Utworzone odpowiedzi

Oglądasz 15 wpisów - 991 z 1,005 (wszystkich: 1,964)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #68986
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Nie przepraszaj , tu trzeba tobie dziękować za chęć pomocy. Na razie przestawiłem nadmuchy, zmienilem czas podawania dawki do rozpalenia – bez problemu piec wystartował. Palnik na mocy pośredniej przez chwile fajnie pracował przy nadmuchu 31% i buchał dobrym płomieniem, na mocy minimalnej płomień praktycznie nie wystawał zza korpusu palnika podobnie jak na mocy maksymalnej i w obu przypadkach troche wyrzucał niedopału pelletu. Przy wygaszaniu też sporo wyrzucił.
    Wrzucam tutaj dwa filmiki podglądowe – według mnie nie pracuje to tak jak trzeba, jedynie przez chwile na mocy pośredniej był ogień wystający z 5-10cm poza korpus palnika i wtedy nie wyrzucił nawet grama pelletu.

    Prosiłbym o komentarze

    Cześć,
    Na mocy minimalnej płomień może nie wystawiać z palnika. To jest tylko 4kw.
    Na mocy maksymalnej powinien wychodzić.
    Długość płomienia także zależy od temperatury pieca oraz komina.
    Zaraz po starcie będzie krótki a jak piec przekroczy 55 stopni to powinien być dłuższy.
    Podobnie z kominem. Jak jest zimny to słabo ciągnie a po rozgrzanie ciąg rośnie.
    Także różnica temperatur wewnątrz domu i na zewnątrz będzie miała wpływ na ciąg komina i długość plomienia

    Wyrzucanie niedopałków powodowane jest zbyt dużym nawiewem albo masz za dużo paliwa w palniku.
    Na pierwszym filmiku widać, ze płomień jest porwany. Zmniejsz nadmuch o 2% na każdym progu i obserwoj. Jak dalej wyrzuca Pellet i płomień jest poszarpany to ujmij mu jeszcze 1%.
    Niestety nadmuchy reguluje się metodą prób i błędów.

    Profilaktycznie jeszcze raz sprawdziłbym wydajność podajnika.

    Jak masz zorganizowany nadmuch powietrza do kotłowni?
    Masz zetkę?

    A i dlaczego na pierwszym filmiku jest pokazane 9kw. Pracuje wtedy na mocy pośrednie?

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #68988
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Właśnie wróciłem z pracy i przedstawiłem moce I nadmuchy lecz nie mogę znaleźć w sterowniku ht tronic 900 opcji do ustawienia czasów dosypywania pelletu na poszczególnych mocach. Gdzie tego szukać

    Nie ma ich w tym sterowniku.
    To jest automat.
    Ustawiasz moc maksymalną, wydajność podajnika oraz kaloryczność paliwa a także nadmuchy.
    Sterownik sam sobie resztę oblicza.

    Przepraszam, nie skojarzyłem, że możesz mieć ht TRONIC 900 pisząc o ustawieniach.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #68990
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Oki postaram się tak ustawić, a jaka wartość mocy palnika w KW przy 50% i 30%? 8 i 5?
    Widzę już rozbieżność w czasie podawania pelletu do rozpalenia – u mnie aktualnie ustawione aż 70 Sekund.

    Jeszcze Panowie dwa pytania
    1. Ile rozpaleń dziennie powinienem mieć optymalnie ? mieszkanie 80m2 w nieocieplonej kamienicy lecz z każdej strony sąsiedzi ogrzewają także mieszkanie dość ciepłe, piec podbija temp. w mieszkaniu max o 3-4 stopnie (22-23stopnie termostat ustawiony)
    2. Jak zainstalować moduł HT-Tronic Connect bo mam i leży sie kurzy już prawie rok a chciałbym z niego zacząć korzystać, trzeba rozkręcić tą skrzynke sterującą przy piecu i tam jakoś sie wpiąć pod sterowanie? poradze sobie z tym sam? Czy ewentualnie ktoś chciałby mi pomóc przez telefon

    Cześć,
    Moce pośrednie ustawiasz na odpowiednio 50% I 30% mocy pieca. U ciebie to będzie 6kw oraz 4kw. Na mocy minimalnej ustawil bym 4.2 – 4.5kw aby mieć pewność, że palnik nie schodzi poniżej mocy minimalnej.

    Podłączenie modułu internetowego robisz do portu TR2 w sterowniku. Dodatkowe informacje możesz znaleźć w poniższej instrukcji.

    https://heiztechnik.pl/dokumenty/INSTRUKCJE%20A/Ht%20tronic%20connect%20V1.07.pdf

    Ilość rozpaleń będzie się wachać. Nie ma ścisłej liczby jak jest optymalna.
    U mnie przy -20 potrafi to być nawet 20 na dobę.
    Normalnie mam od kilku do kilkunastu.
    Dużo zależy od twojej instalacji, ustawionych temperatur obiegów
    , temperatury pożądanej w pomieszczeniach itd. A nawet od tego czy na zewnątrz wieje.

    Piec będzie się tyle razy uruchamia ile będzie potrzebne do zaspokojenia zapotrzebowania na energię twojego domu.

    Żywotność grzałki to jakieś 10000 rozpaleń więc nie obawialbym się o szybkie problemy z jej strony.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #68993
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Witam wszystkich, jestem posiadaczem kotła DasPell 12kw, od tygodnia po kupnie nowego pelletu mam problem z optymalizacją pracy kotła, Palnik strasznie dużo wyrzuca mi niedopalonego pelletu w czasie pracy. Pobrałem arkusz excela użytkownika @patrol aby obliczyć czasy podawania pelletu do generowanej mocy. Po przeważeniu nowego pelletu wyszła mi wartość 8kg/h – spadek względem poprzedniego o ponad 1,5kg.

    Teraz tak, wyszły mi nastawy przy max mocy palnika 10kw :
    dla 100% mocy – 5 sek
    dla 50% mocy – 3,5 sek (moc 7kw)
    dla 30% mocy – 2,5 sek (moc 5kw)

    I teraz pytanie – Jakie wartości nadmuchu na to ?

    Druga sprawa co to jest Max FL 90 % i Min FL 10%? i czasy podawania przy tym.

    Cześć,
    Wyrzucanie niedpoalkow powodowane jest prawdopodobnie przez zbyt duży nadmuch.

    Na początek ustaw nadmuchy 34, 31 i 28.
    Pozwól mu popracować parę minut i rzuć okiem do pieca jaki jest kolor płomienia.
    Celujesz w kolor żółty na końcówkach płomienia.
    Jak kolor jest biały to obnizasz nadmuch.
    Jak kolor jest czerwony, może dymić to podnosisz nadmuch.

    Weryfikację robisz na każdym progu mocy. Robisz to na szybko. Otwierasz, rzucasz okiem i zamykasz. Chodzi o to aby płomień nie dostał powietrza z drzwiczek i nie zaburzyło obserwacji.

    Na początek ustawil bym tak jak na poniższym zrzucie.
    Piec masz 12kw więc twoje ustawienia daj Maks 10kw.

    IMG_20191011_134631.jpg

    Ustawienia FL na razie zignoruj.
    Raczej nie będziesz używał tego trybu a ustawienia masz standardowe.
    Ten tryb ma na celu szybkie dotarcie do temperatury zadanej pieca i modulowanie mocy dopiero po jej przekroczeniu.
    Nie ma go chyba w nowych sterownikach.

    W odpowiedzi na: Hitpellet 20KW jak najkorzystniej go ustawić i palić #72926
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    mam okrągłą fi 150mm na rurę pcv 160 mm
    https://allegro.pl/oferta/kratka-okragla-oslona-awenta-t36-fi100-150-biala-7361514735%5B/quote%5D
    To masz wewnątrz?

    Ja bym ją wywalił.
    Wyglada na znacznie ograniczając przepływ powietrza.

    W odpowiedzi na: Hitpellet 20KW jak najkorzystniej go ustawić i palić #72928
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    A duża masz tą kratkę w oknie?

    W sumie to wystarczy odpowiednio duża dziura w ścianie any dostarczyć potrzebna ilość powietrza.
    Ztka to optymalizacja sposobu dostarczenia tego powietrza.

    Ja mam zrke fi 160 wychodząc przez ścianę na zewnątrz i zakończona czerpania powietrza tego typu
    https://allegro.pl/oferta/czerpnia-powietrza-kanal-rozprowadzenie-dgp-fi-160-7777543697?utm_medium=app_share&utm_source=facebook

    Początkowo miałem dziurę w ścianie przy podłodze i także dawała radę.

    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Posnatowiłem dokładniej przyjrzeć się tej jasności i niestety jest problem .
    Wszystko jest OK na wyższych mocach pieca, niestet jak dochodzi do temperatury zadanej ( 70 stopni ) moc spada do 3.8KW i wtedy zaczyna się jazda z jasnością płomienia , od 3% do 100% aż do ponownego rozpalania, przy temperaturze na piecu 69 stopni, czyszczenie, po 63 stopniach ponownie się rozpala . Albo sie uda i piec osiągnie zadaną temperaturę i się wyłączy, albo znów ta sama historia z ponownym rozpalaniem przy 69 stopniach. Jeden cykl osiągnięcia temperatury zadanej przebiegł prawidłowo, drugim razem 2 x się rozpalał ponownie, zanim osiągną temperaturę zadaną i się wyłączył. Co z tym zrobić ?
    Piec 15KW wedłu ustawień fabrycznych ustawiony na 13.5KW, pellet jak pisałem po przeważeniu 14.1 kg/h – 5.2KW.

    Spróbuj na początek przestawić kaloryczność na 4.8kw. Trochę wydłuża się podawania.

    Raczej rzadko, który Pellet ma kaloryczność 5.2kw. To raczej trzeba czytać „do 5.2kw”.

    Mam podobne paliwo i z premedytacją ustawiłem kaloryczność 5.2kw ale ja mogę sam zmieniać czasy podawania więc minimalną moc ustawiłem tak aby w wariancie pesymistyczne nie schodzić poniżej 5kw.

    Pozdrawiam

    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Witam

    Napisz zgłoszenie na adres:
    serwis.ogrzewnictwo@plum.pl z podanym numerem UID. Serwis Plum sprawdzi zdalnie w czym jest problem. Żadnych konserwacji w ostatnim czasie nie przeprowadzali.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    Dziękuję.
    Napiszę, choć znowu te pozycje wróciły.
    A i dzisiaj pojawiła się informacja o przerwie serwisowej

    Screenshot_20191009-195915.jpg

    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Witam

    Skoki jasności płomienia o niczym nie świadczą, ponieważ czujnik płomienia nie odzwierciedla spalania na palniku lecz sprawdza czy w komorze jest jasno od płomienia, aby potwierdzić pracę. Płomień 100% nie oznacza dużego płomienia a 30% małego – to jest tylko odczyt jasności w miejscu pomiaru.

    W kotłach ONE czas cyklu trwa 10s (kwestia obliczenia mocy).
    W sterowniku HT tronic 900 aktualna moc jest wyświetlana w oknie informacyjnym.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    No tak, tylko od tego wskazania zależy czy sterownik stwierdza, że płomień wygasł i czy trzeba ponownie rozpalić.

    Tu nie chodzi o chwilowe wachanie w obrębie powiedzmy 80% do 100%.
    Tu się zdarza, że spada poniżej progu detekcji i piec wchodzi w ponowne rozpalanie.

    Poprawcie mnie jeżeli źle to rozumiem ale przy cyklu 10 sekund podawanie będzie o połowę krótsze co przy dużej wydajności (14,1 kg/h) da czasy rzędu około 0,7 sekundy aby osiągnąć 5 kw mocy.

    To jest bardzo krótki czas i w moim piecu prawdopodobnie skończyło by się to co drógim pustym cyklem. I w finale niekiedy pomiar jasności płomienia spadł by poniżej progu detekcji i ponownym rozpalaniem.

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #68997
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    sorki: pellhard 20

    W nim chyba nie ma zgarniacza.

    Zostaje Ci kombinować z nadmuchami, mozr trochę z mocą.
    A czy w kotłowni masz czysto?
    Nie ma piasku czy innego pyłu w okolicy palnika, który mógłby zostać zaciągnięty?

    Jak nie masz jeszcze RCK to także bym zamontował. Jak masz zbyt duży ciąg w kominie to nadmuchami wiele nie zdzialasz.

    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Pellet przeważany trzy razy w odstępach czasowych, za każdym razem wychodzi 14.1 kg/h. Certyfikowany , z tych „markowych”.

    Trochę duże.
    Przy 1 sekundzie podawania i kaloryczność 5kw/kg piec osiąga 3,5kw.

    To jest bardzo krótki czas podawania i prawdopodobnie masz podobny problem jak ja.

    Ustaw kaloryczność paliwa na 4,8 kw.
    To da 1,5 sekundy podawania aby osiągnąć 5kwcmocy piwca. To jest moc minimalna dla pieca 15kw.

    Moze to trochę poprawi sytuację.

    W sumie nie widzę w instrukcji jak wygląda podajnik. Tam jest elastyczny łącznik między podajnikiem a palnikiem?
    Nie zatrzymuje się w nim paliwo?

    Czy masz możliwość zmiany położenia podajnika, na przykład obrót?

    W odpowiedzi na: kocioł wygasa podczas zmniejszania mocy #63477
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Maksymalna temp. kotła 70 C Histereza kotła 15 C , h2- 10 stopni C , h1- 3 stopnie . Nie potrafię znaleźć czasów podawania . Ale mam jeszcze jedno pytanie przy uruchomieniu kotła kazano mi zważyć pellet czyli załączyć podajnik aż sam się wyłączy(podobno 10 minut) i to co nasypał pomnożyć x6 i wychodziło 10,5 kg. Wczoraj wieczorem zrobiłem ważenie ze stoperem w ręce i wyszło 8,5 kg.to chyba była przyczyna.

    Cześć,
    Pewnie masz sterownik ht tronic 900.
    Tu nie ustawiasz podawania na poszczególnych progach tylko podajesz moc pieca, kaloryczność paliwa oraz wydajność podajnika a także ustawiasz nadmuchy.
    Wydajność podajnika ma duże znaczenie gdyż tym informujesz piec ile paliwa się sypie.
    Jak miałeś rozbieżność 2kg na minus to faktycznie piec mógł nie dostawać wystarczającej ilości paliwa aby utrzymać płomień na odpowiednim poziomie.

    Po zmianie wydajności podajnika obserwuj.
    Jak problem się nie powtórzy to masz rozwiązanie.

    Po korekcie podawania warto jeszcze sprawdzić czy płomień na końcówkach jest żółty i ewentualnie skoryguj go.

    A i jeszcze jedna sprawa. Przyglądnij się czy przy histerezie h1= 3 stopnie piec nie przebija znacznie temperatury zadanej podczas wygaszania.
    Jak będzie osiągał na przykład 75 stopni to warto podnieść h1 na na przykład 5 stopni. To powinno dać piecu odpowiednio dużo czasu na wyhamowanie.
    Oczywiście jak zacznie ci nie osiągać temperatury zadanej i będzie się dobijał między h2 i h1 to zmniejsz h1.

    Pozdrawiam

    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Mam jeszcze pytanie, czy dla tego kotła wachania / skoki jasności płomienia są normalnym zjawiskiem ?
    Kocił rozpala się bez problemu za każdym razem, na dużej mocy jasnośc płomienia jest w maire stabilna 90 -100 %, jednak na niskich mocach np. 3,8 czy 5.6 jasnośc płomienia skacze od ca. „nastu” % ( np. 17, czy 19 % ) do 100. I ak cały czas , Rosnie do 100%, spada do np. 60%, wzrośnie do 80%, spadnie do 25 itd.
    Pellet przeważony, żadych problemów z pracą kotła nie ma ( chyba ?), tempertura panika ca. 60 stopni, ale trochę niepokują mnie te skoki, szczególnie po lekturze innych wątków .

    Ja mam trochę inny piec ale podajnik powinien być podobny.
    U mnie powodem takiego zachowania było paliwo, przy którym wydajność podajnika wychodziła mi na poziomie 19,1 kg/h co dawało trochę ponad 1s podawania na 30% mocy.
    Powodowało to puste podania więc piec był w stanie wypalić na tyle dużo paliwa aby płomień się zmniejszył nawet do 50%.
    Co jakiś czas zdarzało się, że płomień spadł poniżej progu detekcji co skutkowało ponownym rozpalaniem.

    Kiedyś o tym pisałem na forum.

    Jakie masz podawanie?
    Twój piec ma automatyczne obliczanie dawki więc jedną z opcji jest obniżenie kaloryczności paliwa tak aby piec podawał go więcej.
    Będzie to skutkować tym, że na 100% będziesz miał trochę więcej mocy choć nie powinno to mieć większego znaczenia.

    Gdzieś czytałem, możliwe, że Patrol o tym pisał, że dobre paliwo charakteryzuje się tym, że sypie się z wydajnością około 9 – 14 kg/h.
    Możliwe, że te wartości były inne ale przy tych wartościach czasy podawania nie powinny być za krótkie ani za długie.

    Czujnik płomienia także bywa źródłem takiego problemu ale zdarzałby się na karzdej mocy.
    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Hitpellet 20KW jak najkorzystniej go ustawić i palić #72936
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Pisałeś że masz na górze komina daszek???
    Wywal to gówno bo obniża ciąg komina. To zakładaj w lecie a nie w zimie kiedy pali się prawie na okrągło.

    Spokojnie.
    Ten daszek glownie chroni przed deszczem.
    Nie powinien mieć wpływu na ciąg komina.

    Też mam podobny daszek tylko na kominie ceramicznym.

    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć Serwis,
    Znowu to samo. Zniknęły pozycje menu do ustawień.
    Prowadzone są jakieś prace nad stroną econet 24.pl?

    Screenshot_20191008-100345.jpg

    Pozdrawiam

Oglądasz 15 wpisów - 991 z 1,005 (wszystkich: 1,964)