  • W odpowiedzi na: HT EKO 10kW #77142

    Kocioł ma zgodnie z danymi producenta moc nominalna 10 kW. Precyzyjna odpowiedz na twoje pytanie była by możliwa po przeliczeniu bilansu energetycznego twojego domu. Stara szkoła mówi ,że przyjmuje się 100w/m2. Jeżeli budynek wykonany jest w energooszczędnej technologi to prawdopodobnie kocioł
    sobie poradzi. Zadbałbym tylko o zasobnik cwu ( przy mniejszym kotle powinien być większy i o dobrej sprawności wymiany ). Jeżeli się zdecydujesz i będziesz go użytkował to napisz jak się sprawdza bo sam jestem ciekaw.

    W odpowiedzi na: kotły z podajnikiem #77145

    Wianek zębaty w twojej retorcie „leży” na kolanie które jest obrabiane w celu uzyskania odpowiedniej prostopadłości względem osi ślimaka, dlatego wystawanie elementu obrotowego ponad talerz jest rzeczą zupełnie normalną. Powietrze wydostające się szczeliną pomiędzy tymi elementami dopala węgiel przesypujący się ze środka retorty ( pod warunkiem prawidłowego wyregulowania ilości węgla i powietrza).

    W odpowiedzi na: sterownik HT- tronik 500 #77151

    Są to tylko oznaczenie wersji oprogramowania które są zainstalowane na twoim sterowniku. Nie reguluje się tego.