justine79Uczestnik
Przestawiłam obroty dmuchawy podtrzymuące i obroty dmuchawy na 1. Odsłoniłam przesłonę. Po 2 godzinach zajechałam i pojawił się dym od pieca. Leciał i z podajnika i z paleniska. Zmiejszyłam znów obroty na 0 tylko przesłonę zostawiłam odsłoniętą. Zobaczę co się będzie działo jutro. Piec jest sporo czasu w podtrzymaniu, bo po ok. 40 min. Czemu pojawił się ten dym? Spieków prawie nie było w szufladzie.
justine79UczestnikBył u mnie wczoraj pan z serwisu. Uruchomił piec, zmienił nastawy. Okazało się,że zbyt dużo powietrza było i zaniżał się żar. No i złe śruby mieliśmy bo gwintowane po całości. Ale retorta się kręci.
Ustawił takie nastawy
CZAS PRACY POD.:10
CZAS PAUZY POD.: 35
CZAS DMUCH.PODT. 10
KROTN.PODAWANIA 3
CZAS OCZEKIWANIA 10
OBROTY DMUCHAWY 0
OBR.DMUCH.PODT. 0
Przesłonę całkowicie prawie zasłonił.Niestety nie dopala węgla. Powstają spieki i mnóstwo węgla zrzuca nadpalonego do szuflady. Pan z serwisu jak poobserwował i wydłużał pauzę to żar się zaniżał.
Dziś telefonicznie kazał wydłużyć pauzę o 5 sek.
Zrobiłam to rano ale nadal mam sporo spieków.
No i podajnik przy załączaniu skrzypi.Co jest dalej nie tak?
justine79UczestnikNo i chyba to będzie przyczyną moich klopotów. Dziś znow zerwało śrubę i po wlożeniu zrywa ją caly czas. Otworzyłam drzwiczki i ewidentnie widać, że przy podawaniu węgla obraca się wianek do pewnego momentu i naspępuje zerwanie śruby. Ci spece od montowania instalacji też tak stwierdzili i zadzwonili już do serwisu sami i ma się do mnie ktoś zgłosić. Dziękuję za porady
Pozdrawiamjustine79UczestnikNarazie nie wiem. Obniżyłam dopiero wieczorem zamykając dom po wjściu majstra.
Matrwi mnie jeszcze to, że po tej przedwczorajszej naprawie piec zaczął wydawać głośne skrzypiące dźwięki w momencie załączania się podajnika. Jż ciut lepiej ale cły czas skrzpi. Tak jaby coś obcierało się o siebie. Mam nadzieję, że się dotrze, albo znów zerwie śrubę. Ale wtedy to już tylko serwis mi zostanie do wezwania i pewnie jakieś części będzie treba wymienić.justine79UczestnikWitam
Przestawiłam dziś obroty dmuchawy na 1
Podaję nr seryjny pieca 1947811 rok produkcji 2011
Pozdrawiamjustine79UczestnikWitam
jutro sprawdzę numer fabryczny kotła i obniżę obroty. Dziękuję za porady.justine79UczestnikA jeszcze jedno
piec jest ze sterownikiem Menuetjustine79UczestnikDziękuję za szybką odpwiedź. Parametry mam takie jak na tej ściądze na kotle. Spalanie też jest ok. Popiół sypki i paliwo spala się ekonomicznie. Teraz w te mrozy idzie 25 kilo węgla na dobę.
CZAS PRACY POD.:10
CZAS PAUZY POD.: 50
CZAS DMUCH.PODT. 10
KROTN.PODAWANIA 3
CZAS OCZEKIWANIA 10
OBROTY DMUCHAWY 2
OBR.DMUCH.PODT. 10
w tej chwili nie jest podłączona CWU bo narazie nie korzystamy jeszcze.
Temperatura kotła – 60 stopni -