Utworzone odpowiedzi

Oglądasz 15 wpisów - 1,456 z 1,470 (wszystkich: 1,964)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: Brzydki Popiół na palniku… #74166
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Zmniejszyłem sobie nadmuchy troszke lecz po zajrzeniu w wylot do komina zauwazyłem czarny dym uciekający na zewnątrz, i okopcone wszystko więc podniosłem nadmuchy znowu… bo pomyslałem, że to przez to :/ wrzucam zdj z pelletu którym palę ( na dłoni ) oraz tego którym zamierzam, oraz mój płomień…

    Cześć.
    Ten nowy pellet wygląda ok. Ma EN plua A1 więc powinien być dobry. Jak nie to reklamuj.
    Ten na ręce to faktyczne spora drobnica.

    Płomień jak płomień. Dostał lewego powietrza i wygląda dobrze.
    Zrób test na szybko. Uchylasz drzwiczki i szybki rzut oka na końcówki płomienia. Jak żółty to OK.

    W odpowiedzi na: Brzydki Popiół na palniku… #74169
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Ja Cały swój Pellet trzymam w kotłowni więc raczej wilgotny taki nie powinien być… lecz większość leży w pomieszczeniu gdzie jest uchylone ciągle okno… no ale to tak nie powinno chyba zagrażać pelletowi nie? Według mnie jest drobny bardzo, takie te granulki krótkie, łamią się szybko więc może są za słabo sprasowane???

    Możliwe.
    Jeżeli nie masz wilgoci w kotłowni na przykład wilgotną ściana gdzieś w piwnicy przy, której leży paliwo to raczej to nie jest problem.

    W odpowiedzi na: HIT PELLET 24kW ustawienie #65101
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    mhm to raczej nie wypali moj pomysl 🙂 Mam jakis modul econet ktory dali do solarow. Wyglada zupelnie jak econet300, myslalem, ze moze uda sie jakos podlaczyc to do pieca tak zeby miec tez podglad. Jednak jesli to koniecznie trzeba wpinac w sterownik… to u mnie lipa bo mam calkiem innej firmy.

    No to lipa.

    W odpowiedzi na: HIT PELLET 24kW ustawienie #65103
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    A jak powininen wygladac idealny plomien ?

    O ten powyzej zapytalem ze wzgledu na to, ze piec byl ustawiony na 22 KW i nadmuch jedynie 14%… Wiec bardzo niski nadmuch a mimo to ogien wydaje sie byc calkiem przyzwoity i na palenisku byl ladnie wypalony pelet. Nie odczulem tez duzej roznicy jesli chodzi o spieki – porownywalne do tego jakie byly przy nadmuchu 20% i tej samej mocy czyli 22 KW.



    @MateuszZurek



    @Markus

    Te wykresy ktore generowaliscie byly robione za pomoca econet300.. Czy to jest model, widac to na obudowie tej, tl3020 ?
    Jak go podlaczyc do pieca zeby moc korzystac z wykresow ? Mocno by to ulatwilo obsluge 🙂

    EcoNet to moduł internetowy.
    Jeżeli masz sterownik plum to będzie pasował.
    Z modułem powinieneś mieć trójnik na wtyczki jak do telefonu. Nie pamiętam modelu.
    U mnie nie ma dedykowanego złącza więc wpina się trujnik w port, w który jest wpiety ekran pieca a w porty trójnika wpinasz ekran i moduł internetowy.

    Najlepiej sprawdzić w instrukcji dołączonej do pieca. Powinien tam być schemat podłączenia do sterownika wszelkich peryferiów.

    W odpowiedzi na: Brzydki Popiół na palniku… #74171
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Witaj. WIesz… na ten Pellet uparł sie Mój Ojciec ( zresztą on wszystko wie lepiej ). Bo on uważa, że zna się z facetami co ten pellet wożą i Oni mówią, że jest zaje…. fajny ( no bo co mają mówić ), Już tylko jak go przywieźli to widziałem, że będzie Kiepski i mówię, że zimniej sie zrobi to zobaczysz co to za pellet 😀 i teraz mamy w nocy max -5 stopni a Spalanie Proszę Ciebie 30-31 kg na dzień 🙂 Pył jak cholera, i nie chcę nawet myśleć co jest na dnie podajnika 🙂 pewnie ślimak pracuje w samej trocinie 🙂 jeśli wziąć w rękę granulki pelletu to strasznie łatwo sie rozpadają, więc za pewnie w sobie mają coś ciekawszego niż samą trocinę 😀 eh… Już zmniejszyłem i nadmuchy jeszcze bardziej i nic.

    No tak to już bywa.
    Wrzuć pare zdjęć tego pelletu.
    Rozpadanie nie koniecznie oznacza jakieś dziwne dodatki. To może być wysoka wilgotność.
    Gdzie trzymasz pellet? W jakich warunkach?

    Zanim załadujesz nową partię do pieca warto przynieść worki do kotłowni aby się z dzień zagrzały.

    Ja paliwo trzymam w budynku gospodarczym. Jak zasypię pojemnik to zwożę z 30 – 40 worków do kotłowni. Minie z 3 -5 dni zanim je wrzucę do pieca więc zdąży się zagrzać.

    Tak na szybko możesz dokupić trochę lepszego paliwa i wymieszać je z tym co masz.
    Trochę zabawy z tym będzie ale jakoś dotrzesz do wiosny.

    Albo po prostu pogódź się z obecną sytuacją a na następną zimę kup coś lepszego.
    Ustaw piec tak aby było ciepło w domu i codziennie wstąp do kotłowni i wyczyść palnik.

    W odpowiedzi na: stopiona rura podająca pellet #65330
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Wczoraj rozmawiałem z Panem od serwisu powiedział jakie parametry ustawić itp. jednak piec nie może osiągnąć zadanej temperatury 70 stopni przez co całą noc chodził ;/ Teraz będąc w robocie sprawdzałem za pomocą econeta ma niby postój więc może jakoś dociągnął ale długoooo to trwało. Niestety nie do końca wiem jak modulować moc 🙁 aby było idealnie ?

    PS. Poprzedzając przedmówce to komin jest w 100% ok, szlaki również nie ma na palniku.

    Nie piszesz jakie moce nasz ustawione.
    Zakładam, że na 30% ustawiłeś moc w okolicy 5 kw. Niestety nie masz pewności czy jest to faktyczne 5 kw gdyż nie masz pewności jaką kaloryczność ma paliwo.
    Jak wpisałeś w sterowniku kaloryczność 5 kw to ustaw tak podawanie na 30% aby było około 5.5 kw.
    Chodzi o to aby palnik przy 30% mocy nie schodził poniżej mocy minimalnej gdyż wtedy radykalnie spada sprawność pieca więc może nie być w stanie osiągnąć temperatury zadanej.

    Ja mimo dobrej jakości paliwa ustawiłem sobie 5.5 kw. W najgorszej sytuacji gdy kaloryczność jest niepewna palnik i tak dostanie dawkę potrzebną do osiągnięcia mocy powyżej 5.5 kw.

    Czyli w sumie zwiększ podawanie na mocy minimalnej. Zakładając, że jesteś w stanie to zrobić.
    Jeżeli masz ten nowy sterownik z automatycznym wyliczaniem podawania to ustaw kaloryczność paliwa na 4.7 – 4.8 Kw.

    W odpowiedzi na: Wydajność podajnika #64209
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    my fault – nie odjąłem wagi pojemnika w którym ważyłem pellet, stad mi wyszła tak duża wartość – teraz już zapamiętam a wartość wyszła taka sama jak wcześniej z różnica na drugim miejscu po przecinku
    🙂

    Zdarza się 🙂

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69547
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć
    Serwis 1, Patrol,
    Czy jest możliwe żeby po przeważeniu – wydajność podajnika wzrosła z 8,3 do 15 kg na h podkreślam ze nic niw zmieniałem oprócz pelletu i jak 4 sezon pale to pierwszy raz ta wydajność jest większa niż 9 kg na h
    Bardzo mnie to dziwi !?
    Proszę o pomoc
    Yasek

    No skoro zmieniłeś pellet to taka zmiana może zaistnieć.
    Ja miałem już taki co sypał się z wydajnością 19kg/h a teraz mam taki co nie osiąga 12kg/h

    Jak masz jeszcze trochę starego paliwa to porównaj sobie wagę oraz wygląd.
    Te gładsze/cięższe będą się lepiej sypać.

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69548
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Witam Serwis,
    Gdyby temperatura nie spadała tak gwałtownie to pewnie bym nie zmniejszał tego przedmuchu (swoją drogą, jeśli podczas wygaszania coś nie zostało wydmuchane, to chyba i podczas rozpalania się nie uda, a drobny pył, który osiądzie w trakcie postoju w 10s przed rozpaleniem zostanie usunięty).
    Rozbiory ciepła rozumiem i się z tym godzę, bardziej zastanawia mnie ich zmienność w stabilnych warunkach pogodowych.
    Komin jak u większości przewymiarowany (200mm), jak już pisałem wyczystka czeka na RCK.
    Czy płomień na każdym progu mocy ma wychodzić z palnika? Na 30% mocy nie sięga nawet połowy palnika (flame 40-50%), ale z obserwacji dopalania na wygaszaniu zauważyłem, ze jest taki jak powinien (czego nie udaje mi się uzyskać w czasie normalnej pracy na 30%).
    Pozdrawiam

    Cześć,
    Na 30% mocy płomień będzie za mały aby wychodzić za palnik więc tym się nie przejmuj. Wskaźnik % płomienia i tak powinien być na 100%.
    Przy rozpalaniu masz „czysty” palnik więc czujnik powinien wskazywać 100%. Przy wygaszaniu masz także wyższy nadmuch więc także będzie 100%.[/quote]

    Cześć Mateusz
    W tym rzecz, że nie przypominam sobie kiedy czujnik płomienia ostatni raz wskazywał 100% (niezależnie od mocy). Może czujka się zasyfić i oszukiwać? Mało istotny to szczegół dopóki piec działa (prawie) jak należy, ale jednak.
    Pozdrawiam[/quote]
    Trochę dziwne aby czujnik się zabrudził.
    Ten szczegół jest o tyle istotny, że od pomiarów tego czujnika zależy czy piec stwierdzi, że się rozpalił oraz czy nie wygasło paliwo w czasie pracy.
    U mnie przy słabym paliwie miałem fluktuacje w pomiarach % płomienia.
    Przy nowym paliwie tego nie mam.
    Możesz spróbować podnieść o 1-3% nadmuch na 30% mocy i poobserwować czy to się poprawi.

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69551
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Witam Serwis,
    Gdyby temperatura nie spadała tak gwałtownie to pewnie bym nie zmniejszał tego przedmuchu (swoją drogą, jeśli podczas wygaszania coś nie zostało wydmuchane, to chyba i podczas rozpalania się nie uda, a drobny pył, który osiądzie w trakcie postoju w 10s przed rozpaleniem zostanie usunięty).
    Rozbiory ciepła rozumiem i się z tym godzę, bardziej zastanawia mnie ich zmienność w stabilnych warunkach pogodowych.
    Komin jak u większości przewymiarowany (200mm), jak już pisałem wyczystka czeka na RCK.
    Czy płomień na każdym progu mocy ma wychodzić z palnika? Na 30% mocy nie sięga nawet połowy palnika (flame 40-50%), ale z obserwacji dopalania na wygaszaniu zauważyłem, ze jest taki jak powinien (czego nie udaje mi się uzyskać w czasie normalnej pracy na 30%).
    Pozdrawiam

    Cześć,
    Na 30% mocy płomień będzie za mały aby wychodzić za palnik więc tym się nie przejmuj. Wskaźnik % płomienia i tak powinien być na 100%.
    Przy rozpalaniu masz „czysty” palnik więc czujnik powinien wskazywać 100%. Przy wygaszaniu masz także wyższy nadmuch więc także będzie 100%.

    W odpowiedzi na: Brzydki Popiół na palniku… #74173
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Dzieki 🙂 tzn z tymi normami to wiem wiem, ale jak już kiedyś pisałem zakupiłem na sprawdzenie pelletu Olimp… niby te normy wszystko itp ale palił się strasznie ( przynajmniej u mnie ). i Piec kotłował go strasznie dużo… Pellet którym palę ma worki ( No Name ) więc nie wiadomo 😀 czy jakieś normy spełnia 🙂 ten inny z ikei w ich workach mam to niby normy sa opisane na workach 🙂 myślę, że teraz wyczyszcze piec bo myślę, że w zasypie pyłu z pelletu jest od gruma… bo strasznie pylący jest… oczywiscie slimak powoli ten pył wyciąga z podajnika i leci poprzez giętką rure do palnika i tam wszystko leży, tak pomyślalem czy czasami nie było to powodem stopienia mojej rury od pelletu…;/ no ale.. zobaczymy

    Zawsze warto zapytać o badania pelletu.
    Producenci posiadający certyfikaty powinni ci coś takiego dostarczyć.
    Będzie tam informacja jakiej kaloryczności jest paliwo oraz ile popioły zostaje a także wilgotność itp.

    Mając takie informacje możesz ocenić pellet przed zakupem.
    Jak będzie się spiekał i nie będziesz w stanie z tym wygrać zmieniając ustawienia to powinieneś reklamować taki towar.

    W odpowiedzi na: Brzydki Popiół na palniku… #74175
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Ja jak Narazie palę pelletem z ” ikei ” nie chodzi tu o sklep 🙂 lecz fabrykę 🙂 i teraz nie wiadomo czy walą do trocin jakieś dziadostwo z płyt itp? oczywiście pellet mam jeszcze od pośrednika 🙂 czyli kupują pellet od ikei i workują 🙂 myślę, że swoje 5 gr też domieszają 🙂 pyli bardzo…;/ spieki robia mi się na palniku ( nie mam zetki może to to?). Mam jeszcze tonę pelletu prosto z ikei 🙂 w ich workach więc muszę sprawdzić. Narazie z tego co mam jest sporo popiołu… po przeważeniu wyszedł 11,8 kg/h to nie wiem czy dobrze czy źle 😀

    Podawanie jest w granicach normalności.
    Obecny Pellet, którym palę ma podobne podawanie.
    Na szybko znalazłem następującą stronę z informacją na co zwrócić uwagę szukając pelletu

    Jak rozpoznać dobry pellet – WIESZ?

    Duże podawanie, jak było u mnie 19kg/h powoduje problemy z konfiguracją niskich mocy. Działanie podajnika jest bardzo krutkie i nie zawsze poda dawkę do spalania. Co może skończyć się nawet zgaszeniem ognia.

    Szukaj paliwa przede wszystkim spełniający normę DIN plus lub en plus a1. Na załączonej stronie jest informacja o tych normach.

    W odpowiedzi na: Brzydki Popiół na palniku… #74177
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Dzis kupiłem na spróbowanie pellet od innego dostawcy i musze powiedzieć, że nie wierzyłem że tyle może zależeć od pelletu. Spala się na pyłek i idealnie schodzi z palnika. lekko podniosłen nadmuchy i jest idealnie. Wcześniej popiół był szorstki i ciężki , teraz lekki pył

    Witam,
    Pellet ma bardzo duże znaczenie.
    Na początku kupiłem 1.5t od lokalnego producenta. Niestety nie był czysty o czym wiedziałem. Produkowany jest z trociny i jakiś tam traw aby się łatwiej kleił.
    Ilość pyłu oraz spieku była bardzo duża i do tego musiałem sobie go sam przywieźć.
    Potem miałem Pellet z allegro. Nawet znośny ale był produkowany z trociny oraz pyłu z cięcia płyt chyba wiurowych czy tych na meble.
    Ciężko się rozpala I sypal bardzo szybko z 19 kg/h oraz ciężko było go wygasić jak się już rozkręcł. Zostawił trochę spieku ale nie było pewności czy w nim nie było resztek oklein itp.

    Teraz palę pelletem od lokalnego producenta, który idzie także na eksport do Włoch. Prawie nie zostawia popiołu i transport razem z rozladunkiem jest w cenie. Trochę drogi jest ale wolę nie mieć problemów z paliwem.

    W odpowiedzi na: Pomoc w ustawieniach #73608
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Od momentu włączenia podłogówki czyli nie wiem 1,5 miesiaca?
    Tak, pierwszy
    Ekogroszek 28Mj
    AlPex – 72m2 podłogówki
    Chodzi mi o to, że nie mam włączonych kaloryferów u góry a wiadomo, że ciepło z dołu idzie do góry.

    Chciałbym się dowiedzieć np.

    Jak tempteratule na kotle miec, żeby spalanie było ekonomiczne, czy Wentylator ma być
    odsłoniety czy w połowie odsłoniety itd.

    Niestety z ekogroszkiem ci nie pomogę.
    Ja mam pellet i ustawienia tego pieca będą totalnie różne od twoich.
    Większość wpisów na tym forum tyczy się Piecy na Pellet, które pracują z histereza 15 stopni i temperatura zadaną pieca na poziomie 70 stopni.

    Z tego co rozmawiałem z kolego palący ekogroszkiem wnioskuję, że te piece utrzymują stała temperaturę powyżej 55 stopni z małą histereza i pracują z podtrzymaniem.

    Wiedząc, że chodzi o ekogroszek można także stwierdzić, że to spalanie jest dziwnie wysokie. Paliwo jest tak lekko o 30% bardziej kaloryczne więc powinieneś go spalić co najmniej 30% mniej w porównaniu do pelletu. Oczywiście pomijając różnice w układzie ogrzewania ipt.

    Także pierwszy sezon grzewczy ma swoją specyfikę.
    Wygrzewasz dom. Więc spalanie będzie wyższe od normalnego. Musisz przecież wygrać wilgoć że ścian oraz nagrzac cała materię w domu.

    W sumie mogę Ci polecić jedno najlepsze rozwiązanie.
    Będąc przy piecu zadzwoń na serwis HT. Kosztuje cię to tyle co połączenie a w zamian dostaniesz fachowa pomoc.
    Na pewno nie odmówią i nie każą ci od razu płacić za wsparcie.

    Pozdrawiam.

    W odpowiedzi na: Pomoc w ustawieniach #73610
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Mam podobny problem. Budynek ocieplony grafitem 15 – 0,33, Piec Q Bio 15kW .

    Spala mi na tydzień 125 kg! A na dworze nie ma mrozów i tylko podłogówka na 70 m2. A co dopiero jak włączę grzejniki u góry a tam mam do ogrzania 110 m2!

    A jak długo mierzysz to spalanie?
    To jest pierwszy sezon?
    Jakiego paliwa używasz?
    Co masz w podłodze? Skoro grzejesz tylko podłogówka to ocieplenie podłogi ma bardzo duże znaczenie.
    Piszesz jeszcze, że góry nie grzejesz. To nie jest do końca prawda. Nie masz tam ogrzewania włączonego ale i tak to grzejesz. Tam ci ucieka ciepło.

    U mnie przy temperaturze koło 0 stopni schodzi koło 15kg/dzień.
    10 cm grafit i że 130m2 do ogrzania. Mam I podłogę i kaloryfery.

    Jeżeli liczyłeś, że ogrzejesz dom 10kg pelletu na dzień to zapomnij. Musiałbyś nieźle kombinować i grzać kominkiem aby to uzyskać.

    U mnie pierwszy sezon to wyniki nawet 40kg/dobę. Tylko, że miałem mega słabe paliwo.

    Pozdrawiam

Oglądasz 15 wpisów - 1,456 z 1,470 (wszystkich: 1,964)