Utworzone odpowiedzi

Oglądasz 15 wpisów - 1,831 z 1,845 (wszystkich: 1,964)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: Q PELLET DUO 15kw #66473
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Ustawiłem dla testów nieczułość na 1 stopień i zakres proporcjonalnosci na 1.
    Wyniki są dość obiecujące.
    Pomonitoruje.

    W odpowiedzi na: Q PELLET DUO 15kw #66474
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    ustawienia dla siłownika zaworu znajdziesz w menu serwisowym>ustawienia mieszacza:
    Zakres proporcjonalności
    Parametr ma wpływ na wielkość ruchu siłownika mieszacza. Zwiększenie jego wartości powoduje szybsze dochodzenie temperatury mieszacza do wartości zadanej, jednak zbyt wysoka wartość parametru powoduje przeregulowanie temperatury i niepotrzebne ruchy siłownika. Prawidłową wartość dobiera się doświadczalnie. Zaleca się ustawianie wartości parametru w zakresie 2 – 6 [3].
    Stała czasu całkowania
    Im większa wartość parametru, tym wolniejsza reakcja siłownika na uchyb temperatury. Ustawianie zbyt małych wartości może prowadzić do niepotrzebnych ruchów siłownika, zbyt duża wartość wydłuża czas znalezienia wartości zadanej temperatury. Prawidłową wartość dobiera się doświadczalnie. Zaleca się ustawianie wartości parametru w zakresie 100 – 180 [160].
    Czas otwarcia zaworu
    Należy wprowadzić czas pełnego otwarcia zaworu odczytany z tabliczki znamionowej siłownika zaworu, np. 140s.
    Wyłącznie pompy od termostatu
    Ustawienie parametru na wartość ,,TAK” powoduje zamknięcie siłownika mieszacza i wyłącznie pompy mieszacza po rozwarciu styków termostatu pokojowego (pomieszczenie nagrzane). Czynność ta jednak nie jest zalecana, gdyż pomieszczenie ogrzewane może być wychłodzone w zbyt dużym stopniu.
    Nieczułość mieszacza*
    Nastawa parametru określająca wartość nieczułości temperaturowej (martwej strefy) dla układu sterowania mieszaczem. Regulator steruje mieszaczem w taki sposób, aby wartość temperatury zmierzonej przez czujnik obwodu mieszacza była równa wartości zadanej. Tym niemniej aby uniknąć zbyt częstych ruchów siłownika, mogących niepotrzebnie skrócić jego żywotność, regulacja podejmowana jest dopiero wówczas, gdy zmierzona temperatura obwodu mieszacza będzie wyższa lub niższa od zadanej o wartość większą niż nieczułość mieszacza.

    Witam,
    Kręcę juz od jakiegoś czasu ustawieniami siłownik i nie mogę dojść do sensownej jego pracy.
    Przy temperaturze zadanej 42 stopnie siłownik ciągle zmienia nastawy i oscyluje w w zakresie 39 do 45 stopni.
    Siłownik ma czas otwarcia 60s. Pozostałe parametry jak sugerowaleś.
    Robiłem testy z mniejszą nieczułościa i mniejszym zakresem proporcjonalnosci ale nadal nie mam efektu docierania do zadanej temperatury. Widzę raczej sinusoidę a nie zbieżność do temperatury zadanej.
    Co mozna jeszcze zmienić aby temperatura tak nie skakała?

    W odpowiedzi na: Aplikacja ecoNET – temperatura zewnętrzna #66062
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Witam,
    U mnie jest podobnie.
    Na zdjęciu trochę krótszy okres między 6 a 10 rano.
    Według mnie winowalca jest zawór 4D nie mogący dostroić się di temperatury zadanej.
    Ja mam zbyt szybki siłownik (60s) i nadal go dostrajam. Ale bywalory gorzej.

    Włącz sobie temperaturę mieszacza i zobacz czy nie miałeś sinosoidy na mieszacz.

    No to jak teraz masz moduł internetowy to będziesz obserwował różne dziwne sytuacje, które normalnie ci umykały.
    Jest to bardzo wciągające i Żona tego nie lubi.

    P.s.
    Włącz sobie wykres płomienia. Ciekawe czy u ciebie także skacze?

    Attachments:
    W odpowiedzi na: ***** Nowa świecka tradycja ***** #66275
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Mateusz
    W mojej ocenie to gęstość próbkowania jak wykres zapisuje się co 5 minut więc jak złapie kocioł na 30% to jest a jak nie wystrzeli to nie ma. U mnie kilka punktów załapał. Trzeba poczekać na mrozy jak kocioł będzie dłużej pracował na 30%

    Po dobie obserwacji w historii widzę już że generalnie przy tych temp. Ok zera, powrót do kotła jest najmniej 51°C jedynie 2 razy na dobę spada do 45 °C czyli jednak cyrkulacja 2x doba nie pomaga w utrzymaniu tej temp powyżej 48°C ale traktuje to jak wyraził się Serwis jako chwilowy spadek temp powrotu który nie powinien mieć wpływu na życie kotła…..
    😛
    W załączeniu wykres…. Widać na nim jak żółty spadek temp na zb.CWU wpływa na jasno niebieski powrót do kotła . CWU ŁADOWANA z priorytetem więc wysuwam daleko idące wnioski że włączenie ochrony powrotu co wcześniej również obserwowałem nie wpłynie na podniesienie tej temp powrotu bo źródłem wchlodzenia jest zb.CWU 300l którym zawór nie steruje, a jedynie pompa CWU a w czasie ładowania zbiornika z priorytetem i tak pompa od CO stoi i czeka do naładowania zbiornika

    PS.
    Teraz mam plan za kilka dni obniżyć temp na kotle do 70 z hist.15 i sprawdzić jakie to będzie miało przełożenie na powrót oraz spalanie….

    Chciałem zapytać czy ja nie mogę znaleźć czy też moduł internetowy nie ma dostępu do liczników kotła chodzi mi o to ile godzin na jakich mocach pracuje zużycie paliwa w kg godziny pracy podajnika, ilość odpalen grzałki i takie tam

    😀

    Niestety liczników nie zobaczysz. Trochę to dziwne.

    Moc 30%
    Poobserwuj przesz parę dni wykresy. Może złapiesz kocioł na pracy na 30%. Na pewno moc kotła na wykresie zostanie zaznaczona na poziomie 0.

    ten patent z cyrkulacją trochę mi nie pasuje. Nie bardzo widzę co miałby dać. Przecież wodę pompujesz po innym układzie, który ma część wspólną z kotłem ma w pojemniku CWU.
    Jedyne co to może dać to wyrównanie temperatury w pojemniku co spowoduje wyższą temperaturę w wężownicy.
    U mnie takie coś nie zadziała bo pompa cyrkulacyjna jest dość wysoko wpięta do pojemnika.

    Ja przy ładowaniu CWU obserwuję spadek temperatury kotła nawet w okolice 40o a potem w miarę szybki wzrost. To się zdarza jak ładowanie rozpocznie się na wygaszonym piecu i temperatura w pojemniku spadła poniżej 40o.
    Przy pracującym kotle temperatura spada do około 50o.

    Rozważania na temat modułu internetowego proponuję przenieść do nowego wątku.
    Trochę głupio zaśmiecać inny temat.

    W odpowiedzi na: ***** Nowa świecka tradycja ***** #66277
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Mateusz
    Już śpię

    Ale zobacz sam
    😉
    PS. Ładowanie zbiornika CWU nisko poszedł z powrotem, a tu żonka się jeszcze nie taplala tylko mały w wannie starszy deszczownia i ja podobnie prysznic….

    Fajne narzędzie…. Na razie widzę tylko że jak na postoj to 1% płomień…. Jakiś błąd…

    Spoko, nie potrzebowałem tej odpowiedzi od razu.

    Nie do końca to widać na tym zdjęciu ale chyba masz tak samo jak ja.
    Wykres pokazuje błędnie pracę na mocy 30%.

    W odpowiedzi na: ***** Nowa świecka tradycja ***** #66279
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Serwis 1
    Chciałem na Twoje ręce jeszcze raz bardzo podziękować całemu Zespołowi Heiztechnik za nagrodę jaką mi ufundowaliscie! To jest najlepszy prezent jaki dostałem od 3 lat ten poprzedni to była piła łańcuchowa stihl, którą dostałem od teściowej…. Fajna zabawka ale szybko mi się znudziła szczególnie, że nie jestem z zawodu drwalem…
    😀

    Właśnie dziś dotarła moja nagroda i mimo tego, że padam na pysk to już ją podłączyłem i bawię się jak mały chłopiec….

    W załączeniu zrzut ekranu….
    :-D:-P:-D

    Wielkie Dzięki
    Y.

    Gratuluję.
    Czy u ciebie także praca kotła z mocą 30% pokazywana jest na wykresie tak jakby pracował z zerowa mocą?

    W odpowiedzi na: Q PELLET DUO 15kw #66475
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Witam

    Przedmuch po rozpaleniu musi być większy niż podczas rozpalania, ponieważ ma on rozniecić płomień na palenisku, który powstał podczas pierwszej fazy rozpalania.

    Spróbuj zwiększyć czas podawania podczas rozpalania do 25s.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    Na razie przetestuję zmianę nadmuchu przy rozpalaniu.
    Wprowadziłem ją wczoraj i na razie nie obserwuję problemów.

    W odpowiedzi na: Uchwała antysmogowa dla malopolski #65932
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    No i tego typu informacja jest wartościowa.
    A czy wiesz może ile kosztowała ta pompa ciepła, z jakim dolnym źródłem?

    Niestety aspekty ekonomiczne są tu na razie zaporą. Może jak będę się zbliżał do wymiany kotła to ta technologia stanieje lub wymyślą coś lepszego.

    Dziękuję za informację.
    Mam nadzieję, że moje komentarze nie brzmią jak wypowiedzi przeciwnika ekologi.
    Jestem jak najbardziej za, ale nie jestem przekonany, że obecnie przyjęte rozwiązanie (chodzi o cześć związaną z kotłami) będzie miało aż takie znaczenie.
    Co z tego, że nie będzie na rynku paliwa marnej jakości jak użytkownicy nie będą umieli ekologicznie palić tym dobrym.
    No ale to jest tylko moje zdanie.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Uchwała antysmogowa dla malopolski #65935
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Pompy ciepła faktycznie są obecnie nie osiągalne, choć z dofinansowaniem mogły by osiągnąć poziom prawie osiągalny ale nadal nie bardzo racjonalny ekonomicznie.
    Poza tym jest w internecie masę „bełkotu” na temat ich sprawności i faktycznych kosztów instalacji i użytkowania.
    Zobaczymy co czas przyniesie i za te 10 lat może będą realne. Albo będzie coś lepszego.

    W odpowiedzi na: Q PELLET DUO 15kw #66477
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Witam

    Rozpalania i pracy nie warto uzależniać. W rozpalania dawka paliwa musi być na tyle duża aby zasłoniła otwór od grzałki. Nadmuch warto zmniejszyć do 28%.

    W pracy ustawiamy trzy progi mocy. Moc minimalna nie powinna być mniejsza niż 30% mocy nominalnej poniewać sprawność spalania jest wtedy mniejsza.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    Dziękuję,
    Zastanawia mnie jeszcze ustawienie czasu i mocy przedmuchu po rozpaleniu.
    Obecnie moc tego przedmuchu jest ustawiona na 35% a czas 35 sekund.
    Jaka jest funkcja przedmuchu i czy jego ustawienia nie są zbyt wysokie?

    W odpowiedzi na: Aplikacja ecoNET – temperatura zewnętrzna #66065
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Pytanie czy jeśli jest podłączony moduł internetowy to sterownik r.control 890 jest aktualizowany automatycznie?
    Jeśli nie to czy można to zrobić zdalnie? Czy też jedynie przez wizytę serwisu?

    Wydaje mi się, że miałem już aktualizację.
    Niestety nie pamiętam czy to była aktualizacja ecoNet300 czy R.Control.

    Serwis będzie się musiał wypowiedzieć.

    W odpowiedzi na: Q PELLET DUO 15kw #66479
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Witam

    W tym sterowniku Plum nazwał tę pompę pompą kotła, ponieważ może ona zmienić funkcje na pompę wymiennika lub bufora. Wyjście 28-29 (28-30) służy do wyłączania tej pompy od termostatu. Praktycznie jest to pompa instalacji a nie typowej ochrony powrotu.

    Czujnik powrotu kotła może wpływać jedynie na mieszacz.

    Palec zgarniający nie pracuje na wysokości grzałki – praktycznie według producenta jest to element mieszający paliwo w komorze.
    Zbyt duży nadmuch może uniemożliwić rozpalanie.Nadmuch powinien być możliwie jak najniższy (palnik rozpala się od gorącego powietrza, a nie od jego prędkości).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    Czyli u mnie ta pompa służy za stały mieszacz dla kotła.

    CO do rozpalania.
    Problem zdarza się co jakiś czas więc to musi być parę powodów na raz.
    Normalnie nie ma problemu z rozpalaniem ale może to być kwestia nadmuchu.
    Obecnie mam następujące parametry rozpalania

    A poniżej modulacja mocy.

    I ustawienia pracy:

    Czy jest możliwe zdefiniowanie zależności między modulacją mocy a rozpalaniem?
    Ma przykład: nadmuch w czasie rozpalania powinien być równy nadmuchowi w 30% mocy. Czy coś zbliżonego?

    Może trzeba jeszcze zmienić czas i moc przedmuchu po rozpaleniu?

    Poniżej wykres problemu

    Z góry dziękuję za sugestie.

    W odpowiedzi na: Q PELLET DUO 15kw #66481
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Witam

    W sterowniku plum pompą kotła jest pompą obiegu instalacji bez mieszacza. Można ją strować za pomocą termostatu.

    Rozpalanie zostanie powtórzone w przypadku, gdy płomień będzie zbyt mały. Sprawdź czy zwiększenie dawki rozpalania nie załatwi sprawy.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    OK, tylko u mnie jest i pompa kotła i mieszacz.
    Termostat masz na myśli zwykły termostat pokojowy?
    A czy da się stwierdzić, że ona pracuje?
    Czy dało by się nią sterować czujnikiem powrotu kotła?

    Co do rozpalanie.
    To nie jest kwestia dawki.
    Ostatnio ja zmniejszył. Dostosowałem do podawania.
    Problem w większości rozpaleń nie występuje, a jak wystąpi to przez dane palenie płomień jest rejestrowany jako słaby. Do tego w palnika to wygląda jakby sie prawie nie paliło. Kociol stwierdza, ze sie nie rozpalił i robi czyszczenie i ponownie sie rozpala. Przy następnym rozpalanie nie ma już tego problemy.
    Może to jest kwestia nadmuchu na mocy 30%, która jest potem utrzymywana przez dwie minuty.

    A i ten problem tagrze mi się zdarzył przy większych dawkach podawanych do rozpalanie.
    Tu może być jeszcze kwestia spieka. Mam obecnie dość słaby pellet dający masę popiołu i spieku. Może palec zgarniajacy nie daje rady w pełni odsłonić grzałki?

    W odpowiedzi na: Ogólne doświadczenia z ogrzewaniem #75110
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Panowie
    Jak kupujecie na całą zimę czy w mniejszych ilościach ja mam w swojej okolicy 2 dostawców po ok 600zl/ tona jeden na 6mm drugi 8mm do tego trzeba doliczyć z 200 zł za transport no i za tę kasę jednym autem pojedzie 6 ton…. Oczywiście układać muszę sam….Inaczej się nie opłaca…. Do kotłowni wchodzi mi niecałe 6 ton….

    Ciekawi mnie czy macie opracowany jakiś system jak np pellet się spieka albo nie chce palić, że np producent zabiera wszystko i sam ładuje i rozładowuje nowy, czy daje Wam jakąś rekompensatę czy jeszcze inaczej?

    Jak to mówią mądry Polak po szkodzie….no i boję się żeby nie był głupi przed i po szkodzie…
    😛

    Ja dopiero pierwszy sezon palę.
    Nie bardzo mam miejsce na składowanie dużych ilości materiału w kotłowni więc nie kupiłem na całą zimę.
    Tego czym teraz palę kupiłem 1,5 tony i dobrze, że nie więcej. Zapłaciłem po 650 i musiałem sobie go sam przywieźć.
    Za 100 zł więcej kupiłem coś na allegro z dostawą. Za parę dni zacznę tym palić.
    Mam jeszcze parę worków innego do testów.
    Założyłem wątek Pellet – czym palicie? aby dowiedzieć się od innych czym palą i ewentualnie jak testują swój zakup.
    Było tam parę przykładów ale po ostatniej awarii może nie być zdjęć.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Ogólne doświadczenia z ogrzewaniem #75111
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Ja narazić pale jakiś syfem.
    Możesz napisać jakiego typu pelleted palisz?
    Ja mam sosen z dodatkiem zboża po 650zł.
    Lokalny dostawca i jeszcze transport w moim zakresie.
    Teraz zamówiłem z netu po 750 zł z transportem.
    Niby tez sosna ale jakieś badania ma.
    Mam też dębowy i swiekowy na próbę po 5 worków ale ten material zaczyna się od 840 zł z dostawą.

    mozesz napisac jaki dostawca tego debowego? dzieki[/quote]

    Dostawca z Bochni Pellet stabrawa.
    Jeszcze tym nie paliłem.

Oglądasz 15 wpisów - 1,831 z 1,845 (wszystkich: 1,964)