika HT 900, jeśli przestawię w ustawieniach pompy kotła z Ochrony powrotu na Wymiennik ciepła – to pompa kotła zostaje uruchomiona razem z uruchomieniem którejkolwiek innej pompy. Przestawiłem ale bez zmian nie wyłącza pompy kotła.
19 stycznia 2022 o 22:28 W odpowiedzi na: Praca Pieca HitPellet 25KW – wbudowana pompa ochrony #61216Grzegorz Kołcz
UczestnikWitam
Mam tak samo, pompa ochrony pieca pracuje cały czas. Mam ustawione na powrocie 55 stopni C, pompa wyłącza przy 60 stopniach C ale to bardzo rzadko, przez tą ciągłą pracę pompy wychładza piec, który się rozpala i tak w kółko
Jaki czujnik wyłącza lub jak ustawić tą pompę jeśli kocioł przechodzi w stan spoczynku ( pompy co i cwo wyłączone)
Piec HitPellet 15 kW sterownik HT900
-