Uczestnikmasz starą wersję softu; jeśli chodzi o sam sterownik to Plum robi je na zamówienie Pellasa;
kartę pewnie może przysłać Plum lub inny dystrybutor, a jak nie było kart to można było wysłać urządzenie do serwisu pokrywając jedynie koszt przesyłki w obie strony (przynajmniej w przypadku urządzenia na gwarancji)
ecoster to najogólniej „zrównoleglenie” panelu operatora, który wisi na zasobniku + funkcja termostatu z określonymi programami pracy – brak zapisu historiiMówisz o moim sterowniku czy o jackjj?
Mateusz Żurek
Uczestnik#1 Zastanawiałem się nad kupnem ecoSter Touch ale niestety produkują tylko wersję przewodową. Trochę dziwne podejście w obecnych czasach.
Nie liczył bym na zapisywanie historii pracy na tym kontrolerze. Ale to jest ciężko stwierdzić. Plum jakoś dziwnie mało informacji umieszcza na swojej stronie. Ciężko nawet instrukcję obsługi znaleźć.
Trochę to dziwne aby producent nie publikował instrukcji obsługi na swojej stronie.
Ciekawe jest to, że Plum i Pellasx produkują praktycznie takie same sterowniki i na obu stronach nie ma instrukcji obsługi. Jakby się uwzięli.
No nic, tylko serwis może odpowiedzieć na twoje pytania.
A i jeszcze jedna ciekawostka. Na stronie plum ecoSter Touch ma wymienioną funkcjonalność:funkcja jednoczesnej aktualizacji oprogramowania ecoSTER-a, panelu oraz modułu regulatora poprzez kartę microSD
Co by oznaczało, że da się temu wtyknąć kartę SD ale założę się, że nie będzie nigdzie informacji jak takową przygotować.
# 2 w wątku DasPell wasze spalanie i parametry SERWIS1 napisał
Witam
Sterowniki, które mają soft w module A od wersji 03.10.73.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikTylko jak to się ma do mojego sterownika? Coś tu jest pomieszane
Mateusz Żurek
Uczestnik#1 Mam termostat zwierno-rozwierny (EUROSTER EQ7TX) czy jak on się tam nazywa. Nie jest to ecoster więc nic nie jest rejestrowane. Dla kotła widziany jest jak przełącznik, który albo obniża temperaturę obiegu o zadaną wartość, albo wyłącza pompę obiegu albo można go podpiąć tak aby wyłączał kocioł.
Sam termostat ma dużo funkcji, które powodują ten sam sygnał do sterownika.#2 w załączniku zdjęcie mojego kontrolera.
Wersja jest inna. Ciężko powiedzieć po numerze czy jest to nowsze czy starsze czy po prostu inny sterownik.Attachments:Mateusz Żurek
UczestnikPrawdę mówiąc rozważania są w pełni akademickie.
Kupując interfejs internetowy płaci się także za usługę, którą świadczy econet24.com
Bez tego cokolwiek by się kombinowało nie uzyska się dostępu do strony oraz aplikacji na telefon umożliwiającej dostęp do pieca.Prawda jest taka, że nie ma lokalnego dostępu do pieca. Wszystko idzie przez econet24.com
Poza tym sam koszt routera może być najmniejszą składową całego zestawu a sam kabel ecolink daje dostęp do usług i klucza, który trzeba wprowadzić przy rejestracji na econet24.com.
Pobawić się można ale raczej nie ominie się konieczności zakupu całego zestawu.
Mateusz Żurek
UczestnikCiekawe,
Da się to sprawdzić poprzez podpięcie kotła do dowolnego routera z wejściem USB. Niestety nie mam takiego routera.
Jeżeli tylko router przekaże połączenie na USB to powinno to zadziałać.Konfigurację połączenia do lokalnej sieci wykonuje się z poziomu kontrolera kotła a nie routera więc są jakieś szanse na sukces.
Jedyne czym ten router różni się (wizualnie) od TL-MR3020 to naklejka na obudowie. Nie ma w pudełku nic innego co by odróżniało go od standardowego nawet instrukcji instalacji.
Poszukam, może uda się wystawić internet przez USB w laptopie.
Mateusz Żurek
UczestnikMateusz
Z tego co rozumiem masz też termostat z HT czy on również zapisuje historię czy tylko możesz nim sterować kotłem?
Zrobisz przy okazji fotkę swojej wersji sterownika? Zastanawiam się czy jak będę w końcu miał kasę na moduł to będę mógł go podłączyć bez problemu….. bez aktualizacji do modułu internetow. Trzeba mieć kabel czy sam WiFi wystarczy?Chodzi ci o termostat pogodowy? Jeżeli tak to był w zestawie z piecem a jego pomiary są zapisywane. Termostat jest podpinany do sterownika kotła więc tu nie będzie kolizji z modułem internetowym.
Jeżeli chodzi o termostat pokojowy to mam euroster. Nie miałem możliwości pociągnięcia kabla pod ecoster. Niestety nie produkują wersji bezprzewodowej.
Z tego co wiem dane z ecoster także są zapisywane przez moduł.Sam moduł podpina się kablem ecoLink do sterownika kotła oraz router, który przychodzi z w zestawie. Router może wpiąć do swojej sieci poprzez WiFi lub kabel.
Jest z tym trochę zabawy bo w zestawie nie ma instrukcji obsługi.
Poniżej instrukcja, którą kiedyś udało mi się znaleźć.
Kiedyś udało mi się znaleźć wersję PDF ale jakoś nie pamiętam jak.
Instrukcja PLJaki element chciałbyś abym sfotografował? U mnie jest r.control 890 na przodzie pieca, a z tyłu czarna skrzynka z jakąś naklejką?
Na stronie econet24.com pokazuje mi następujące wersje:
Wersja modułu ecoNET: 1.11.3496
Wersja modułu A:1.11.7
Wersja modułu Panel:1.30.7Mateusz Żurek
UczestnikPoszarpanie płomienia widać na niektórych wykresach palenia i na pewno mam problem ze zbyt dużym ciągiem.
Zamówiłem RCK. Zobaczę czy to pomoże.
Niestety z obecnością przy piecu mam problem. Pracuje spory kawałek od pieca.
Trochę szkoda, że piec nie zapisuje logów z większą dokładnością. Pewnie to jest ograniczenie bazy po stronie Plum, ale można by było dołożyć jakąś pamięć do sterownika, na którą wykonywany byłby zapis logów z możliwością odczytania przez moduł internetowy lub kablem albo po prostu demontując kartę pamięci.
Tak czy inaczej będę obserwował.
Dziękuję.Mateusz Żurek
Uczestnikbrakuje na wykresie wizualizacji niektórych procesów; widać, że kocioł zakończył pracę przed dojściem do zadanej temp.
może błąd softu lub chwilowy zanik zasilania -sprawdzałeś w alarmach czy nie było jakiegoś komunikatu?Nie było alarmu.
Po alarmie dostaję maila z powiadomieniem a ostatni zanik prądu mam z 15 tego Grudnia jak się prądem bawiłem.
Jedyne co jeszcze mogę na wykresie włączyć to wykres płomienia, który faktycznie pokazuje jakiś problem z osiągnięciem pełnej mocy. Może to było powodem uruchomienia dodatkowego czyszczenia.
Może piec ma jakąś logikę wykrywania zapchanego palnika i wtedy uruchamia awaryjne czyszczenie.Attachments:Mateusz Żurek
UczestnikA, OK. To dlatego obniżasz temperaturę obiegu tylko o 1 stopień.
U mnie są i kaloryfery i podłogówka więc obieg musi mieć wyższą temperaturę.
Dziękuję.Mateusz Żurek
Uczestnik@jackjj – a jakie masz ustawienia krzywej i przesunięcia i czy masz tylko podłogówkę czy także kaloryfery?
Mateusz Żurek
UczestnikWitam,
Tak z innej beczki.
Zauważyłem w historii dziwne zachowanie pieca. W załączniku zrzut z wykresów.
Ciekawi mnie dlaczego piec w trakcie pracy wykonał dwa czyszczenia?
Niestety częstotliwość zapisu danych nie pozwala dokładnie określić ile trwał proces czyszczenia a także brak informacji co mogło taką sytuację wywołać.
W konfiguracji czyszczenia znalazłem ustawienie „Czas pracy po jakim nastąpi automatyczne wygaszenia kotła” ale nie bardzo się to koreluje z tymi czyszczeniami (piec czyści się co parę rozpaleń) a także nie tłumaczy dlaczego czyszczenie zostało wykonane w czasie pracy kotła bez przejścia przez wygaszanie.Attachments:Mateusz Żurek
Uczestnikwitam. na ta chwile termostat pokojowy wyłącza pompę Co po osiągnięciu zadanej temperatury.zastanawiam się co zyskam jak przełączę termostat pod zawór 4d.i ustawie pogodowe.podkresle ze wtedy pompa co i podlogowki beda chodzic nonstopi.czy moze to wplynac na liczbe rozpalen i ilosc spalonego peletu
Witam, u mnie termostat pokojowy jest spięty z mieszaczem. Obniża temperaturę o 10 stopni.
Co zyskujesz:
– podłogówka jest stale zasilana
– woda w obiegu jest stale ciepła więc jak, któreś z pomieszczeń wymaga dogrzania to jest to możliwe. Więc masz równomiernie nagrzana pomieszczenia.Jedyne wady jakie widzę to potencjalnie zwiększone spalanie oraz ilość rozpaleń.
Tylko nie jestem w stanie tego porównać. Nie stosowałem wyłączania pompy z powodu podłogówki.Długo terminowo może okazać się, że nie ma wielkiej różnicy.
Dzięki obniżeniom od termostatu pokojowemu i pogodówce będziesz utrzymywał niższą temperaturę w obiegu niż tą co obecnie masz.U mnie jest tak, że termostat pokojowy jeszcze nigdy nie dał sygnału aby temperatura w obiegu była normalna. Ale nie stosuję obniżeń nocnych itp.
Temperatura w obiegu oscyluje w okolicy 35- 40 stopni przy krzywej 1 i przesunięciu 3.
Z tym, że obniżenie temperatury poniżej 35 stopni jest trudne, no chyba, że są jakieś większe rozbiory ciepła.
Wynika to z samego zaworu 4d. Przy w pełni zamkniętym zaworze i ciągle działającej pompie CO taki zawór działa jak wymiennik ciepła i utrzymuje temperaturę w okolicy 35 stopni.Mateusz Żurek
UczestnikZrobiłem jeszcze parę zdjęć spieku, takiego bez popiołu.
CO ciekawe, po następnym samo-czyszczeniu większość spieku z paleniska, który było widać na poprzednich zdjęciach została zrzucona do popielnika.Attachments:Mateusz Żurek
UczestnikMateusz
Zrób jak będziesz miał chwilę zdjęcie jak to u Ciebie wygląda….
Teraz byłem tydzień w domu też mogłem zrobić test….Witam,
U mnie spiek itp wygląda jak na załączonych zdjęciach. Takie coś mam po dwóch dniach pracy pieca.
Możliwe, że coś mam z ustawieniami nawiewu, bo widzę zwęglone kawałki pelletu. Chyba to związane z nawiewem.Obecne ustawienia
Temp. zadana: 75
Histereza kotła: 20 stopni
Histereza H2: 14 stopni
Histereza H1: 4 stopnie
Podawanie 100%: 4,7
Nawiew 100%: 36
Podawanie 50%: 2,5
Nawiew 50%: 34
Podawanie 30% 1,8
Nawiew 30%: 29Tylko nie bardzo wiem, który nawiew i w którą stronę przesunąć.
jakieś propozycje?
A może w ogóle tego nie ruszać? Nie ma tego jakoś strasznie dużo.Pozdrawiam.
Attachments:Mateusz Żurek
UczestnikWitam,
Przepaliłem jeden pojemnik bez zdejmowania spieku i mam następujące obserwacje:
– spiek jest spychany z palnika.
– nie miałem problemu z rozpalaniem
– nie zauważyłem wzrostu temperatury podajnika.Wydaje mi się, że przy tym pellecie, który obecnie mam (nie najlepszy) zostawienie spieku między zasypami nie ma większych negatywnych skutków.
Oczywiście nadal będę obserwował sytuację.Pozdrawiam
-