Utworzone odpowiedzi

Oglądasz 15 wpisów - 1,891 z 1,905 (wszystkich: 1,964)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70126
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    biper mozesz mi napisac ole kw masz piec? Ja mam q pellet duo 35 kw ,powierzchnia do ogrzania to 360 metrow. i przy moich ustawieniach pali mi 3 worki na dobe. to mi troszke duzo .
    moje ustawienia
    czas podawania 100 procent 9 s
    nadmuch 100% 32%
    czas podawania 50% 4 s
    nadmuch50 % 31%
    czas podawania 30 % 1,5s
    nadmuch 30% 30%
    H1 4s
    H2 8s

    co o tym myslisz

    Ja mam Q PELLET DUO 15kw i pali mi różnie. Ostatnio zrobiłem sporą rewolucję w ustawieniach więc jeszcze nie wiem jak mi pali.
    Bardzo dużo zależy od temperatury jaką puszczasz na kaloryfery, ocieplenia domu, temperatury jaką chcesz utrzymywać jakości pelletu a nawet wentylacji w kotłowni i komina.
    Podstawowe podejście jakie usłyszysz na forum to:
    1) przewarz pellet
    2) jeżeli znasz kaloryczność to ustaw ją na piecu a jak nie to ustaw coś koło 4.7
    3) ustaw modulację mocy 100%/50%/30% mocy nominalnej pieca
    4) ustaw nadmuch w taki sposób aby nie był w stanie wypalić ci całej dawki paliwa w czasie przerwy. Co najmniej ja do tego tak podchodzę. Chodzi o to aby nie zgasić płomienia i zanim nowa dawka się rozpali nie było sporego spadku płomienia.

    Regulator ciągu zawsze jest dobrym pomysłem. Napewno nie zaszkodzi a jak wieje to pomoże.
    Czerpnia powietrza do kotłowni jest niezbędna. ja mam marne rozwiązanie (diura w ścianie) ale s-ka/z-ka jest lepszym rozwiązaniem.
    Patrol i jackjj są tu lepszymi doradcami niż ja więc prawdopodobnie skorygują moje wypociny.

    Możesz rzucić okiem na temat Q PELLET DUO 15kw jest tam dość dużo na temat moich zmagań z tym piecem i trochę moich, może nie koniecznie poprawnie skierowanych pretensji wynikających z początkowej frustracji związanej z konfiguracją i utrzymaniem mojego pieca.

    A i jeszcze jedno. Jak podajesz swoje ustawienia to zawsze warto podać wydajność podajnika. W oparciu o tą wartość konfigurowane jest podawanie dawki paliwa na poszczególnych mocach.

    W odpowiedzi na: Ogólne doświadczenia z ogrzewaniem #75116
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Czyli masz bardzo zbliżone zapotrzebowanie do mojego.
    Jaką masz moc na 50% i jakie H1 i H2 stosujesz?

    Dziękuję.

    W odpowiedzi na: Daspell duże H2 #67139
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Mi od 30 tego listopada poszło koło tony.
    Ale nadal dopracowuję konfigurację i sposób grzania.
    Najgorsze są ciepłe dni, w które piec i tak pobierał ze 25 kg na dobę.
    To trochę bez sensu ale to były pierwsze dni grzania i konfiguracji więc traktuję to jako wartości do odrzucenia.

    W odpowiedzi na: Ogólne doświadczenia z ogrzewaniem #75118
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Ten pellet, który mam mam przeważony.
    Bardziej chodziło mi o moment zmiany pelletu na inny. Pewnie też będzie wymagał zmiany nastaw więc warto bęzie zrobić przeważenie,
    Konfigurację mam mniej więcej 15/8.1/5.8 kw. I piec w zależności od temperatury zadanej na mieszaczu chodzi na 30 lub 50 procent mocy i czasami na 100%. Praktycznie się nie wygasza.
    Zmieniłem ostatnio nadmuch. Wydawało mi się, że zbyt szybko wypala dawkę paliwa.

    Ja mam zawór 4d i on w momencie podnoszenia temperatury w układnie domieszuje trochę wody z pieca z wodą w układzie i to powoduje szybki spadek temperatury na piecu, którego uzupełnienie jest nie możliwe na mocy 30% (chyba słaby pellet).
    Przy 45 stopniach w układzie piec piec skacze miedzy 50 a 100%.

    Możesz mi napisać jak masz skonfigurowany piec.
    Zastanawiam się jak przy obecnych mrozach twój piec może się wygaszać. To tak jakby na 30% mocy nadal miał jej za dużo w porównaniu do zapotrzebowania.

    Zastanawiam się także nad powrotem do temperatury zadanej 70 stopni (histereza 15) i niższego H2. Obecnie mam 14 stopni na H2 i 4 na H1.

    Czy jest to możliwe, że mając temperaturę zadaną 75 stopni te 30% może nie być w stanie podnieść temperatury z 71 do 75 stopni a będzie w stanie podnieść od 66 do 70 stopni?

    W odpowiedzi na: Ogólne doświadczenia z ogrzewaniem #75120
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Mam testowo 10 worków nowego towaru i od 07.01 do 09.01 przez 51h wciągnął na oko 54kg (min było -12, a dziś już cieplej). Po podłogach 220m2 (z tego odpada garaż grzejnik off, spiżarnia i kotłownia- łącznie odpadnie 30m2)
    Co do głowic to w miarę korzystnie cenowo wypada ten system:
    https://www.conrad.pl/Zestaw-startowy-eq-3-MAX%21,-LAN-Cube,-2x-G%C5%82owica-term%2e-%2899017%29-,-2x-czujnik-okienny.htm?websale8=conrad&pi=806616&ci=SHOP_AREA_17200_0812043%5B/quote%5D
    Spalanie wygląda świetnie.
    Tylko zastanawia mnie jakim cudem przy temperaturze 45 stopni na mieszaczu udało ci się osiągnąć taki wynik.
    Piec musiał cały czas chodzić na 30% mocy i przy bardzo małym podawaniu.

    U mnie jak temperatura na mieszaczu jest większa w okolicy 39 stopni to piec skacze między 30% a 50% mocy i ma problemy z utrzymaniem się na 30% mocy.
    Przy 45 stopni na mieszaczu piec trzyma się 50% i od czasu do czasu wchodzi na 100%.

    Mam wrażenie, że najgorsze są zmiany nastaw zaworu 4d przez siłownik. Jak on zacznie kręcić to temperatura skacze i piec musi wejść na wyższe obroty.
    Ustawiłem nieczułość mieszacza na 1.5 stopni aby nie czekał tak długo z reakcją na temperaturę.

    Czy po zmianie pelletu trzeba zrobić przeważenie?

    W odpowiedzi na: Ogólne doświadczenia z ogrzewaniem #75121
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Ja narazić pale jakiś syfem.
    Możesz napisać jakiego typu pelleted palisz?
    Ja mam sosen z dodatkiem zboża po 650zł.
    Lokalny dostawca i jeszcze transport w moim zakresie.
    Teraz zamówiłem z netu po 750 zł z transportem.
    Niby tez sosna ale jakieś badania ma.
    Mam też dębowy i swiekowy na próbę po 5 worków ale ten material zaczyna się od 840 zł z dostawą.

    W odpowiedzi na: Q PELLET DUO 15kw #66501
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Po trzeba na stronce darco tak jak RCK oni mają takie rzeczy….

    Niestety nie mogę tego znaleźć. Nie bardzo wiem czego szukać na stronie darco.
    Znalazłem artykuł na temat RCK ale z niego nie wynika jakie nastawy powinny być stosowane do pieca na pellet.

    Przestawię na 10 Pa i poobserwuję.

    W odpowiedzi na: Ogólne doświadczenia z ogrzewaniem #75123
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    A właśnie, Jakie spalanie obecnie obserwujesz?
    Ja mam chyba jakiś słaby pellet. Przy ustawieniach jak u ciebie piec ma problem z utrzymaniem się na 50% mocy. Temperatura powoli spada a potem dopiero wchodzi na 100% aby się odkuć.

    Możliwe, że powinienem jeszcze zmienić nastawy. Wrócić do zadanej 70 stopni i histerezy 15. Oraz H2 9 i H1 4. czy coś w tym stylu.

    W odpowiedzi na: Ogólne doświadczenia z ogrzewaniem #75124
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Witam Patrol,
    Właśnie takiej odpowiedzi szukałem.
    Mam podobną sytuację. Kaloryfery plus 4 podłogi.
    na razie ograniczyłem temperaturę na mieszaczu do 55 stopni ale zawsze ja obniżam o 10 od termostatu więc jego istnienie nie ma sensu.

    Prze konfiguruje sobie tak jak ty masz. U mnie to tez będzie miało sens.
    Też mam termostaty, są to standardowe i mam wrażenie, że bardzo wolno reagują.
    Mam także jeden elektroniczny z Lidla i bardzo fajnie działa. Trochę go w nocy słychać ale idzie się przyzwyczaić. Więc może kiedyś także wymienię na elektroniczne.

    Danfos ma bardzo fajny system Danfoss Link, który w jednej z wersji można połączyć z systemem Fibaro.

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70137
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Mateusz
    Chodziło mi o obniżenia nocne czy na czas nieobecności – obniżyć a potem kocioł chodzi jak szalony i goni to co oszczędził….w mojej ocenie najlepiej trzymać w domu stałą temp obojętnie czy termostatem czy pogodowka czy kręcąc ręcznie zaworem jak masz czas ale stałą temp w pomieszczeniach wtedy kocioł pracuje tylko nad stratami

    A, OK. Dokładnie tak teraz mam.
    Kocioł uzupełnia straty i do tego potrzebuje minimalnej mocy.
    Obniżeniami próbuje dojść do tego ile faktycznie mu trzeba aby utrzymywać sensowną temperaturę w domu.

    Miałem ostatnio taką sytuację, że przez przypadek siłownik i obieg wszedł w jakiś dziwny tryb (kwestia fizyki), że obieg kaloryferów miał stale 40 stopni a zawór 4d był całkowicie otwarty.
    Tak było całą noc a na zewnątrz -20 i dom się nie wychłodził.
    Dlatego teraz włączyłem harmonogram dla mieszacza aby obniżyć o kolejne 5 stopni temperaturę obiegu.
    Niestety przy -6 na zewnątrz i temperatury z pogodówki 35 stopni (krzywa 1 + 3 z obniżeniem o 10) w obiegu mam cały czas 38 stopni i nie spada.
    Piec pracuje na 30% mocy i co godzinę przechodzi na 50% aby przez 20 minut podbić temperaturę kotła aby zatrzymać spadek temperatury kotła.

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70139
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć
    testowałem taką możliwość obniżenia potem pół dnia trzeba czekać na jakąś zmianę podniesienie temp lepiej ustawić trochę niższa temp ale stałą…. Mam trochę znajomych co stosowali obniżenia przy kaloryferach twierdzą że nie ma to sensu po obniżeniu kocioł wpitoli tyle samo albo więcej… Więc już nie stosują obniżenia…..

    W mojej ocenie kluczem jest to o czym pisze Serwis1 nie nagrzewa się tylko powierza a wszystkie przedmioty znajdujące się wewnątrz meble ściany wszystko to musi uzyskać temp 22°C żeby było komfortowo….

    Sugerujesz, że lepiej obniżyć krzywą grzewczą z 1 na 0,8 i wywalić wszystkie obniżenia jakie mam.
    Czyli także wyłączyć obniżenia od termostatu pokojowego?

    W sumie trzymać niską temperaturę w obiegu do momentu większych mrozów.

    Tylko co robić w ciepłe dni? Wyłączać pompę/kocioł
    U mnie kocioł/mieszacz nie jest w stanie zejść z temperatury w obiegu poniżej 35 stopni.

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70142
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    witam termostat podlaczony pod mieszacz,.krzywa ustawiona na 1,0 obnizenie od termostatu 5.jakies podpowiedzi mile widziane

    Witam,
    Mam podobną konfigurację.
    Termostat podpięty pod mieszacz i obniżenie ustawione na 10 stopni. Krzywa 1 oraz przesunięciem o 3 stopnie.
    Wygląda to tak, ze w pomieszczeniu z termostatem musiałem zamontować termostat na kaloryferze gdyż nie dało się ograniczyć temperatury. Powoli ale ciągle rosła.
    Termostat jest cały czas zwarty więc ciągle obniża temperaturę o te 10 stopni, nawet przy tych -20 stopniach.
    Termostat mam na stałe ustawiony na 19 stopni a termostat na kaloryferze na 20.5.
    W normalne, ciepłe dni, na obu termostatach osiągam 20.5 stopnia.
    W ostatnie -20 miałem na termostacie pokojowym około 20 a termostat na kaloryferze dogrzewał pomieszczenie.
    Dodam jeszcze, że termostat pokojowy mam przy otwartych drzwiach na korytarz, na którym na razie nie otwierałem kaloryfera a na suficie mam wyłaz na nie ocieplony strych.

    Obecnie zacząłem testować dodatkowe obniżenia nocne na mieszaczu. Nie ma nas w domu przez dużą część dnia.
    Zastanawiam się także nad wyłączaniem pompy CO od termostatu w godzinach jak nas nie ma w domu i przejściem na niższą krzywą grzewczą.

    Spalanie rzędu 42 kg/h przy tych wielkich mrozach i około 52 stopnie w instalacji, z tym, że siłownik na mieszaczu dość często zmieniał położenie i nie mógł ustawić zadanej temperatury.

    W odpowiedzi na: Q PELLET DUO 15kw #66503
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    @jackjj w wątku „Przełączenie kotła na palenie drewnem” napisałeś

    Grunt to nie dać się zwariować z komina jak Ci dym leci tylko przy rozpalaniu znaczy masz spalanie dobre i jak zadymienia ani białości w kotle nie ma znaczy ok. Pal i policz ile Ci sezon kosztuje albo miesiąc dajmy na to styczeń albo grudzień….

    Co powoduje tą białość w kotle?
    Zauważyłem, że na ruszcie wodnym mam trochę białego nalotu ale stwierdziłem, że to jest powodowane przez dodatek zboża w tym czym palę.

    W odpowiedzi na: Q PELLET DUO 15kw #66504
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Mateusz
    Obiecałem to wysyłam moja zetka do napowietrzania kotłowni fot. od zewnątrz

    Wiesz może jak to się nazywa, albo gdzie coś takiego można dostać?

    W odpowiedzi na: komin #75265
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Mateusz
    Też mam 15KW i katalogow.15Pa podobno to wartość podana na wyrost. Ustaw 10Pa jak nie ma stukania strzelania czyli zbyt mało powierza do spalania to zostaw u mnie jest ok

    OK, Przetestuję.
    Dziękuję.

Oglądasz 15 wpisów - 1,891 z 1,905 (wszystkich: 1,964)