Utworzone odpowiedzi

Oglądasz 15 wpisów - 511 z 525 (wszystkich: 1,964)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: Czeste rozpalanie kotła Heiztechnik One 11kw #62189
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Przewody dymne dostępne są gdzieś od góry.

    Jest wątek na forum o czyszczeniu tego pieca. Na szybko nie znajdę.

    Tylko, że te przewody wraz z zawirowywacz ami czyści rzadko.

    Rozumiem, że masz jakieś napowietrzenie kotłowni?

    W odpowiedzi na: Czeste rozpalanie kotła Heiztechnik One 11kw #62191
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Czekaj,

    Jak ty masz rozwiązany układ co.

    Możesz go narysować?

    Zmiana trybu pracy zaworu mieszającego prawdopodobnie ci nic nie da.

     

    Temperatura palnika jest związana z nadmuchem oraz napowietrzeniem kotłowni i ciągiem komina.

    Masz poprawne napowietrzenie?

    Czyściłeś ostatnio łącznik komina? To okienko za popielnikiem.

    Czyściłeś przewody dymne w piecu?

     

    W odpowiedzi na: Czeste rozpalanie kotła Heiztechnik One 11kw #62193
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    A jaka dajesz temperaturę na kaloryfery?

    Tak czy inaczej zmniejszanie mocy maksymalnej wiele ci nie da.

    W tym momencie masz za małe zapotrzebowanie na moc aby pięć pracował ciągle. Czyli moc minimalna jest I tak za duża.

     

    Ogólnie ilość rozpaleń to nie jest duży problem. Trochę katujesz grzałkę ale ona kosztuje okolo 120zl i przewidziana jest na 10k rozpaleń.

     

    Możesz jeszcze ustawić modulacji na 17 – 19 stopni.

    Piec krótko będzie na mocy maksymalnej i powinien się mniej rozpędzić.

     

    Ustawienie termostatow na grzejnikach między 3 – 4 to cos koło 22 – 24 stopnie. Prawie cały czas otwarte. Nie piszesz jaka temperaturę puszczasz na grzejniki więc zakładam, że idzie ta sama co pieca więc szybko się wychłodzi. Tam jest coś koło 32 litrów wody więc nie ma z czym szaleć.

    Jakbys miał mieszacz I ograniczył temperaturę idącą na kaloryfery to piec postal by z 30 minut. I także mógłbyś zastosować sterowanie pogodowe.

     

    Zadzwoń do serwisu i zapytaj o pracę w podtrzymanie. Piec będzie cały czas pracował ale z bardzo niska mocą i jak będzie trzeba to się rozpali bez grzałki.

    W odpowiedzi na: Czeste rozpalanie kotła Heiztechnik One 11kw #62196
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    Jaką temperaturę puszczasz na podłogę i grzejniki.

     

    Ten pięć ma bardzo mało wody co sprawia, że nie będzie stał zbyt długo a zarazem ma za dużo mocy aby pracować ciągle.

    Piec pewnie szybko osiąga temperaturę zadana i szybko się wychładza.

    Standardowo zawsze trzeba wykonać przeważenie podawania.

    Następnie będziesz musiał zbic moc minimalna pieca tak aby pracował ciągle lub przejść na pracę z podtrzymaniem.

    Polecam kontakt z serwisem. Podadzą Ci szczegóły jak to skonfigurować.

     

    Jeszcze możesz zwiększyć zadana pieca n a75 stopni i histerezę na 20 stopni.

    To wydłuży czas nagrzewania pieca oraz czas postoju ale na pewno nie będzie to duża różnica.

     

    Pozdrawiam.

    W odpowiedzi na: Rozpalanie kotła HIT PELLET 25kw #62212
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    Możesz też zmniejszyć wydajność dmuchawy przy rozpalaniu. Łagodniejszy nadmuch powinien spowodować podniesienie temperatury a co za tym idzie szybciej się powinien rozpalić.

    W odpowiedzi na: Daspell GL 15kw – proszę o opinie #71902
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Pamiętaj także o modernizacji komina.

    Ten pięć ma niska temperaturę spalin. Potrzebuję odpowiedniego komina do poprawnej pracy.

    Do tego dobrze by było zamontować regulator ciągu kominowego RCK. Głównie potrzebny w wietrzne dni oraz jak masz zbyt duży ciąg w kominie.

    Także poprawne napowietrzenie kotłowni jest kluczowe. Bez niego nie będziesz miał poprawnego spalania i może Ci się przegrzewać palnik lub inne dziwy dziać.

    Zalecana jest Ztka fi160 lub wiecej.

     

    I jak masz dużo miejsca to zastanów się nad większym pojemnikiem na paliwo. Rzadziej będzie trzeba dosypywać.

     

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Daspell GL 15kw – proszę o opinie #71903
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    To spoko.

    Pamiętaj, że ta moc ci będzie potrzebna przy – 20 stopniach.

    Przewaznie będzie chodził z niższa mocą.

    W odpowiedzi na: Daspell GL 15kw – proszę o opinie #71905
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    Na początek sprawdź czy potrzebujesz piec o takiej mocy.

    Możesz sam obliczyć zapotrzebowanie na stronie https://cieplowlasciwie.pl

    To jest nowy dom czy modernizacja?

     

    Ja mam inny model kupiony parę lat temu i jestem zadowolony. Do tego dostajesz super serwis.

     

     

    W odpowiedzi na: Das pell GL 20 #62223
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    Raczej trzymaj się sosnowego pelletu.

    Najmniej z nim kłopotów.

     

    Jeżeli chodzi o nadmuch to przy rozpalaniu powinien być spokojny.

    Ja ustawiam taki sam jak dla mocy minimalnej, ale mam też inny palnik.

    Spróbowałbym wydłużyć czs grzania grzałki do 20 sekund i obniżyłbym nadmuch rozpalania o 2%.

     

    Co to masz za pellet?

    W odpowiedzi na: wydajność podajnika #71940
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Chodziło mi o to ile serwis producenta miałby z tym problemów.

    W odpowiedzi na: wydajność podajnika #71942
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    No tak, tylko wybrazasz sbie ile potem było by kłopotów z serwisowaniem?

    Prościej by było jednam znieść to ograniczenie.

     

    W twoim przypadku najprościej zmienić paliwo.

    W odpowiedzi na: wydajność podajnika #71944
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    Może i nie ma to sensu w twoim przypadku ale jak Mialbys piec 20kw I podawanie na przykład 4kg/h to podajnik musiał by pracować 20s aby podać dawkę potrzebna do osiągnięcia 20kw. To jest 100% cyklu.

    Raczej nie jest to poprawna sytuacja. Nie ma kiedy wypalić starego paliwa a i z rozpaleniem nowego jest problem

     

    Przy 8kg/h aby osiągnąć 20 kw potrzebujesz 10s pracy podajnika. 50% cyklu.

     

    Serwis kiedyś pisał, że paliwo, które sypie się tak wolno nie jest zbyt dobre. Znaczy jego granulacja jest nie zgodna z tym do czego został przewidziany ten podajnik.

    W odpowiedzi na: Das pell GL 20 #62227
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Raczej nie ma to większego znaczenia.

    Wazne aby powrót nie był wychlodzony.

    55 powinno wystarczyć.

    W odpowiedzi na: Ustawienia pieca peletowego #62263
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Najlepiej zamontować w kotłowni. Tam masz napowietrzenie, z którego będzie korzystać RCK.

    Jak zamontujesz w innym pomieszczeniu i tam zrobi się podciśnienie to przez RCK będzie ci cofać spaliny.

    Możesz zamontować RCK na róże, którą przyłączony jest piec do komina. Nie jest to tak prosta operacja jak wstawienie w wytrzyszczkę.

    W odpowiedzi na: Ustawienia pieca peletowego #62266
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    I jeszcze pytanie zjakie miałeś ustawienia tej pogodowki?

    Jaką temperaturę puszczałeś na układ CO przy tym nie dogrzewaniu pieca?

Oglądasz 15 wpisów - 511 z 525 (wszystkich: 1,964)