Utworzone odpowiedzi

Oglądasz 2 wpisy - 1 z 2 (wszystkich: 2)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: Piec Q HIT PLUS 30 #60511
    jozwo
    Uczestnik

    ALFA HT

    W odpowiedzi na: Piec Q HIT PLUS 30 #60513
    jozwo
    Uczestnik

    witam,

    wszystko OK tylko mam maly problem. temperaturę ustawilem na 65 stopni.piec i woda w obiegu nagrzewa sie bardzo szybko, w 20-30 min osiaga 65 stopni i dmuchawa sie wylacza. niestety dmuchawa odpala sie dopiero jak temperatura na piecu spadnie do okolo 30 stopni. w tym czasie wszystkie grzejniki zdaza zrobic sie juz zimne… jak ustawic zeby dmuchawa odpalala sie np. gdy temperatura na piecu spadnie o 10 stopni ponizej temperatury nadanej??albo moze jakos da sie przestawic zeby pompa wlaczala sie duzo wczesniej tak zeby temperatura w calym obiegu byla taka sama? bo w obecnej sytuacji woda w grzejnikach wyziębia sie duzo szybciej niz w piecu