  • Mruwcook
    Uczestnik

    30 minut postoju to nie jest rewelacyjny wynik.
    Co może to poprawić?

    2 pytanie. Czy w waszych kotłownia Ch przy morzach – 16 trochę w dół trochę w górę. W kotłowni też jest chłodno?

    Mruwcook
    Uczestnik

    Ponawiam temat. Na obecnych ustawieniach spalanie wygląda wręcz pięknie.
    W tym momencie martwią mnie tylko krótkie postoje tak mi się wydaje iż krótkie.
    Postój trfa średnio 40 min. W tym momencie piec pracuje bez nadzoru. Po zamontowaniu zawirowacza dużo szybciej dochodzi do zadaniej i logicznie wzrosła mi ilość rozpalen na dobę. Komin jest 10m wysokości 19×13 owal. Czy rck zamontowane zaraz za piecem na róże doprowadzającej spaliny do komina wpłynie dość znacznie czy raczej niebardzo.
    Pytanie 2 odnośnie zetki. Wyczytałem gdzieś w necie iż powietrze w niej płynące powinno wiać w czasie pracy wentylatora, natomiast w postoju owo powietrze nie powinno napływać do kotłowni.
    U mnie wygląda to tak że wieje cały czas z taką samą siła sprawdzam ręką.
    Chyba że jestem w błędzie.
    Dzięki za pomoc.

    Mruwcook
    Uczestnik

    Witam.
    Temat ciągne dalej. Dziś przyszedł Zawirowacz, wstawiony bez dokonywania żadnych korekt, jedynie przy rozpalaniu z 37 podniosłem na 40 nadmuch.
    Jak narazie po 3 godzinnej obserwacji jestem pozytywnie nastawiony. Ograniczylem się do samej kontroli płomienia i wygląda on dłuższy, mocniejszy, efektywniejszy. Zobaczymy co będzie dalej.
    Pod. 7.6
    Kal. 5.2
    Tem. 70 histeria 15
    H1 10
    H2 4
    100 34 % 7.6s
    50 30% 4.2s
    30 26% 2.7s

    Nadzór jestem w fazie dostrajania go obecnie
    Czas 10 min
    Pod. 1.8s
    Czas pra. 21 s
    Nad. 25%

    Komin wysokość 10m.
    Nieszczęsna średnica to owal 19×13

    Pytanie. Jak wyglądają wasze ustawienia nadzoru. W mojej konfiguracji podbija on mi 2 stopnie max 3 stopnie ponad zadaną.

    Mruwcook
    Uczestnik

    Ok wrócę do domu i tak zrobię.

    Pytanie w sprawie osady, koloru popiołu.
    Zauważyłem na przeciwleglej ścianie palnika ciemny osad na środku i małymi plamami szarości, jasnej szarości.
    W załączniku zdjęcia owej ściany, wymiennika, oraz komory palnika.
    Powód do zmartwień czy raczej nadmierna przesada z mojej strony?

    Mruwcook
    Uczestnik

    100 37
    50 33
    30 28

    Nadzor 24

    Mruwcook
    Uczestnik

    Witam

    Niedopalony pellet w popiele świadczy o zbyt dużym nadmuchu w jednym (lub kilku) progu. Musisz zaobserwować czy podczas pracy z palnika nie wypadają kawałki palącego się pelletu.

    Palące się kawałki mogą być też wyrzucane podczas wygaszania.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    Właśnie zauważyłem iż owe niedopalony pojawiają się po Rozpalania i dojściu do 3 stopnia w standard.
    Podczas wygaszanie jest ok.
    W trakcie Rozpalania oraz Prze pewien okres w pracy na 3 poziomie kolor dymu z komina b
    Lekko „siwy”.
    Pod. 7.6 kaloryczność 5.2
    Max 37% 7.6
    Sre. 33% 4.5
    Min 28% 2.7
    Temp 71 histeria 16
    H2 11
    H1 4
    Nadzór 10minut
    Pod.1.8
    Nadmuch 24%
    Czas pracy 21s.

    Mruwcook
    Uczestnik

    Ok. Jaki jest koszt takiej usługi?

    Mruwcook
    Uczestnik

    Jak to jest z tymi palnika mi pell hard.
    Pell hard nie ma zgarniacz w postaci wbudowanego języka?
    Natomiast pell hard plus posiada owe rozwiązanie?
    Na korpusie palnika mam taką jak w załączniku tabliczkę znamionowa.
    Wewnątrz palnika widzę owy język wypychajacy szlake, ale on wogóle nie pracuje mimo próby odpalenia go w sterowaniu ręcznym.
    Był już podobny temat lecz poprzednik nie mógł schować zgarniacz, u unie z kolei nie zauważyłem aby kiedykolwiek od się wysuwał.

    Mruwcook
    Uczestnik

    Już się robi.

    A co do Wyczystki i rck u ciebie. To masz rck zamontowane w pomieszczeniu z piecem czy nie?

    Mruwcook
    Uczestnik

    Ponawiam.

    Mruwcook
    Uczestnik

    Schemat ideowy tzn?
    Czujnika temp powrotu nie ma. Mierze ja termometrem za 15 zł takim przylgowym jak w załączniku foto. Jest on w tym momencie przymocowane na końcu trójnika powrotu.

    Jeżeli chodzi o temp CWU to powinna być wyższa czy raczej niższa?

    Jeszcze jedno. Regulator ciągu kominowego na wyczystke bądź na rurę musi być zamontowanym w tym samym pomieszczeniu co kocioł? W tym momencie wyczystke mam w pomieszczeniu za ścianą.

    Mruwcook
    Uczestnik

    Test 2 dni na standardzie.
    Spostrzeżenia brak niedopalonych kawałków peletu.
    Dziś przeszedłem na FL i problem pojawia się znowu.
    Wydaje mi się iż za dużo paliwa zostaje przy przejściu na wygaszanie.
    1) Da radę szybciej w FL przejść na niższe poziomy?

    2) wyżej zamieściłem zdjęcia instalacji. Nurtuje mnie to od dłuższego czasu. W tym momencie wygląda to tak.
    Wyjście łącznik 4 drogi. Góra zawór od przegrzania instalacji i dalej chyba idzie pod naczynie wzbiorcze na poddaszu. Lewo trójnik do góry zawór grawitacyjny dalej w lewo do mieszaćz 4d. Góra pompa na grzejniki lewo powrót z grzejników dół powrót do kotła.
    Wyjście w prawo znowu trójnik gdzie w górę idzie do zaworu termostatycznego za nim pompa to jest wyjście na podłogowe.
    Dalej w lewo jest popma od zasilania CWU. Na dole powrót z CWU łączy się trojnikiem z powrotem od podłogówki, idzie kawałek do następnego trójnika gdzie łączy się z kolejnym trojnikiem z powrotem z co i ta mieszanka wraca do kotła.
    Nurtuje mnie temp powrotu. Aktualnie mierzą ja termometrem przylgowym takim mocowany na sprężynke. Przymocowane jest do trójnika od powrotu kotła. Temp skacze na poziomie 35 do 50 czasami 55 stopni.
    Dolna granicą jest zazwyczaj przy rozpalaniu, natomiast górna zazwyczaj przy pracy w okolicy zadanej temp.
    Dodam iż temp kotła leci na łeb na szyję przy załączeniu się cwu. Dzis przy nadzorze w okolicach 72 st. CWU się odpalił temp zadania 42 histeria 3 st. Temp kotła spadła do 67, 68 stopni.
    Czy taka instalacje nie jest szkodliwa dla pieca. Czy na powrocie nie powinienem mieć jakiejś dodatkowej ochrony powrotu wody?
    Zapomniałem dodać i przy powrocie cwu jest złączka z dwoma zaworami podpięta pod zimna woda. To jest miejsce gdzie mogę dopełnić instalacje.

    Mruwcook
    Uczestnik

    W sumie racja. Do wywalenia….

    Mruwcook
    Uczestnik

    Zrobiłem coś takiego, chyba o to chodzi.
    Tylko wlot w elewacji mam za mały najpewniej. Jutro wstawiam w elewacji kratkę nawiewna i z tego co doczytałem dopiero wtedy zacznę korygować nastawy.
    Na tą chwilę wróciłem do trybu standard
    38 7.6
    36 4.5
    33 2.7
    Płomień wygląda w tej chwili naprawdę różnie. Najgorzej jest przy przeskakiwaniu na niższe poziomy. Przy max wygląda tak.

    Mruwcook
    Uczestnik

    Piec pracuje od listopada 2017. Pierwsze 2 miesiące był bez kontroli nie mieszkaliśmy a pan instalator trochę nas nieświadomych ludzi oszukał. Zero nastaw zero regulacji. Nawet wartość otwarcie zaworu była wystawiona 140 s gdzie według tabliczki znamionowej jest 60s dla 90stopni.
    Do niedawna była wystawiona cały czas tacka do środka dziś zauważyłem i powstała dziwna linia popękane spieku w miejscu styku tacki z piecem. W załącznikach zdjęcia mieszaćz dziwnego spieku jak i owego niedopalony go peletu.
    Zapomniałem dopisać
    Nadzór
    Czas 12 min
    Pod. 2 s
    Czas cyklu 25s
    Nadmuchowe 25 %
    Nawiewu nie było wcale. Od miesiąca wykonalem Z jak na zdjęciu teraz. Jednak w styropianem na zewnątrz wstawiłem tylko rurkę o średnicy około 4 do 5 cm. To jest chyba za mało?