Utworzone odpowiedzi

Oglądasz 15 wpisów - 1,591 z 1,605 (wszystkich: 1,964)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: Witam czy jest tu jakiś hydraulik który mógłby #66975
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,
    Chyba każdy z nas przechodził podobny etap, w którym musiał poznać zasady poprawnej instalacji ogrzewanie podłogowego i ogulnie CO.
    Jak jackjj napisał. Wrzuć parę zdjęć.
    Problemy widoczne na pierwszy rzut oka będziemy w stanie zauważyć.
    Resztę pomoże ci ktoś z twojej okolicy.

    Wrzuć także zdjęcie rozdzielnia gdzie masz zestaw mieszkający z pompa ora termostatem oraz przepływomierzami.

    W odpowiedzi na: zawirowywacze spalin do Daspell #75167
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    nie zdecydowałem się jak dowiedziałem się o tym choć mocno mnie to zainteresowało i jakoś tak cały czas żałuję chociażby kocioł by się może mniej brudził – dobry moment na zimę….
    😉

    No nie wiem czy zawirowywacz wpłynie na budzenie się pieca.
    Raczej spowoduje, pomijając dodatkowy odbiór ciepła, większe odkładanie się pyłu w róże gdzie będzie zawirowywacz.
    Zauważyłem, że wirujace powietrze powoduje, że część pyłów zostaje wyrzucona na ścianki wewnątrz rury dymowe.
    Nawet można niekiedy zauważyć fale.

    Możesz się jeszcze zastanowić nad wystawieniem płyty wygrzewającą do komory spalania, która podniesie temperaturę i poprawi dopalanie spalin.
    Co najmniej taki jest pomysł.
    Warunkiem jest aby w podłodze była woda.

    W odpowiedzi na: ustawienia cwu #64516
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    to coś słabo Ci miesza ta cyrkulacja u mnie woda ciepła chwilę po odkręceniu – oczywiście na dole u góry trzeba trochę dłużej poczekać.

    To jest chyba kwestia tego gdzie kończy się rura cyrkulacji.
    Nie pamiętam gdzie dokładnie dochodzi ale napewno nie do samego ujęcia w ścianie.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Hit Pellet 15 kW – optymalne ustawienia #59351
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Ale zawsze jakaś podstawa już jest

    Tak, jak najbardziej.
    Przede wszystkim zapamiętaj, że jak sprawdzasz płomień pod kątem odpowiedniej dawki powietrza to patrzysz na języki a nie centrum płomienia.
    Sprawdzenie trzeba zrobić szybko.
    Otwierasz, rzut okiem na płomień i zamykasz.
    Chodzi o to aby twoja obserwacja nie była zaklucona przez powietrze doplywajace z otwartych drzwiczek.
    Jak języki są czerwone, ewentualnie dymi to za mało powietrza.
    Jak są białe to za dużo.
    Celujesz w żółty płomień/języki.
    Jak wyrzuca z palnika niedopalony paliwo to Zmniejsz nadmuch o 1-2% i odczekać z 15 minut any się ustabilizowała sytuacja.
    Niestety wszystkich zaleceń może nie udać ci się pogodzić, to wtedy Celujesz w poprawny płomień a nie w brak iskierek wylatujacych z palnika. Przyczyną może równię dobrze być samo paliwo.
    Staraj się raczej kupować paliwo w pełni z trociny a nie mieszanki trociny i jakiś dodatków jak pył z cięcia płyt czy trawy itp.

    Dobrym pomysłem jest żądanie badań, choć mogą być nie aktualne.
    Jak trafisz pellet klasy DIN plus a1 w dobrej cenie to jest to raczej dobry wybór.
    Sam takim palę. Kosztuje dużo ale nie ma syfu na palniku I nie ma z nim problemów.

    Pozdrawiam.

    W odpowiedzi na: Hit Pellet 15 kW – optymalne ustawienia #59352
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    A jak sprawdzić, na którym progu pracuje piec?

    Powiem ci szczerze, że nie widzę tego w instrukcji do ht tronic 900
    https://heiztechnik.pl/dokumenty/INSTRUKCJE%20A/instrukcja%20ht-900%20V2.01.pdf

    Znalazłem na youtube film o obsłudze sterownika: Kocioł Heiztechnik Hit Pellet – Obsługa sterownika
    W minucie 9:40 widać pasek na dole z słupkami symbolizującymi moc z jaką pracuje piec oraz napis w jakim trybie jest aktualnie. To jest potwierdzone przez prowadzącego w okolicy 11 minuty.
    Poniżej załączam screen z czarną ramką pokazującą o co mi chodzi.

    Pozdrawiam[/quote]

    Czyli:
    Moc maksymalna 5-6 kresek, moc pośrednia 3-4 kresek, moc minimalna 1-2 kreski ?[/quote]
    Tak by to wyglądało.

    W odpowiedzi na: Hit Pellet 15 kW – optymalne ustawienia #59355
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Ja również posiadam zgarniacz szlaki w palniku, czyli mogę się równię sugerować nastawami?

    Zawsze możesz się sugerować nastawiam używanymi w przypadku innego pieca jeżeli glownie ograniczy się do mocy, powietrza itp.
    I tak musisz to dostosować do swojego komina, paliwa itp.
    Czy będą dla ciebie optymalne, tego nie wiem.
    Trzeba to robić z głową i nie zmieniać za dużo na raz.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Hit Pellet 15 kW – optymalne ustawienia #59358
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Witam chciałbym się zapytać czy omawiany rodzaj pieca HIT PELLET 15KW jest podobny do RED DASPELL Green Line 15 KW i sterownik HT TRONIC 900 i czy ustawienia będą takie same?

    Te piece raczej na pewno różną się palnikiem oraz oprogramowaniem sterownika i pewnie jakimiś detalami w funkcjonalnościach.
    Raczej nie spodziewał bym się aby dało się przełożyć konfiguracje 1 do 1 z HIT PELLET na RED DASPELL.

    Niestety nie znam dokładnie różnic tych piecy więc SERWIS1 musi się wypowiedzieć.

    W odpowiedzi na: Hit Pellet 15 kW – optymalne ustawienia #59360
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    A jak sprawdzić, na którym progu pracuje piec?

    Powiem ci szczerze, że nie widzę tego w instrukcji do ht tronic 900 https://heiztechnik.pl/dokumenty/INSTRUKCJE%20A/instrukcja%20ht-900%20V2.01.pdf Znalazłem na youtube film o obsłudze sterownika: Kocioł Heiztechnik Hit Pellet – Obsługa sterownika W minucie 9:40 widać pasek na dole z słupkami symbolizującymi moc z jaką pracuje piec oraz napis w jakim trybie jest aktualnie. To jest potwierdzone przez prowadzącego w okolicy 11 minuty. Poniżej załączam screen z czarną ramką pokazującą o co mi chodzi. 30.jpg

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: HIT PELLET 24kW ustawienie #65138
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Mam problem z ustawieniem podtrzymania.
    Ustawiam to na 30 minut, czas podawania 2,5 sekundy, cykl co 60 sekund… praktycznie w ogole to nie dziala (5 moze max 10 minut) zamiast tego piec co chwile wali w rozpalanie. W ciagu dwoch godzin rozpalal sie 10 krotnie :/ W czym lezy problem ? I z tego co zauwazylem, co prawda jeden raz tak sie zdazylo bo przy tym bylem, nie spadla temperatura ponizej zadanej, byla dokladnie taka jak zadana, a ten juz zaczynal 'Rozpalanie’.

    Prawdę mówiąc nie stosuje tego trybu ale czy przypadkiem płomień nie spadł ci do 0% przed upływem 30 minut nadzoru? Takie coś by sugerowało konieczność rozpalenia pieca aby podtrzymać płomień przez pełne 30 minut.
    Spodziewam się, że każde rozpalenia powoduje reset czasu podtrzymania, inaczej nie miało by to prawa działać.
    A to rozpalenia po osiągnięciu mocy zadanej także było by wytłumaczę zanikiem płomienia. Czy pięć prawie od razu się wygasł?

    Jeżeli jest tak jak napisałem to albo masz za mała dawkę paliwa albo zbyt mały nadmuch co powoduje wygaśnięcie tego co masz na palniku.

    W sumie po co stosujesz nadzór?
    Te piece są w pełni zdolne i sprawne aby się często rozpalać i wygaszać.
    Nadzur wprowadza głównie dodatkowe problemy w postaci możliwości przegrzania pieca oraz komplikacji w konfiguracji oszczędzając tylko trochę grzałkę zadając trochę ekstra paliwa.
    W mojej ocenie gra nie warta swieczki.

    W odpowiedzi na: Hit Pellet 15 kW – optymalne ustawienia #59363
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Panowie zmieniłem nadmuch na Max 30% Pośr 25% Min 20% i….

    Raz jest idealnie, płomień wypełniający cały środek pieca:

    a za chwilę…. wyrzuca niedopalony pellet:

    Cześć,
    Fajnie to wygląda ale sprawdź czy przy szybkim otwarciu nie masz czerwonego płomienia na językach.
    Takie długie otwarcie powoduje, że płomień dostaje lewe powietrze i weryfikacja poprawności płomienia jest zakłamana.
    Inna sprawa to czy pięć ci się bardziej nie brudzi. Czarny osad sugeruje zbyt mała ilość powietrza.

    Na drugim filmie tego nie widać dokładnie ale wygląda to tak jakby wydmuchiwal ci minimalne rozpalone resztki pelletu.
    Nie przejmował bym się tym.
    Może się coś takiego zdarzyć na przykład przy podawaniu paliwa kiedy podajnik palnika pracuje.
    Ja mam w palnik palec zgarniajacy więc mam coś takiego praktycznie cały czas.
    U ciebie chyba jest zgarniacz. Może to wypadanie skorelowane jest z jego uruchomieniem?

    Coś nie mogę znaleźć zdjęcia jak wygląda problem z niedopalony pelletem.
    Dopuki w popielniku nie ma prawie całych nie dopalonych kawałków to nie masz się czy przejmować.
    W samym paliwie jest trochę pyłu, drobniejszych kawałków, paliwo wsypywane jest w juz palący się materiał więc mogą być podnoszone jakieś tlace się drobinki.

    Dla własnej pewności weź przegrani sobie ręką popiół, oczywiście jak wystygnie, i jak nie trafisz większej ilości gródek wyglądających jak Pellet to daj sobie spokój.
    Na drugim filmiku widać tylko iskierki or za to, że pięć pracuje najprawdopodobniej pracuje na mocy minimalnej.

    Szkoda twojego czasu i nerwów na siedzenie w kotłowni i próbowano ustawić tak aby było perfekcyjnie.

    Zadbaj tylko aby języki płomienia zaraz po otwarciu drzwiczek były żółte. Tylko nie wpatruj się zbyt długo bo pomiar będzie niemiarodajny.

    A i dużo zależy od paliwa.
    Staraj się kupować coś lepszego.
    Jak zrobisz przeważnie i wyjdzie Ci podawanie ponad 15kg to sprawdź co to kupiłeś. Jak ma oznaczenie DIN plus a1 to spoko. Ale jak nie ma klasy to trzeba sprawdzić z czego to jest.
    Miałem kiedyś Pellet z zawartością pyły z cięcia płyt i to się spało nawet z wydajnością 19kg. Dziwny to był materiał.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Hit Pellet 15 kW – optymalne ustawienia #59369
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Witam
    Czyli mam rozumieć że jak wpiszę 10kg lub 12kg – to co wyjdzie z przeważenia + kaloryczność peletu to ustawienia powinny się zmienić ?? Jak tak to które?? Bo ja akurat zmieniałem właśnie z 12 do 10 i nie zauważyłem aby parametry się zmieniły.
    Druga sprawa u nas zamontowano dość dużo tych piecy z dotacji i każdy ma takie same ustawienia nadmuchu itp a pelet każdy ma inny – czym można regulować aby ustawić odpowiednie spalanie.

    Cześć,
    Z tego co rozumiem w tych piecach poza ustawieniem kaloryczność i podawania reguluje tylko ilość powietrza.
    Ciąg kominowy jest różny w różnych domach a paliwo to całkiem inna bajka.

    W sumie HT zrobiło ten pięć tak aby się nie zastanawiać co jak ustalić tylko wprowadzić podstawowe dane i ma śmigać.

    Z doświadczenia własnego i innych mogę powiedzieć, że kręcenie konfiguracja nie da ci strasznych oszczędności. No chyba, że masz strasznie popsuta konfigurację 🙂

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Hit Pellet 15 kW – optymalne ustawienia #59372
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Witam

    Każdy model i moc kotła posiada fabryczne nastawy, które są optymalne. W sterownikach HT 900 po wykonaniu przeważenia wpisujemy wydajność podajnika i sterownik samoczynnie przelicza sobie dawki podawanego paliwa. Jedyną regulacja jest korekta nadmuchu – w zależności od ciągu kominowego – zazwyczaj nadmuch należy zmniejszyć.

    Po przywróceniu ustawień w serwisie ustawiają się nastawy fabryczne dla konkretnej mocy kotła – w informacjach sterownika (lub w wersji programu) możesz odczytać wersję konfiguracji i porównać ją z modelem i mocą kotła).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    Super sprawa.
    Pytanie czy jest tryb ręczny?
    Czy da się ustawić niższa moc?

    Nie, żeby to miało jakiś straszny sens ale tak porostu pytam.

    W odpowiedzi na: Wymiana rury piec daspell lux gl #64603
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Jak się rura przepali to paliwo nie dotrze do palnika, dlatego wylot rury stalowej nigdy nie powinien być w osi palnika – z braku paliwa nastąpi naturalne wygaszenie.
    Od częstego zaglądania do kotła rura też może ulec zniszczeniu przez jej zaginanie/naprężenia – pęknięcia mogą być początkowe niewidoczne.

    To jest zrozumiałe.
    Zastanawiałem się czy w takiej sytuacji cofnie się płomień czy tylko gorące powietrze.
    Osobiście wolę się nie przekonać na własnej skórze.

    W odpowiedzi na: ustawienia cwu #64518
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Daj znać ale w mojej ocenie chodzi o to żeby raz na jakiś czas przemieszać w rurach

    Działać działa ale nie bardzo mi to pasuje.
    Na chwilę obecną moje wykorzystanie ciepłej wody głównie kumuluje się koło 22giej.
    W dzien to zużycie jest mimimalne więc nie ma sensu pompowac ciepłej wody.
    Naczynia myje zmywarka a przy myciu rąk i tak się nie doczekam na ciepła wodę.

    Na razie zostanę przy obecnym rozwiązaniu.
    Jak się pojawia dzieci to przejdę na częstsze palenia i harmonogram cyrkulacji.

    Sprawdziłem kiedy ostatnio ładowałem piec.
    Było to 20.08.2018 i wyspałem 105kg. Piec pokazuje, że zostało mi 47% paliwa (pomiar nawet poprawny).

    W odpowiedzi na: Hit Pellet 15 kW – optymalne ustawienia #59374
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Ok przy niżej wymienionych ustawieniach wszystko fajnie chodzi za wyjątkiem… wyrzucania niedopalonych pelletów:

    Maksymalna moc palnika 15 kW
    Wydajnosc dmuchawy max 31%
    Histereza przejścia na moc pośrednią 6 C
    Pośrednia moc palnika 13 kW
    Wydajność dmuchawy pośrednia 28%
    Histereza przejścia na moc pośrednią 3 C
    Minimalna moc palnika 11 kW
    Wydajność dmuchawy moc min 24%
    Histereza kotła 15 C
    Kaloryczność 4,7
    Czas cyklu pracy podajnika 20 sek (brak możliwości zmiany)
    Wydłużenie 5 sek.
    Czas cyklu pracy podajnika w podtrzymaniu 70
    Wydajność dmuchawy

    Którą opcję należy zmienić, aby pellet dopalał się w całości?

    Tu jest parę możliwości i jedno rozwiązanie może nie zadziałać.

    Albo za duży nadmuch albo za dużo paliwa.
    Z tego co mi się wydaje te palniki maja zgarniacz szlaki. Możliwe, że zbyt często się uruchamia i spycha paliwo z palnika.

    Jak duże są niedopalone kawałki?
    Możesz podesłać jakieś zdjęcie.