Utworzone odpowiedzi

Oglądasz 4 wpisy - 1 z 4 (wszystkich: 4)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: HT EKO DUO #77408
    kmoryl
    Uczestnik

    Witam,

    jaka powinna byc wysokość plomienia?? Czy jezyki ognia moga dotykac rusztu wodnego? czy bardizej preferowana jest taka wysokosc ktora bedzie ponizej poziomu „dzwonu”.

    W odpowiedzi na: HT EKO DUO #77410
    kmoryl
    Uczestnik

    Witam wszystkich po dłuższej przerwie.

    W przypadku mojego pieca udało się znaleźć przyczynę złego działania pieca. Okazało się ze osoba instalująca piec nie uszczelniła silikonem przestrzeni wokół palnika stałego w związku czym dmuchawa nie działała prawidłowo ponieważ dostawało się lewe powietrze. Aktualnie węgiel spala się bardzo dobrze, płomień jest bardzo silny przy najniższych obrotach dmuchawy.
    Moje aktualne ustawienia:
    Dom 210m2, ocieplony 10cm styropian, piętro 100m2 nieogrzewane, dach nieocieplony. Dol, grzejniki + podłogówka w kuchni i łazience.

    Nastawa na piecu 54 stopnie
    Czas pauzy podajnika 30sek
    Długość podawania 15 sek
    Obroty dmuchawy 1
    Histereza 3 stopnie

    Ogień pali się dosyć stabilnie, płomień jest stabilny, nie wykonuje gwałtownych ruchów i nie ma iskier jak przy wyższych nastawach dmuchawy.

    Wydaje mi się ze po okresie nadzoru zbyt długo trwa osiągniecie temp. zadanej. Moze jakieś sugestie odnośnie nastaw?

    W odpowiedzi na: HT EKO DUO #77414
    kmoryl
    Uczestnik

    Wczoraj była osoba która montowała instalacje, popróbowała poustawiać piec, po ustawieniu odpowiedniego czasu podawania i ilości powietrza udało się jej uzyskać CAŁE 40 stopni Celsjusza, przez weekend postaram się jeszcze to jakoś przetrwać a po nowym roku w razie niepowodzenia będę ponownie dzwonił do serwisu.

    W odpowiedzi na: HT EKO DUO #77416
    kmoryl
    Uczestnik

    Ciągła walka, poinformuje gdy uda mi się dojść do lepszych ostawień.

Oglądasz 4 wpisy - 1 z 4 (wszystkich: 4)