  • W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69255
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Sory, czujnik ma w środku, źle patrzylem na kabel. Zmieniłem nastawe ręcznie, dałem na auto i poszedł na pełne otwarcie. Zmianę zauważyłem jak na piecu z 35 C zmieniłem na maksa czyli na 75 I wtedy zawór zatrzymał się gdzieś w połowie. Coś działa odwrotnie?

    To możesz mieć albo źle podłączone kabelki sterujace kierunkiem obrotu albo lopatka mieszacza jest źle ustawiona w stosunku do po działki.

    Musisz sprawdzić podłączenie oraz z instrukcją ustawić mieszacz.

    Miałem coś podobnego z zaworem 4d. Miałem źle ustawiona lopatkę I przy małych nastawa h temperatury mieszacza lopadka się przekrecala I piec nie był w stanie poprawnie sterować.
    Sytuacja nie występowała jak były niskie temperatury na zewnątrz ale jak tylko zrobiło się ciepło to zaczynały dziać się głupoty.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69257
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Temperatura z odczytu mniej więcej jak na piecu. Czujnik usytuowany za zaworem.

    Zakładam, że nic nie zmieniałem w ustawieniach więc najprawdopodobniej ci się sterownik zawiesił albo siłownik popsuł.

    W sumie możesz go przełączyć w tryb ręczny i zamknąć a następnie przełączyć na automat i obserwować co robi.
    Jak nie ruszy to albo wisi bo padł.

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69259
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Dokladnie tak, caly czas jest na full otwarty. No i niestety ale nie, nie jest na recznym.

    Sprawdź odczyt temperatury na czujnik mieszacza.

    Dodatkowo wykonaj restart pieca. Wyjmij wtyczkę od zasilania. Może się sterownik zawiesił.

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69262
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Zawór trojdrozny po nastawie na 30 stopni nie reaguje i puszcza tyle ile dostaje, czyli od 55do 70 C. To jest zawór automatyczny połączony z komputerem pieca. Dlaczego tak robi?

    Znaczy zawór cały cza pokazuje pełne otwarcie?

    Może przez pr, ypadek przestawiłem go na sterowanie ręczne?

    W odpowiedzi na: Kocioł Pelletowy 50kW z buforem #73181
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Markus,
    W instrukcji do ht TRONIC 850 znalazłem schemat z buforem zasilany od góry.

    https://heiztechnik.pl/dokumenty/INSTRUKCJE%20A/ARCHIWUM/ecoMAX%20850P2-H_DTR_PL_wydanie_1.1.pdf

    Screenshot_20190324-204503.jpg

    W odpowiedzi na: Daspell 30kw #63685
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Sprawdź czy przypadkiem nie pojawiła ci się temperatura spalin.
    Z tego co pamiętam ht TRONIC 850 ma dwa wejścia. Jedno pod czujnik spalin (wejście 24 I 3l25) a drugie pod temperaturę powrotu (wejście 21 i 22).
    Wiecej w instrukcji na stronie 27
    https://heiztechnik.pl/dokumenty/INSTRUKCJE%20A/ARCHIWUM/ecoMAX%20850P2-H_DTR_PL_wydanie_1.1.pdf

    W odpowiedzi na: Kocioł Pelletowy 50kW z buforem #73185
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Z tym zasilaniem od góry może być dziwna sprawa.
    Potencjalnie piec szybko zakończy ładowanie gdyż górny czujnik szybko dostanie sygnał o przekroczeniu temperatury.
    Dlatego wydaje mi się, że zasilanie od dołu pozwoli skumulowac więcej ciepła w bufor że.
    Z drugiej strony czujnik na dole powinien wyzwala ładowanie dopuki na nim temperatura nie wzrośnie.
    Tu może pojawić się konflikt interesów.
    Czujnik górny mówi, że zagrano bufor a dolny, że jeszcze należy grzać.

    No chyba, że źle rozumiem działanie bufora 🙂

    Wersję sterownika znajdziesz na naklejkę na skrzynce sterownika albo na samym piecu.
    Także powinna być widoczna na ekranie po wejściu w menu z informacjami podstawowymi. Niestety nie wiem gdzie to u ciebie będzie.

    To przegrzewa nie palnika to dziwna sprawa.
    Serwis tłumaczy, że głównym powodem takiej sytuacji jest przepływ spalin z palnika przez pięć i do komina.
    Dlatego zasugerował wyjęcie zawirowywacz i dlatego także pytamy o napowietrzenie kotłowni.
    Inna sprawa to to, że jesteś już trzecia osoba z podobnym problemem.
    Wiec albo masz problem na o łączeniu piec komin, paliwo zatyka ci palnik i powoduje odbicie gorąca do palnika albo jest faktycznie coś nie tak z palnikiem lub nawet oprogramowaniem sterownika.
    Sterownik jest w miarę nowy więc nie można wykluczyć jego oprogramowania.
    Tu musisz uderzać do serwisu. HOKU miał niedawno mieć wgrywanie nowe oprogramowanie. Może coś poprawili.

    Może także zgarniacz szlaki się nie wysowa w trakcie pracy i nie odsowa stosu pelletu aby zrobić miejsce na nowy.

    Co do samego ładowania bufora. Wydaje mi się, że jego czas ładowania nie powinien być problemem. Przy takim piecu i nominalnej mocy podniesienie temperatury m3 wody o 50stopni powinno zająć około godziny z hakiem. Oczywiście pomijam czas nagrzewania pieca.

    Z hamowanie takiego potwora może być problem. Będziesz miał multum mocy, której nie odbierasz.
    Czy jesteś w stanie wydłużyć pracę pompy ładującej bufor po osiągnięciu temperatury górnej? To by pozwoliło odebrać dodatkowe ciepło z pieca ale tego raczej nie ma w tych sterownikach. W moim chyba też nie ma.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Kocioł Pelletowy 50kW z buforem #73188
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    PROSZĘ o Pomoc.

    Od trzech dni wszystkie próby rozpalenia pieca kończą się przegrzaniem palnika, WSZYSTKIE. 🙁
    Nic w ustawieniach ostatnio nie grzebałem . Problem wcześniej się pojawiał ale nie cały czas.
    Dziś wyczyściłem cały piec, prawie szczoteczką do zębów 🙂 wyciągnąłem magiczne zawirowywacze i nic nie pomogło.
    Siedziałem dziś przy kotle i oglądałem proces podnoszenia się temp. Bufor się zagrzał, temp palnika 74 stopnie i potem zagrzewał się kocioł i temp palnika doszła do 82,5 stopni.
    Macie może pomysł o co chodzi??? Cieplejsze powietrze ciągnie z zewnątrz??

    Jak macie jakiś pomysł do proszę o jakieś wskazówki.

    Na szybko możesz wyjąć zawirowywacze.
    Poprawu to przepływ spalin przez piec.
    Jezeli palnik jest pod zbiornikiem a nie w drzwiach pieca to zdejmij pokrywę go zakrywajacą.

    Sprawdzales czy na palniku nie pojawia się szlak?
    Czy piec dobrze dopadła paliwo? Nie zostają jakieś niedopalki na palniku?

    W twoim sterowniku chyba jest korekta dawki paliwa podawanego do rozpalania. Zmniejsz ja o 10%. Jak się nie będzie chciał rozpalić to trochę zwiększ.

    W odpowiedzi na: Kocioł Pelletowy 50kW z buforem #73191
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Jak serwis w trakcie kilkudziesięciu rozmów telefonicznych nie umie dobrze ustawić pieca to jest coś na rzeczy ?? 🙁
    A orientujesz się może czy jest ktoś na forum który miał podobne problemy z ustawieniem pieca z buforem??
    Może jednak jest jakiś złoty środek??

    Jak dobrze pamiętam to HOKU ma podobny piec z buforem i ma problem z przegrzewa iem palnika. Także Osa ma problem z przegrzewaniem palnika.
    Pisali o tym w watku
    https://heiztechnik.pl/index.php/forum/6-koty-z-podajnikiem/3732-ht-daspell-luxgl-pomoc-w-wyborze

    Powiem Ci szczerze, że problem z samym przegrzewaniem palnika jest rzadki. Z tobą kojarzę że trzy takie przypadki i wszystkie dotyczą piecy z twoim sterownikiem I podobnym palnikiem.

    Ten sterownik pomyślany jest tak aby wymagał jak najmniej konfiguracji co może mieć związek ale nie musi.

    HOKU chyba miał mieć instalacje nowego softu. Może to pomoże.

    W sumie jesteś chyba pierwsza osoba na forum z takim potworem w kotłowni.

    Pozdrawiam.

    W odpowiedzi na: Kocioł Pelletowy 50kW z buforem #73193
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Ale ja o tym cały czas piszę, po co on się zagrzewa lub dogrzewa jak jest bufor z którego to jest pobierane ciepło.
    Jak kocioł pracuje na jakiejś tam zadanej mocy a nie ma odbioru ciepła to przy swojej bezwładności bo jakąś tam posiada będzie się przegrzewał.
    Z-etkę oczywiście mam zrobioną 160mm a po drugie pomieszczenie z piecem ma otwarte około około 150m2
    Takie były wymogi odbioru pieca po instalacji.
    Niestety serwis był u mnie kilka razy i coś pozmieniał i zobaczymy jak będzie. Dał mi kilka razy do zrozumienia że ustawienie kotła leży po stronie klienta i weź se radź.

    Tak, konfiguracja/ustawienie pieca leży po stronie użytkownika.
    Ciężko wymagać aby przyjechali po każdej zmianie paliwa i piec ustawili.
    Oczywiscie jak najbardziej możesz dzwonić i podpytywac serwis o konfigurację.

    Co do softu się nie wypowiem. Mogą w nim być błędy.

    W odpowiedzi na: Kocioł Pelletowy 50kW z buforem #73196
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Pierwsze pytanie ????
    Drugie: tak kilka razy i jest OK.
    Regulowany był już tez kilka razy.
    Ja rozumiem takie sterowanie pieca bez bufora, ale przy współpracy z buforem, bufor jest najważniejszym elementem grzewczym domu i to on powinien regulować pracą pieca. Piec powinien tylko zagrzać bufor i tyle w temacie. Nie ma możliwości żeby ta dogrzana woda z pieca zagrzała bufor w całości. Czyli robota gupiego z tym dogrzewanie siebie po zagrzaniu bufora.

    Zgadzam się z tobą.
    To jest nowy sterownik więc mogą tam być błędy lub jest to zamierzone działanie.
    Tu musi się serwis wypowiedzieć.

    Z-tka to rura w kształcie litery Z służąca do napowietrzenia kotłowni.
    W wielu przypadkach problemy z przegrzewaniem palnika wynikają z problemów z napowietrzeniem kotłowni.

    W odpowiedzi na: Moduł ecoNET #63625
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Mi serwisant powiedział, że tylko od nich moduł współpracuje z piecem dlatego się dziwię co robią tematy o ecoNecie na tym forum.

    Moduł ecoNet 300 jest używany w sterownikach Plum, które nie są tylko używane z piecami HT.
    Sam moduł jest dostosowany pod wymagania producenta pieca wiec moduł econet 300 od innego producenta nie będzie działał ze sterownikiem dostarczonym przez HT.

    W odpowiedzi na: Kocioł Pelletowy 50kW z buforem #73198
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Zagrzanie bufora na ustawieniach „niebezpiecznych” to około 2h, na ustawieniach bezpiecznych 3h.
    Zazwyczaj bufor się pierwszy wychładza ale jak było teraz ta ciepło to piec był pierwszy i w ciągu dnia 4 błędy na piecu 🙁
    W pracy wygląda to następująco:
    Wszystko zagrzane, bufor się wychłodził załączyła się pompa i woda z gorącego pieca dogrzewa bufor. Oczywiście nie zagrzeje go i się piec włącza.
    Grzeje grzeje, zagrzeje bufor i jak go zagrzeje czyli dół bufora osiągnie temperaturę zadaną to … grzeje dalej żeby siebie zagrzać (tego etapu pracy nie umie pojąć po co on jest) i albo się uda bez błędów i przekroczenia temp max ale sorry, dymam do piwnicy skasować błędy.
    Zawirowywacze na co drugi powyciągane, bo wiecznie błędy przegrzanie palnika 🙁
    Różnice temp zadanych między buforem a kotłem tez nie mogę ustawić na ogólnie polecane czyli około 5stopni gdyż … nie mam tyle czasu żeby siedzieć w kotłowni i błędy kasować, a przy obecnej ustawionej modulacji mocy na 11stopni to i tak bufor by zagrzewał 3 dni.
    Nie umiem pojąć dlaczego przy współpracy z buforem temp pieca reguluje jego pracą.

    Bez bufora te piece pracują w trybie lato tak jakby w gotowości do oddania ciepła. Czyli utrzymują swoją temperaturę w przedziale temperatura zadana minus histereza kotła. Na przykład 55 – 70 stopni.
    Przy użyciu termostatu pokojowego można sterować tym kiedy piec się uruchamia ale to w większości przypadków jest nie zalecane i raczej stosuje się wyłączenie pompy obiegowej zamiast samego pieca.

    Możliwe, że tu jest podobne podejście. Piec ma być gotowy oddać ciepło nie zależnie czy będzie potrzebne za godzinę czy dzień.

    Teraz.
    Takie zachowanie nie powinno powodować przegrzania.
    Te piece są jak najbardziej w stanie obsłużyć mały pobór mocy.

    Pytanko:
    – czy masz z-tkę?
    – czy masz poprawnie skonfigurowany piec. Robiłeś przeważenie itp?

    W odpowiedzi na: Moduł ecoNET #63628
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Sam moduł Econet może pracować z różnymi regulatorami, natomiast kluczem do współpracy jest kabel łączący moduł z regulatorem.
    W nim wmontowana jest płytka, która dopasowuje Econeta do konkretnego regulatora.
    Może się zdarzy, że rożne urządzenia pracują na tym samym protokole wymiany danych.

    Cześć,
    Kabelek to nie jedyna różnica.
    Serwis 1, kiedyś na forum pisał o tym, że te ruterki mają oprogramowanie dedykowane dla producenta pieca.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Kocioł Pelletowy 50kW z buforem #73209
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Hej.
    Właśnie jest problem współpracy pieca z buforem tz brak współpracy.
    Serwis był już u mnie kilka razy, kilkadziesiąt razy telefonicznie i nic.
    Jak się piec ustawi na parametry bezpiecznie to sobie pyka i pyka coś zagrzeje coś wychłodzi ale chodzi.
    Ale jak się ustawi na parametry że ma zagrzać bufor i się wyłączyć bo do tego on jest to klops.
    Nie wiem czy taż tak maja inne osoby, bo nie znalazłem na forum podobnego problemu, ale czy prace pieca z buforem reguluję temperatura bufora i temperatura pieca również???
    Bo to jest u mnie główny powód błędów.

    Jak dla mnie taki kocioł powinien być sterowany temperaturą bufora.
    Do puki nie spadnie poniżej dolnej temperatury piec powinien stać w postoju. Temperatura pieca nie powinna tu mieć znaczenia.
    To dla mnie wygląda sensownie ale nie znam założeń na podstawie, których zaprogramowano te sterowniki więc mogę się mylić.

    Proszę napisz jaki masz sterownik oraz jakie masz ustawienia.