Utworzone odpowiedzi

Oglądasz 12 wpisów - 1 z 12 (wszystkich: 12)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: czyszczenie okresowe #78037
    Adam.S
    Uczestnik

    W moim przypadku były to dwa i pół roku przy czym jestem prawie pewien że większość problemów z jakim się borykałem (sadza w piecu, złe spalanie, dymienie, przegrzewanie palnika) była spowodowana stopniową spadającą pojemnością kondensatora. Dmuchawa coraz słabiej reaguje na modulację / dmucha mniej niż powinna przy mniejszej pojemności kondensatora aż w pewnym momencie w ogóle nie ma siły wystartować. Podmieniłem kondensatora na większy, zdaje się 1.4uF bo tylko taki miałem w niedzielny poranek. Wentylator dmuchał za bardzo tak że trzeba było mocno zjechać z nastawami. Po zakupie kondensatora z prawidłową pojemnością problemy znikły jak ręką odjął. Obecnie co kilka miesięcy przy czyszczeniu sprawdzam pojemność aby się nie zdziwić.

    Druga sprawa z tym czyszczeniem komory powietrznej (to w czym osadzony jest palnik), czy nie można jej wymienić na taką z klapką odkręcaną na śrubę od spodu aby nie trzeba było demontować całego palnika?

    W odpowiedzi na: czyszczenie okresowe #78039
    Adam.S
    Uczestnik

    3. Odkręcić dolną pokrywę komory powietrznej i opróżnić ją z popiołu.

    4. Przeczyścić wirnik dmuchawy najlepiej sprężonym powietrzem i przesmarować jego łożyska.

    W przypadku palników które nie posiadają takiej pokrywy, trzeba demontować cały palnik…Do przeglądu sezonowego i tak jest to wskazane ale przy czyszczeniu palnika co powiedzmy tonę/dwie bywa upierdliwe a zbiera się tam sporo popiołu ograniczającego podmuch i jakość spalania i wyciąganie odkurzaczem niewiele daje.

    Posiadam  PelHard35 jest tam dmuchawa WPA07,  czy tam też należy smarować łożyska wirnika?  jakiego smaru użyć? W przypadku tej dmuchawy kondensator się dość mocno zużywa, czy zaleca się jego wymianę co jakiś czas? Czy wystarczy podnosić nadmuchy w związku z słabiej pracującą dmuchawą działającą na zużytym kondensatorze.

    Czy poza niwelowaniem luzów na elementach mechanicznych (podajnik/ślimak) należy też przeprowadzać jakieś smarowanie niezwiązane z korozją? Może reduktorów lub łożysk ślimaków? Jeśli tak to proszę o instrukcję i czasookresy.

    W odpowiedzi na: sadza w red one #61644
    Adam.S
    Uczestnik

    Cześć. Jak długo użytkujesz tą instalację? Jaka tam jest dmuchawa?

    W odpowiedzi na: Pęknięte palenisko #62426
    Adam.S
    Uczestnik

    Ok. Dziękuje za wyjaśnienie. Przy składaniu zamówienia wysłałem zdjęcia tabliczek znamionowych pieca i palnika oraz to zdjęcie, jednak  poproszono mnie o informację odnośnie umiejscowienia grzałki w komorze paleniska. Czy po tym zdjęciu ktoś z kolegów z serwisu potrafi odpowiedzieć na  pytanie z której strony jest mocowana grzałka czy muszę rozebrać cały palnik żeby się przkeonać?

    Załączniki:
    W odpowiedzi na: Pęknięte palenisko #62428
    Adam.S
    Uczestnik

    Jeszcze jedno pytanie. Chciałem taką komorę na zapas, dzwoniłem do waszego działu handlowego i dostałem informację, że czas oczekiwania to ok 5 dni roboczych bo robicie je na bieżąco, to prawda ?

    W odpowiedzi na: Pęknięte palenisko #62430
    Adam.S
    Uczestnik

    Witam. Przymierzam się do tematu, cieplej jest a spawu coraz mniej. Teraz pytanie jak to organizacyjnie zrobić? Wysłać cały palnik? Czy muszę zdemontować palenisko?  Adres na Drogowców 7? Jak długo będę czekał na palnik?

    W odpowiedzi na: Problem ze skroplinami w kominie #73220
    Adam.S
    Uczestnik

    Dziekuje za podpowiedzi. Czy po wykonanej usłudze mogę jakoś poprawnie zweryfikować ciąg kominowy? Instrukcja od kotła mówi o minimalnym ciągu 20Pa, ta wartość ma być stała?  w bezwietrzne dni chyba ciężko będzie uzyskać taki ciąg. Może jakaś kontrola z zakładu kominiarskiego czy wszytsko zostało poprawnie zrobione, nie chciał bym za rok znów się z tym męczyć… RCK reguluje tylko nadmierny ciąg, w przypadku słabego niewiele się da zrobić. Wykonywał ktoś z kolegów z forum pomiary ciągu przy tych piecach ?

    W odpowiedzi na: Problem ze skroplinami w kominie #73223
    Adam.S
    Uczestnik

    Witam. Wracam do tematu. Ociepliłem komin i ilość kondensatu przy tegorocznej zimie się zmniejszyła ale komin dalej jest wilgotny w środku tyle  że już nie mokry. Zostaje wkład kominowy. Pomijając firmę, którą będą musiał poszukać aby rozwierciła komin i zamontowała wkład jest ktoś wstanie podpowiedzieć na co zwrócić uwagę jak będą montować wkład żeby znów nie był0 problemów. Mam na myśli jaka powinna być średnica tego wkładu? czy powinni od razu zamontować RCK? I czy po zamontowaniu jakiś protokół odbioru z pomiarem ciągu? plus rzeczy o które nie niem że trzeba się jeszcze dopytać.

    W odpowiedzi na: Problem ze skroplinami w kominie #73225
    Adam.S
    Uczestnik

    Może to tylko zbieg okoliczności ale plamy pojawiły sie dopiero po tym jak zmienilem pellet na inny który wydawał sie bardziej wilgotny niz poprzedni. Wcześniej pół roku nic sie nie działo. Z wilgotnego pelletu będzie wiecej kondensatu. Chyba że pół roku cegły przemiekaly i teraz bedzie tylko gorzej :/

    W odpowiedzi na: Problem ze skroplinami w kominie #73228
    Adam.S
    Uczestnik

    Zetka jest wykonana ok 30cm nad podłogą gdzie stoi piec. wentylacja również. Komin na bank nie jest izolowany bo to stary dom i komin biegnie wewnątrz budynku na jednej ze ścian. Ciąg komina jak pisałem kominiarz podał z anemometru co nie jak nie idzie przeliczyć na paskale (prawie). Z tym odprowadzeniem kondensatu do kanalizy będzie problem, nie można go zbierać do zbiorniczka pod wyczystką ? Mocno jest to szkodliwe? No i jak to wygląda w przypadku wkładu z kwasówki? Są jakieś dane na temat średnicy tej rury która musi cyć dla tego pieca?

    W odpowiedzi na: Problem ze skroplinami w kominie #73229
    Adam.S
    Uczestnik

    Dziś na jednym cyklu rozpalenia i dogrzania kotła do 70 stopni palnik rozgrzał się do 39 stopni, zimą jak pracuje dłużej pewnie trochę więcej.

    W odpowiedzi na: Problem ze skroplinami w kominie #73232
    Adam.S
    Uczestnik

    Nigdy alarm od zbyt wysokiej temperatury sie nie zgłaszał.

Oglądasz 12 wpisów - 1 z 12 (wszystkich: 12)