Utworzone odpowiedzi

Oglądasz 3 wpisy - 1 z 3 (wszystkich: 3)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: Czujnik braku węgla w podajniku #60691
    serwis_foster
    Uczestnik

    Witam.
    Od początku maja w serii HTTronic 500/520, dodatkowe wejście kontroli niskiego stanu paliwa będzie w standardzie (zakup czujnika jako dodatkowa opcja) .
    Dodatkowo będzie jeszcze jedno wejście, szczegóły wkrótce.

    W odpowiedzi na: Wyłączenie dmuchawy w HT-tronic 200 #71377
    serwis_foster
    Uczestnik

    Witam.

    Niestety w HT200 nie ma możliwości programowego wyłączenia dmuchawy (według założeń miał to być w miarę prosty regulator).
    Dopiszę taką funkcje:.
    – przytrzymanie przycisku „F” wejście w tryb programowania blokady dmuchawy (na wyświetlaczu symbol „b1” lub „b0”)
    – „b1” = zezwolenie na pracę dmuchawy
    – „b0” = blokada pracy dmuchawy
    – zmiana ustawienia przyciskami „START”/”STOP”
    – naciśnięcie „F” wyjście
    Wyłączenie blokady dmuchawy będzie aktywne do czasu ponownej zmiany parametru „b” lub zatrzymania pracy kotła (naciśnięcie przycisku „STOP”, wygaśnięcie kotła).

    W odpowiedzi na: Q EKO 25 – kilka pytań #77904
    serwis_foster
    Uczestnik

    Witam.

    Czujnik to KTY 81-210.

    Pozdrawiam.

Oglądasz 3 wpisy - 1 z 3 (wszystkich: 3)