  • W odpowiedzi na: REGULATOR CIAGU #63826
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Witam mam zapytanie odnosnie RCK . Lepiej zamontowac go na czopuchu czy na drzwiczkach wyczystki -chodzi mi o jak najlepszy efekt, nie estetyke pozdrawam

    Cześć,
    Efekt będziesz miał praktycznie ten sam.
    Zamontuj tak jak Ci jest najprościej.

    Ja mam RCK zamontowane jak na załączonym zdjęciu.
    Spełnia swoje zadanie.
    Pozdrawiam.

    W odpowiedzi na: Zmiana pelletu = zmiana parametrów? #65770
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Chciałbym skorygować wydajność podajnika w ustawieniach serwisowych. Kiedy wpisuję kod 0000 to mogę wejść do ustawień, ale nie mogę zmienić żadnych parametrów. Czy wiecie jak temu zaradzić?
    Dzięki.

    Cześć,
    Hasło zależy od sterownika.
    Wejdź na stronę https://heiztechnik.pl/index.php/sterowanie-2
    Poszukaj swojego sterownika I otwórz instrukcje obsługi.
    Gdzieś na końcu będzie sekcja o ustawieniach serwisowych i przeważnie tam także będzie hasło.

    Jak nie ma to spróbuj 1992. To jest hasło do r. Control 892.

    W odpowiedzi na: Kocioł DASPELL LuxGL 15kW #63829
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Witam posiadam identyczny kociolek, co prawda mam nowy dom 105m2 ocieplony itp Zrob raz jeszcze przewazanie pelletu, i ustaw w trybie Fuzzy logic u mnie sprawuje sie swietnie, spala miedzye 13-17kg na dobe przy 5 osobowe rodzinie w domu ustawione 23C . Prponuje troche zmniejszyc moc max FL na 70 . Jesli masz komin o duzej srednicy i wysoki obowiazkowo RCK bo idzie z 30% w komin , pozdrawiam jak mozesz wstaw fote z instalacji.

    Może być jak piszesz ale samo RCK nie rozwiąże wszystkich problemów.
    To głównie działa jak wieje i oczywiście jak masz wysoki komin.

    W odpowiedzi na: Kocioł Pellet 20KW prawidłowe nastawy #64060
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Dzięki za odpowiedź, nie mamy sterownika pogodowego, tylko sterownik pokojowy.
    Nie ma też termostatów na grzejnikach, jest to stara instalacja z grzejnikami żeliwnymi, nie ma możliwości montażu termostatów, tylko w dwóch pomieszczeniach są nowsze grzejniki stalowe z możliwością montażu termostatu.
    Piszesz żeby zwiększyć obniżenie na zaworze – obecnie jest 10 st, na ile je ustawić, czy jest jakaś wartość maksymalna, temperatura zaworu jest ustawiona 50 st.
    Co do poprawności montażu zaworu i siłownika, to raczej jest ok, jeżeli np. zadam wyższą temperaturę na sterowniku pokojowym to zawór się otwiera i grzejniki robią się cieplejsze.
    Czy sugerował byś montaż czujnika pogodowego? Czy to musi być czujnik Heiztechnik i czy coś należy przeprogramować w sterowniku (HT Tronic 900).
    Ojcu teraz głównie chodzi o zmniejszenie zużycia pelletu, nie potrzebuje wysokiej temperatury w domu, szczególnie w ciągu dnia, gdy go i tak nie ma w domu.

    Obniżenie możesz ustawić nawet na 20 stopni.
    Dopuki nie masz trybu pracy mieszacza ustawionego na „tylko podłoga” to nie są brane ustawienia minimalnej i maksymalnej temperatury mieszacza. Choć nie wiem jak to jest w twoim sterowniku.
    Jeżeli twój sterownik pozwala to możesz jeszcze ustawic harmonogram obniżeń.

    Co do czujnika pogodowego. Najlepiej zadzwonić do serwisu.

    W sumie jeżeli nie masz ogrzewania podłogowego to wyłączanie pompy co jest jak najbardziej akceptowana opcja. Jeżeli ona pozwala Ci utrzymać akceptowalne komfort w domu.
    Piec i tak będzie utrzymywał swoją temperaturę w zakresie 55 – 70 stopni więc nie masz się co bać korozji czy smołą.

    Instalacja co wymaga sporo eksperymentów aby zgrać wszystkie elementy.

    Przy starych grzejnika h będziesz musiał wymienić zawory aby dało się zamontować głowice termostatyczne.

    W odpowiedzi na: Kocioł Pellet 20KW prawidłowe nastawy #64062
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Dzięki MateuszZurek za odpowiedź.
    Oczywiście pellet jest zawsze przeważany. Proszę jeszcze o dalszą pomoc. Po przestawieniu ustawień sterowania pompy od termostatu pokojowego na sterowanie zaworem mieszającym, temperatura w pomieszczeniu jest wyższa o ok 1 st niż zadana na sterowniku pokojowym. Zawór mieszjący jest zamknięty całkowicie lub czasmi lekko otwarty, pompa pracuje cały czas, grzejniki ciepłe, temaperatura ustawiona 19 st a faktyczna temperatura 20.2 st i nie chce spaść niżej (histereza na strowniku pokojowycm jest 0,6 st w dół i 0,6 st w górę), poprzednio jak termostat wyłączał pompę CO to temperatura w pomieszczeniu z termoststem była idealnie utrzymywana.
    Czy coś można zmienić w ustawieniach, może jeszcze obniżenie nastawy od zaworu – mam obecnie 10 st, może zmniejszyć wydajność pompy CO – pracuje na najwyższej mocy.
    Co do mocy pieca to obniżyłem moc max z 20 na 16KW i moc pośrednią z 10 na 8KW, mocy minimalnej nie dało się obnizyć 6KW to jest minimum co da się wprowadzić, nie wpłynęłło to jednak na powyższy problem z wyższą temeperaturą w pomieszczeniu niż zadaną. Piec też nadal dużo wg. mnie pali pelletu (ok 45 kg na dobę) przy temeperaturze na zewnątrz ok 0st. Wrost temeperatury po wysłączeniu pieca jest mniejszy (ale to się zmieniło po zmianie sterowania zaworem od temostatu).
    Zmienialiśmy też pellet na taki chwalony na forach: Olczyk klasy A, poprawił się problem z popiołem, nie są już twarde spieki tylko taki luźny czarny popiół choć pownien być chyba jasny.

    Cześć w nowym roku,
    Kwestia przebijania temperatury zadanej na termostacie może wynikać ze źle dobranej temperatury obiegu.
    Jeżeli nie sterujesz czujnikiem pogodowym to zwiększ obniżenie na zaworze.
    Jeżeli korzystasz ze czujnika pogodowego to zmień nastawy krzywej grzewczej lub przesunięcia równoległego według opisu
    https://www.budujemydom.pl/kotly-i-podgrzewacze/18345-ustawienie-regulatora-pogodowego

    W sumie takie przebijanie temperatury zadanej było powodem, dla którego nie korzystam z termostatu pokojowego w normalny sposób.
    Objawiało się to u mnie tym, że powoli temperatura w pomieszczeniu rosła i nie dało się tego zatrzymać.

    Mam wszędzie termostaty na kaloryferach i one zadają temperaturę w pomieszczeniach natomiast termostat pokojowy pilnuje aby nie przegrzewać całego domu.
    Jest on ustawiony na temperaturę, której w normalnych warunkach nie osiągnę, u mnie 23 stopnie po osiągnięciu, których następuje obniżenie o 3 stopnie.
    Do tego temperaturą CO steruje czujnik pogodowy.

    Możesz jeszcze sprawdzić poprawność montażu zaworu mieszającego oraz kierunku otwierania.
    Jak masz cały czas ciepłe kaloryfery to może siłownik źle zamyka zawór mieszający.

    W odpowiedzi na: Kocioł DASPELL LuxGL 15kW #63831
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Witam Mateusz.
    Jest to dom w zabudowie bliżniaczej z początku lat 80-tych,ocieplone sciany zachodnia,południowa,północna z sąsiadami,nieocieplona wschodnia.Styropian 10 cm.Jest to pierwszy sezon tego kotła.Pellet Olimp ze Stelmetu EN Pplus{PL001} DIN plus{ 7A247}
    Monter przeważał pellet.
    Są termostaty na grzejnikach.
    Siłownik zaworu mieszającego Afriso.

    To faktycznie dużo ci pali.
    Możesz zamontować jeszcze pogodówkę i od niej sterować temperaturą w układzie.
    Teraz puszczasz pewnie z 45 lub więcej na kaloryfery mimo, że nie koniecznie ci tyle trzeba.

    Ogólnie jest tak, że jak tylko nie masz jakoś strasznie przewymiarowanego pieca to będzie ci palił mniej więcej tyle ile potrzeba na wypełnienie zapotrzebowania domu na ciepło.

    Możesz dorzucić jeszcze RCK aby kontrolować ciąg komina.
    Jeżeli masz stary komin 200×200 mm to jest on za duży i należy wyregulować jego ciąg za pomocą RCK.
    Zawirowywacze spalin powinieneśjuż mieć.

    Inna sprawa to nie ocieplona ściana wschodnia. Tam na pewno cieka ci ciepło. Tą ścianę trzeba by ocieplić.
    Dach zakładam, że masz ocieplony.
    Obecnie mamy taką pogodę, że wieje i sam wiatr wpływa na zauważalnie większe spalanie gdyż zwiększa wychładzanie domu a jeszcze nasz ścianę, która dość dobrze oddaje ciepło.

    W sumie jeżeli piec jest dobrze skonfigurowany, przeważono podawanie pelletu, ustawiono podawanie i nawiewy, to nie bardzo jest jak po stronie pieca ograniczyć spalania.
    Piec podaje ci tyle ciepła ile jest potrzebne aby utrzymać odpowiednią temperaturę w domu I nie ma tu większego znaczenia czy to ciepło idzie z pieca na pellet, węgiel czy gaz. KW jest to samo.
    Różnica jest w koszcie wytworzenia KW i sprawności pieca.

    Co bym zrobił na twoim miejscu.
    1) przewarzenie podawania oraz dostosowanie podawania do nowych wyników. Niestety wielu forumowiczów miało różne przejścia z instalatorami i wiele rzeczy musieli sobie robić sami. Także musiałem poprawiać montaż swojego pieca.
    2) dodał bym sterowanie pogodowe.
    3) zamontował bym RCK, jeżeli go jeszcze nie masz

    Niestety to nie zrobi efektu wow ale powinno choć trochę ograniczyć spalanie.
    Oczywiście dokończenie ocieplania domu. Tego nie unikniesz.

    A i założyłem, że masz poprawnie napowietrzoną kotłownię.
    Rury doprowadzające ciepło do kaloryferów pewnie nie masz zaizolowane, dom z lat 80-tych, więc tu pewnie też tracisz sporo ciepła grzejąc podłogę lub ściany.
    Podłoga też pewnie niezbyt ocieplona.

    Koszt ogrzewania piecem na pellet coraz bardziej zbliża się do kosztów ogrzewania gazem. Głównie ceny paliwa to powodują.

    Wiem, trochę to chaotycznie napisane

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69380
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Tak też myślę, ze to w odwrotną stronę powinno się kręcić. Ciekawe czy dla odwrotnego kręcenia wystarczy zamiana miejscami kabli w sterowniku.

    Tak, wystarczy.
    A i jeszcze tarczę na siłowniku sobie zamień, jeżeli masz taką z odwrotną numeracją.

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69382
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Panowie czy regulujecie czasem szyber w czopuchu? Chodzi mi o to, czy go czasem trochę zamykacie czy zawsze otwarty jest na maksa? Zastanawiam się, czy ma to jakiś wpływ na szybkość nagrzewania się kotła albo oddawania ciepła? Obecnie piec pokazuje mi około 100 rozpaleń tygodniowo czyli jakieś 15 dziennie, to chyba sporo?

    Cześć,
    Większość instalacji piecy na pellet nie ma tego elementu.
    Z tego co pamiętam, serwis kiedyś pisał, że jest on nie zalecany.
    W sumie podobną funkcjonalność uzyskujesz montując zawirowywacz spalin oraz RCK.

    15 rozpaleń to nie jest straszna ilość.
    Grzałka jest przewidziana na co najmniej 10000 rozpaleń.
    U mnie 15 rozpaleń dziennie to norma.

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69384
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Panowie, powiedzcie mi, czy siłownik kręci zaworem 4D we właściwą stronę bo mam co do tego wątpliwości. Siłownik kręci się zgodnie z ruchem wskazówek zegara (1), czyli przy otwarciu 50% serce zaworu będzie w pozycji poziomej, a chyba powinno być w pionowej. Nadal walczę z cudami w temperaturze powrotu. Otwarcie na 25%, różnica między wyjściem a powrotem 10-20 st, otwarcie na 36% różnica 3-6st. Niby uchyły niezależnie od kierunku kręcenia przepuszczą taką samą ilość wody, ale być może różnica jest w oporach przepływów?

    [/quote]

    Cześć,
    Według mnie siłownik w twoim przypadku powinien otwierać się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
    Tak, w twoim przypadku serce powinno być w pozycji pionowej.
    Tu masz fajną prezentację.

    W odpowiedzi na: Kocioł DASPELL LuxGL 15kW #63833
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,
    Niestety nie ma magicznego sposobu na duże oszczędności.

    Co miałeś na myśli pisząc o częściowym ociepleniu?
    Który to jest sezon korzystania z pieca?
    Jakiego paliwa używasz. Spełnia jakieś normy na przykład DIN Plus lub EN Plus?
    Czy wykonałeś przeważenie podawania?

    Jaką masz instalację?
    Masz termostaty na kaloryferach?
    Masz może siłownik na mieszaczu?

    Pracuje na sterowaniu pogodowym,czy sugerujecie założenie sterownika pokojowego?

    Zalecane są oba rozwiązania.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69387
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,
    Ja mam trochę nieadekwatnej wyniki.
    Obecnie pali mi średnio 12kg/doba ale wieczorami palę w kominku a do tego nie ma zimna.

    Jak były mrozy to miałem jeden zasyp ze średnia 17kg/doba
    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Rozłączenie pompy czy obnizenie pokojowki? #63846
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    dzieki, bardziej mi chodzi o kozysci finansowe jaka opcja jest bardziej oplacalna ?pozdrawiam

    To będzie ciężkie do stwierdzenia. Musiałbyś wykonać testy na swoim domu.
    Jak się zastanowić to obniżenia powinny być tańsze a przede wszystkim bardziej komfortowe.
    Nie musisz ciągle wygrzewac posadzki tylko utrzymujesz jej temperaturę.
    Inna sprawą jest twój cel do osiągnięcia.
    Powinieneś dążyć do akceptowalne komfortu za akceptowaną cenę.

    Komfort i kosz nie bardzo chca się schodzić.

    W odpowiedzi na: Rozłączenie pompy czy obnizenie pokojowki? #63848
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Witam, mam takie zapytanie. Co jest korzystniejsze rozlaczenie pompy czy obnizenie pokojowki w ogrzewaniu podlogowym?

    Przy podłodze tylko obniżenie i to nie jakieś straszne. Na początek parę stopni.
    Jak Markus napisał. Pdłoga ma dużą pojemność i co za tym idzie długi czas reakcji na zmianę temperatury.

    Pozdrawiam.

    W odpowiedzi na: Kocioł Pellet 20KW prawidłowe nastawy #64064
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Witam,
    Sprawdziłem podłączenie czujnika pokojowego i jest podłączony pod wyjście I3 czyli wg. instrukcji: Termostat pokojowy zaworu 1.
    Pompa CO jest podłączona pod wyjście Q9 czyli: Wyjście pompy zaworu 1.
    Zmieniłem ustawienia w sterowniku, obenie jest:
    Termostat pokojowy CO – wyłączony,
    Termostat pokojowy zaworu – załączony
    Obniżenie nastawy zaworu od termostatu – 10st
    Wyłączenie pompy zaworu do termostatu – NIE

    Czy to są prawidłowe ustawienia.
    Poprzednio było wyłączanie pompy zaworu – TAK oraz obniżenie nastawy – 0 st. Pompa CO pracowała tylko jak w pokoju była za mała temperatura, grzejniki grzały mocno lub nie grzały, obecnie pompa CO pracuje chyba cały czas, a od temostatu regulowany jest zawór 1 – przymyka się lub otwiera, grzejniki cały czas ię grzeją ale z różna temeperaturą.

    Po zmianie powyższych ustawień, piec nie podosi już tak bardzo temperatury – teraz o ok 8-10 st (poprzednio było 15 st). Ale wydaje mi się że dalej coś jest nie tak, piec ma histereze 1 – 10 st, czyli przy tem. 60 st (max ustawiona na 70 st) pownien przejść na moc pośredną (obecnie ustawione 10KW), i faktycznie zaczyna zmniejszać moc , ale przy 65 st jest jeszcze ok 12KW, a pownien już mieć moc minimalną, moc minimalna jest przy ok 67 – 69 st, i wtedy już dochodzi z rozpędem do 70 st i jest wygaszanie.
    Próbowałem ustawić nadzór, ale nie ma takiej możliowści – piec się przegrzewa, wyskakuje bład STB (lub podobny, nie pamiętam).
    Proszę o informacje co można zmienić jeszcze w ustawieniach pieca żeby temperatura piece nie rosła po wyłączeniu, oraz żeby piec pracował dłużej na mocy mniejszej i nie wyłączał sie tak często, Po miesiącu użytkowania ma ok 500 rozpaleń. Temperatura kotła ustawiona na 70 st, temperatura zaworu 1 – 50 st.

    Co do spalania pelletu, to zmniejszyłem nadmuchy na mocy 20 kw z 34% na 29% na mocy pośredniej (obecnie 10KW) z 28% na 25 %), nie spowodowało to znaczącej różnicy w ilości szlaki jaka pozostaje po spaleniu. Piec jest ładnie wypalony kolor szary, płomień żółty, czy jeszcze należy zmniejszyć namuchy?

    Pozdrawiam
    Ryszard

    Ustawienia wyglądają dobrze.
    Zakładam, że robiłeś przeważnie podawania.
    Jeżeli tak to prawdopodobnie masz przewymiarowany piec.
    Oznacza to, że masz za dużo mocy w stosunku do zapotrzebowania twojego domu.
    Piec przeskakuje progi 50 i 30% zanim proces hamowania się zakończy.

    Ja bym zmniejszył moc maksymalna pieca do na przykład 15kw oraz adekwatnie 50% na 7 – 8kw oraz moc 30% na 5.5 – 6 kw.
    W ten sposób piec powinien dłużej pracować oraz płynnie przechodzić na 50 i 30% mocy.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69392
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Dobrze ze wszystko się wyjaśniło.
    MarioBross, powiedz czy obie pompy były podłączone do CO czy też zamienione miejscami.

    Raczej obieg CO ma na pompę kotła a CWU wpieli w pompę CO.