Nie wiem czy czeski, nie znam jego nazwy. Kupiony tam gdzie zawsze, gdzie kupuje wiele ludzi, firma istnieje już chyba ponad 20 lat.
Komin mały, ale ciąg jest. Przy otwartych drzwiczkach popielnika w kilka minut temperatura zaczyna się szybko podnosić, woda zaczyna syczeć, kocioł „huczeć”, ale co z tego jak wtedy większość energii idzie w komin, w straty?
PiotrekSUczestnikKomin jest regularnie czyszczony, stary, dość mały, 14 cm x 14 cm, ale „Jeśli odłączę dmuchawę (wyjęcie wtyczki od sterownika) i otworzę drzwiczki od popielnika to mam taki cug, że ogień wchodzi praktycznie aż w komin.”, u mnie jest podobnie.
Dym się nie cofa, jednak jest go bardzo dużo, nie jest dopalany, a to przecież są duże straty energii, pieniędzy.
PiotrekSUczestnikMoim zdaniem zbyt skomplikowane, sprzeczne ze wspomnianymi założeniami. Poza tym przycisk „F” jest wyjątkowo oporny, trzeba dużo siły, aby go wcisnąć (w porównaniu z pozostałymi, ugina się cała obudowa), więc częste jego używanie odpada.
Lepsze, szybsze w obsłudze (STOP zatrzymuje, START uruchamia dmuchawę) i spełniające założenie, że ma to być w miarę prosty regulator, jest rozwiązanie, które już zaproponowałem (gdzie wkradł się mały błąd, tu już poprawiony). Funkcja ta powinna być nawet prostsza w implementacji od proponowanej przez Pana. Tym bardziej, że w normalnym, codziennym użytkowaniu nie ma potrzeby ręcznego zatrzymywania działania sterownika, a przytrzymanie w tym celu STOP byłoby nawet zaletą, chroniłoby przed przypadkowym wyłączeniem.
„A może można by zrobić tak, że krótkie przyciśnięcie (do 1 sekundy) przycisku STOP zatrzymuje tylko dmuchawę, a jego przytrzymanie powyżej 1 sekundy zatrzymuje, tak jak teraz, cały sterownik? Natomiast przyciśnięcie START to albo ponowne uruchomienie dmuchawy (gdy sterownik jest już uruchomiony) albo start całego sterownika.”
Choć proponowane przez Pana rozwiązanie (pod warunkiem, że wyłączenie dmuchawy będzie na stałe, do ponownego ręcznego jej włączenia) może być dobre dla ludzi, którzy często nie korzystają z dmuchawy i w tej chwili zmuszone są do wyciągania jej wtyczki ze sterownika (znam taki przypadek).
PiotrekSUczestnik1. węglem (jakaś mieszanka od drobnych do dużych kawałków) i trochę drewna na węglu
2. obroty dmuchawy WPA07 minimalne 1, maksymalne 4, przysłona otwarta na 1,5 cm
3. pompa włączona na drugim biegu
4. syczenie
5. trudno określić, bo albo zewnętrzne blachy nie są zbyt równe, albo poziomica źle pokazuje, gdyż przyłożona do boków pokazuje że jest ok, a położona na kotle pokazuje minimalny spadek w prawoDodam, że kocioł posiadam dopiero drugi tydzień i to syczenie nie występuje cały czas. Jeszcze nie wiem od czego to zależy. Zastanawia mnie jedynie to, że wystąpiło przy dość niskiej temperaturze.
Jeśli ma Pan jakieś sugestie to chętnie przeczytam.
Jeśli uda mi się coś ustalić to jeszcze napiszę.
PiotrekSUczestnikTak, ten „problem” rozwiązany. Sterownik był dobrze ustawiony. Dziękuję za sugestię z e-mailem do serwisu.
PiotrekSUczestnikJestem ciekaw ich odpowiedzi. Temat będę śledził.
Niestety serwis proponuje zatrzymanie oraz ponowne uruchomienie całego sterownika, co jak już wspomniałem posiada co najmniej dwie wady.
A może można by zrobić tak, że krótkie przyciśnięcie (do 1 sekundy) przycisku START zatrzymuje tylko dmuchawę, a jego przytrzymanie powyżej 1 sekundy zatrzymuje, tak jak teraz, cały sterownik? Natomiast przyciśnięcie START to albo ponowne uruchomienie dmuchawy (gdy sterownik jest już uruchomiony) albo start całego sterownika.
PiotrekSUczestnikOdpowiedź z serwisu:
„Parametr D0/D1 służy do wybrania rodzaju dmuchawy – D0:WPA 06; D1:WPA 07.”.
-