  • W odpowiedzi na: Ilość rozpalen w ciągu doby #61073
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Tak to wygląda jak ma się za dużo mocy i jednocześnie piec ma za mało wody na dłuższy postój.

    Czy faktycznie potrzebujesz tak wysoka temperaturę na grzejniki?

    I może lepiej by było doprowadzić do pracy ciągłej z mocą minimalna. Może zwiększenie histerezy H1 i H2 by wystarczyło.

    Sterownik HT 850 daje dużo możliwości.

    W odpowiedzi na: Ilość rozpalen w ciągu doby #61076
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    U mnie pompy nie wyłączają się po spadku temperatury.

    Mam sterownik plum.

    Przy rozpalaniu jest różnie. Jak są małe rozbiory to spadnie o q – 2 stopni. Jak są duże rozbiory to nawet 5 stopni zejdzie. Ale przy ciągłej pracy pompy mieszacza masz małe różnice temperatury zasilania do powrotu więc spadek nie jest aż tak duży.

    Jak masz ochronę powrotu na pompie to się tym nie przejmuj.

    W odpowiedzi na: Ilość rozpalen w ciągu doby #61078
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Piec wygasza się pod dojściu do zadanej.

    Pompka mieszacza pracuje ciągle. Mieszacz działa w trybie pogodowym.

    Puszczam niskie temperatury na układ więc musi pracować ciągle.

    W odpowiedzi na: Temperatura pieca. #61087
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Musisz rzucić okiem w instrukcje.

    To jest tam opisane.

    Głównie zmieniasz tryb pracy mieszacza na pogodowy i ustawiasz rządaną temperaturę przy 10 i -10.

    Sam czujnik podpinasz do sterownika. W instrukcji też jest informacja pod które wejścia go wpiąć.

    W odpowiedzi na: Ilość rozpalen w ciągu doby #61080
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Faktycznie strasznie mało jest w ustawieniach.

    Pamiętam, że w HT 900 dało się ustawić ilość stopni przed zadaną pieca od której zaczyna modulować moc.

    Moc pieca możesz przyciąć o max 30%. Warto by to zweryfikować z serwisem.

    Moc minimalna będzie cię trzymać ponieważ poniżej 4 – 5kW radykalnie spada sprawność pieca.

     

    W odpowiedzi na: Temperatura pieca. #61089
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Jak wyłączasz pompę mieszacza to faktycznie lepiej puszczać wyższą temperaturę na układ i szybko dogrzać dom.

    U mnie układ pracuje cały czas z niższa temperatura zadawana przez pogodowe, która steruje temperatura w układzie względem temperatury na zewnątrz.

    W odpowiedzi na: Temperatura zaworu czterodrożnego #61097
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    To jak masz zawory zwrotne i układ nie pracuje grawitacyjnie to wzrost temperatury wynika z nagrzewania się elementów zaraz za mieszaczem.

    W odpowiedzi na: Temperatura pieca. #61090
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Nie jest potrzebny ale potrafi zmniejszyć spalanie, ponieważ puszczasz niższa temperaturę na dom i piec stoi dłużej.

    Wielu monterów nie ogarnia tematu piecu na pellet i montuje i konfiguruje je jak piec gazowy.

    Miałeś czujnik w zestawie?

    W odpowiedzi na: Temperatura zaworu czterodrożnego #61099
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Pompa i czujnik pewnie jest zaraz za mieszaczem?

    W odpowiedzi na: Temperatura pieca. #61092
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Chodzi o włączenie obniżenia temperatury mieszacza.

    W sterowniku tam gdzie ustawiasz tryb pracy termostatu pokojowego masz dwie opcje: wyłączenie pompy mieszacza lub obniżenie temperatury.

    Masz sterowanie pogodowe mieszacza.

    W odpowiedzi na: Ilość rozpalen w ciągu doby #61083
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    Dużo zależy od rozbiorów ciepła i nadmiaru mocy w stosunku do chwilowego zapotrzebowania.

    Skoro masz 24 rozpalenia oznacza to że ilość wody w piecu wystarcza ci tylko na 30 – 40 minut postoju i jednocześnie piec ma tak dużo mocy aby dogrzać się w krótkim czasie.

    Możesz pokombinować z mocą maksymalna pieca lub ustawić aby wcześniej zaczął modulować. Powinno to wydłużyć czas pracy pieca i zmniejszyć ilość rozpaleń.

    Przy poprawnych ustawieniach palnik nie powinien być problemem. Za to grzałka ma około 10000 cykli.

    Też mam piec 15kW ale zbiłem go na 10kW i dalej mam 12 rozpaleń.

    W odpowiedzi na: Temperatura zaworu czterodrożnego #61102
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    Raczej tak. Pytanie jak bardzo wzrasta i w sumie czy obieg grawitacyjny jest możliwy.

    Ale i tak zawór 4d oraz rury przylegające nagrzeją się od gorącej wody z pieca.

    Na zasilaniu zaworu 4d masz praktycznie tą samą temperaturę co wychodzi z pieca więc nawet przy zamkniętym zawożę będzie przenikać ciepło przez obudowę i łopatkę zaworu 4d gdyż jest on zbudowany z materiału przewodzącego ciepło.

    W odpowiedzi na: Nie chcę się rozpalić #61105
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    Czy po nieudanym rozpaleniu następna próba się udaje?

    Trzeba by spróbować podglądnąć jak wygląda kopczyk pelletu do rozpalania. Powinien przykrywać wylot zapalarki.

    Jeżeli nie to trzeba zwiększyć dawkę paliwa do rozpalania.

    W odpowiedzi na: Problem z podajnikiem nr2 #61117
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    łącznik jest dobrze naciągnięty.
    Sprawdź czy przypadkiem ten łącznik nie wymaga wymiany. Wygląda na taki co ma już trochę za sobą. Nie pęka przy palniku?

    Aby odpalić test podajnika musisz wejść w sterowanie ręczne.

    W palniku mógł się poluzować ślimak. Trzeba by rozkręcić palnik i dokręcić ślimak.
    Zanim to zrobisz sprawdź czy ślimak ma luzy jak ruszasz nim palcami.

    U mnie serwis rok temu dokręcał ślimak w palniku.

    W odpowiedzi na: ciśnienie na kotle #61109
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,
    Mniej więcej 0.1 bara na każdy metr podnoszenia jaki potrzebujesz.
    0.7 Bara na zimnym kotle powinno wystarczyć ale pewnie cokolwiek z przedziału 0.5 do 2 barów będzie OK.