  • W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #68839
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Niestety zgarniacza nie mam.

    Jesteś pewien, że nie masz wersji PellHard Plus.
    Na twoim zdjęciu widać zgarniacz.

    Zgarniacz.jpg

    Choć wersję tego palnika mogą się różnić tylko siłownikiem zgarniacza i u ciebie może go nie być.
    Sprawdź czy nie masz w sterowaniu ręcznym możliwości przetestowania wysuwania zgarniacza.

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #68844
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Pobawię się z nadmuchem. Ale pellet coś dużo popiołu z niego jest, chyba nie trafiłem w super jakość, mimo że pali bardzo fajnie. Lokalny Dostawca, ludzie chwala, to i wziąłem.

    Mogły ci się trafić worki z „zamiatania” hali.
    Jak się nie uda ograniczyć spieku regulacja nadmuchu to zgłoś dostawcya.

    Mój dostawca w takiej sytuacji dał mi parę złotych zniżki przy następnym zamówieniu.

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #68846
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Witam. Z palnika zdarzy się, że wyjme różnej wielkości kawałki jakby niedopalonego pelletu, a w dodatku zbrylowanego. Czym to może być spowodowane?

    To jest spiek.
    Powodów moze byc kilka.
    – Zbyt wysoki nadmuch.
    – Zanieczyszczenia w paliwie. Głównie drobny pył w porach pelletu.
    – oba z powyższych na raz.

    Możesz próbować zmniejszyć trochę nadmuch, jeżeli jeszcze możesz. Powinno trochę ograniczyć spiekanie.

    Jeżeli to nie jest jakieś super tanie paliwo to nie krepuj się i zgłoś problem dostawcy. Może temat jest znany choć nie liczyłbym na to.

    Jak nie pomoże obniżenie nadmuchu to niestety będziesz musiał przetrwać ten sezon często czyszczące palnik.
    Jak masz palec zgarniajacy to powinien sobie poradzić że spychaniem spieku z palnika, ale i tak raz dziennie trzeba będzie oczyścić palnik.

    W odpowiedzi na: Wzrost nastawy kotła od CWU – RED ONE #63254
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    W obecnej sytuacji przy parametrze 5 są dwa rozwiązania, albo należy zwiększyć o 5 C temperature zadaną kotła albo obniżyć o 5 C temperature zadaną CWU.

    Markus
    Niestety rozwiązania który proponujesz nie sprawdzają się. Jeżeli kosioł jest rozgrzany i uruchamia się pompa CWU to woda, która idzie z boilera jest na tyle chłodna, że w pewnym momencie temperatura kotła i CWU zbliżą sie do siebie na róznice <5stopni i CWU się wyłączy, gdy różnica z powrotem wzrośnie do >5 stopni to pompa CWU juz sie nie załącza i kocioł sam siebie dogrzewa do zadanej 70stopni.[/quote]

    Kamil, na jakim biegu chodzi pompa CWU, ja mam ustawiony najnizszy. Schladza kocioł, ale nigdy (a to już 4 sezon) nie zdążyło się aby nie dogrzal do zadanej CWU.[/quote]
    Cześć Markus,
    U nas piec nie wyłącza pompu cwu jak temperatura kotła spadnie poniżej 5 stopni różnicy do temperatury cwu.
    Jak odpali ładowanie cwu to nie wyłączy pompy do osiągnięcia zadanej cwu.

    W odpowiedzi na: Wzrost nastawy kotła od CWU – RED ONE #63256
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Nie wiem jak u ciebie ale u mnie to niepotrzebne mielenie pompy cwu nie jest problemem. Jak zrownasz temperaturę pieca I cwu to osiagasz sytuację jakby piec zamiast 70 litrów miel 370 litrów I spokojnie sobie z tym radzi.

    ale do zasobnika cwu wchodzi przecież tylko wężownica, więc nie ma tu żadnego mielenia dodatkowej ilości wody wynikającej z pojemności zbiornika,
    Pompa mocowo zżera tyle co nic, więc ciężko pisać, że to problem, ale gdyby sterownik oferował jej wyłączanie w określonych warunkach (przeze mnie definiowanych) to bym skorzystał. Pompa kotłowa i pompa cwu zasuwają równocześnie jeśli priorytet jest off, więc jak nie trzeba to po co.
    [/quote]

    Tak, wchodzi tylko wężownica i także chciałbym mieć takie możliwości.

    Swoją drogą napisałem: „jakby piec zamiast 70 litrów miel 370 litrów”
    Zrobiłem uproszczenie, może nie najlepsze ale pokazujące skalę obciążenia pieca.

    W odpowiedzi na: Wzrost nastawy kotła od CWU – RED ONE #63259
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    To jest zrozumiałe, tylko przykłady wcześniej były źle opisywane – ostatecznie podsumowałem to tak, że wyłączania pompy (nieszczęsna różnica 5st) nie zmienisz i już, możesz zgłosić oficjalnie problem, ale wątpię aby ktoś coś zmienił w sterowniku, więc każdy proponuje tu jakieś swoje opcje zminimalizowania problemu, a zrobisz co uważasz
    @ Mateusz:
    mniejsza histereza dla CWU to mniej energii do wyciągnięcia z kotła – dlaczego ma to nie pomóc? szczególnie jak do podgrzania będzie duży zład;
    mielenie pompy nie ma swojego ideowego sensu, ponieważ nie spowoduje podgrzania wody w zasobniku – jeśli temperatura kotła jest na poziomie zbliżonym do (Tzadana_cwu – Histereza_cwu) to zwyczajnie szkoda jej pracy…

    edit: doczytałem, że histereza jest teraz 5C dla cwu, a pisząc to co wyżej miałem w pamięci 10stC, więc zmieniać w dół już faktycznie nie ma co..
    jak już to zadana dla cwu mniejsza np 47st i histereza 5st – dodać można jeszcze wydłużenie ładowania cwu

    No tak,
    Dasz chwilowo piecu odetchnąć ale zaraz walczysz mu ta pompę i temperatura pieca szybko poleci w dół. Oczywiście w tym momencie piec już powinien się rozpędzić i ładowanie cwu nie powinno być takim problemem jak przy starcie.

    To miało by sens gdyby sterownik wznawia pracę pompy cwu nie zależnie od histerezy. Skoro rozpoczął ładowanie cwu to nie powinien patrzeć na histerezę tylko na temperaturę zadaną.

    Nie wiem jak u ciebie ale u mnie to niepotrzebne mielenie pompy cwu nie jest problemem. Jak zrownasz temperaturę pieca I cwu to osiagasz sytuację jakby piec zamiast 70 litrów miel 370 litrów I spokojnie sobie z tym radzi.

    W odpowiedzi na: Wzrost nastawy kotła od CWU – RED ONE #63263
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    W obecnej sytuacji przy parametrze 5 są dwa rozwiązania, albo należy zwiększyć o 5 C temperature zadaną kotła albo obniżyć o 5 C temperature zadaną CWU.

    Podniesienie zadanej pieca może coś dać, pod warunkiem, że histereza zostanie zachowana na poziomie 15 stopni i piec zdoła się rozkręcić zanim temperatura spadnie do tych 5 stopni różnicy.

    Kombo obu opcji powinno dać nawet lepsze efekty.

    W odpowiedzi na: Wzrost nastawy kotła od CWU – RED ONE #63264
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Hej,
    nie mam jak tego sprawdzić ale wydaje mi się, że są tu dwa odrębne parametry:
    1. parametr „wzrost nastawy kotła od CWU” jest edytowalny i tu podwyższenie proponował serwis z 5 na 10st,
    2. na sztywno ustawione jest odcięcie pompy jeśli różnica między kotłem a cwu wynosi <5 stC - tego się nie zmieni
    w rcontrol/ecomax takiej blokady nie było / pompa cwu mogła mielić "bez sensu"

    ostatecznie można ratować się ładowaniem cwu z priorytetem, żeby całe ciepło szło w zasobnik i mniejsza histereza cwu dla szybszego podgrzania[/quote]
    Dokladnie tak to wygląda.
    Priorytet tu pozwoli osiągnąć trochę wyższa temperaturę CWU ale nie rozwiąże problemu.
    Obniżenie histerezy cwu też nic nie da.

    To bezsensowne pompowanie cwu, o którym piszesz nie jest takie bezsensowne.
    U nas pompa cwu startuje jak temperatura pieca przekroczy temperaturę uruchomienia pomp i co najwyżej zrowna temperaturę pieca i cwu i powoli wspólnie osiągną temperaturę zadana cwu.

    Ten 5 stopniowy margines jest bez sensu w sytuacji gdy nie wznawiasz pracy pompy cwu po podniesieniu temperatury pieca.

    Ciekawe jak to się w lecie zachowuje gdzie piec grzeje tylko cwu. Tu wyłączenie pompy cwu powinno skończyć się wygaszaniem pieca.

    W odpowiedzi na: Wzrost nastawy kotła od CWU – RED ONE #63267
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    przykład bardziej zrozumiały :
    „Funkcja ta pozwala ustalić o ile stopni może wzrosnąć temperatura na kotle w celu szybszego
    przygotowania ciepłej wody użytkowej. Np. gdy temperatura na kotle ustawiona jest na 50°C,
    CWU na 60°C a wzrost nastawy kotła od CWU na 5°C to temperatura na kotle do czasu
    przygotowania ciepłej wody w bojlerze zostanie podwyższona do 65°C.”

    Cześć Patrol,
    U nas w sterownikach Plum to tak działa.
    Niestety tu Kamil123 sygnalizuje inny problem. U niego w sytuacji gdy ładowany jest zasobnik CWU i jego obecna temperatura jest niższa o mniej niż 5 stopni od obecnej temperatury kotła to następuje wyłączenie pompy CWU.
    A jeżeli ustawi temperaturę zadaną CWU na przykład 60 stopni i histerezę 5 stopni to gdy CWU spadnie poniżej 55 stopni następuje rozpoczęcie ładowania CWU.
    Jeżeli zdarzy się tak, że piec był nagrzany do tych 70 stopni to CWU odbiera ciepło aż temperatura pieca spadnie do tych 55 stopni. Wtedy następuje rozpalanie i także pompa CWU została zatrzymana bo różnica piec do CWU jest mniejsza niż 5 stopni a samo CWU ma już na przykład 57 stopni.
    W takiej sytuacji gdy piec się nagrzeje to nie następuje ponowny start ładowania CWU bo warunek na histerezę CWU jest już nie spełniony.

    Trochę długie mi to wyszło.
    Tu nie bardzo jest jak się uratować.
    Można by spróbować zwiększyć histerezę CWU oraz tą różnicę temperatur ale w pewnym momencie i to może być za mało.

    W odpowiedzi na: HT ONE 15kw – problem z wydajnością #63312
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,
    Napiszę tylko tyle. Lukasz_Polak – musisz uzbroić się w cierpliwość i pierwszy sezon przetrzymać. Trochę brutalne ale prawdziwe.
    Ten okres ma inną specyfikę niż kolejne. Do tego dorzuć nie realne wyobrażenia co do kosztu ogrzewania domu i masz przepis na nerwy i obwinianie pieca za to, że produkuje tyle ciepła ile dom potrzebuje.
    Niestety fizyka i matematyka jest brutalna. Jak dom potrzebuje 5kw/h to musi spalić 1kg/h pelletu a to daje ci spalanie na poziomie 24 kg/doba i co byś nie robił nie oszukasz tego.
    Jak weźmiesz inne paliwo to sytuacja będzie ta sama. Dalej potrzebujesz 5kw/h. Z eko-groszku dostaniesz tą energię o 30% taniej ale musisz zaakceptować wady paliwa. Gaz będzie obecnie zbliżony do pelletu.
    Jedyny ratunek to cena paliwa ale to też wiele nie ratuje bo z niższą ceną mogą wiązać się dodatkowe problemy jak spiek.

    Jak nie zamieszkujesz tego domu to lepiej obniżyć temperaturę w pomieszczeniach. Nie ma potrzeby utrzymywać 22 stopni.
    Do prac wykończeniowych nawet lepiej jak będzie chłodniej. Człowiek mniej się poci przy niższej temperaturze.

    W pierwszym sezonie także byłem skłonny zwalać winę na piec i pewnie to robiłem aż do momentu kiedy dotarło do mnie, że piec to tylko skrzynka produkująca ciepło, które nie pojawia się z niczego i nie znika w magiczny sposób. To dom odbiera prawie całe ciepło wyprodukowane przez piec. Reszta to straty kominowe, sprawność pieca i wypromieniowywanie ciepła w kotłowni.
    Teraz traktuję piec jak czarną skrzynkę do której z jednej strony wsypuję 1kg paliwa a z drugiej strony dostaję 5kw energii cieplnej. Jak tak na to patrzysz okazuje się, że reszta systemu ma duże znaczenie.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Hitpellet 20KW jak najkorzystniej go ustawić i palić #72917
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Koledzy zauważyłem że teraz temperatura na zewnątrz około -3, na kotle mam ustawione 70 stopni, na zaworze nr 1 40stopni, kocioł dochodzi do około 68 stopni moc spada do 7kW i tak pracuje, nie widzę jak patrzę od dłuższej chwili aby uzyskał 70 stopni i przeszedł w postój, temperatura spada i kocioł ponownie zwiększa moc i zaś to samo, czy to normalne???

    Tak, to normalne zachowanie.
    Dom zaczol pobierać większe ilości Energi więc piec musi dłużej pracować na większej mocy.

    Jak energi zostanie uzupełniona albo poprawia się warunki pogodowe to piec zacnie wchodzić w postój.

    W odpowiedzi na: HT ONE 15kw – problem z wydajnością #63317
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Nie podważam zdania obu Panów ale przyznajcie, że wzrost spalania po dodaniu termostatu do 32 % przez 12h jest szokujący. Zwłaszcza że w nocy temp wahała się od 0 do -2 stopni. Nie daje za wygraną i szukam dalej rozwiązania problemu gdyż nie wyobrażam sobie płacić wysokich rachunków za ogrzewanie 119 m2. Mam nadzieje że zima w tym roku będzie sroga bo inaczej się nie przekonam w 100% czy wybór kotła na pellet był trafiony. Na tą chwilę jestem zawiedziony jego wydajnością i efektywnością.

    pozdrawiam
    Łukasz Polak

    To jest nie możliwe aby termostat pokojowy spowodował taki skok spalania.

    Możesz zawsze go odłączyć i sprawdzić.

    Prawda jest taka, że coś musi odbierać energię z twojego pieca.
    Albo robi to układ co albo idzie w komin.

    Przeglądnij jeszcze raz swoją instalacje.
    Może masz gdzieś odkrecony kaloryfer na maksa, podłogówkę bez sterowania.
    Może nie masz ocieplone go dachu.

    Nie ma możliwości aby pięć sam z siebie zjadł paliwo i nie oddawał gdzieś tej energii.

    W odpowiedzi na: HT ONE 15kw – problem z wydajnością #63320
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Witam

    Wczoraj podłączyłem termostat pokojowy do złącza I3 na płycie głównej sterownika HT Tronic 900 Touch. Kocioł pracuje w trybie obniżenia temperatury do termostatu z nastawą (obniżenie o 2 stopnie po osiągnięciu temp w pomieszczeniu). Pierwsze wnioski z obserwacji po 12h są takie że kocioł spala więcej pelletu niż przed montażem termostatu. W regulatorze termostatu pokojowego ustawiłem temp komfortową na 21,2 st a ekonomiczną na 19,6 stopni Chyba jakieś fatum na ciąży nade mną albo gdzieś popełniam błąd.

    Cześć,
    Raczej trafiłeś na zmianę pogody.
    Czy przypadkiem nie wieje jakoś bardziej?

    W odpowiedzi na: HT ONE 15kw – problem z wydajnością #63324
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Właśnie chodzi o to że na płycie głównej sterownika złącza a konkretnie I3 nie jest opisane . Jest tylko schemat całej płyty z zaznaczonymi złączami a nie ma oznaczeń pinów.

    P.S. Czy ktoś może doradzić jak odpowietrzyć podłogówkę nie mając pompy cyrkulacyjnej na rozdzielaczu. Może ktoś podeśle jakiś sposób bądź zna jakieś sensowne godne polecenia forum o tematyce hydraulicznej.?

    pozdrawiam
    Łukasz

    Wydaje mi się, że jakby podłączenie miało jakieś znaczenie to porty były by oznaczone jak to ma miejsce z portami Q.

    Z tego co widzę u mnie jest tak samo tylko mam wspólny port com dla termostatu pokojowego mieszacza I kotła.

    W odpowiedzi na: HT ONE 15kw – problem z wydajnością #63326
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    A może ktoś z serwisu będzie wiedział jak poprawnie podłączyć przewody NO i COM do złącza I3???

    Cześć,
    A możesz napisać jaki masz z tym problem?
    Wejścia w porcie I3 są nie opisane?
    Twoj termostat pokojowy ma nie opisane kable?

    Patrząc na schemat podłączenia powiedział bym, że nie ma większego znaczenia jak podepniesz te kabelki. To jest wejście normalnie otwarte więc potrzebuję czegoś co je zamknie. Do tego potrzebny Ci jest termostat pokojowy ale w sumie zwykły przełącznik by wystarczył aby zamknąć obwód.

    Nie wiedząc co producent zawarł w tych urządzeniach podpina się kabelki według schematu. Czyli kabelek podpisany COM podpinasz do wejścia COM itd. A i jest system kolorów. Nie bardzo wiem jaki masz ale założył bym, że niebieski to COM a czerwony, brązowy i chyba czarny to ON. Podobnie jak w gniazdkach.

    W razie problemu wrzuć zdjęcie z wnętrza sterownika wejścia I3 i zdjęcie obudowy termostatyu.