  • adrian1307
    Uczestnik

    Ok, spróbuję, ale czy to dobrze jeśli kocioł wcale nie będzie się wygaszał, albo bardzo rzadko? Praktycznie cały czas będzie chodził wentylator itp.
    Jaka powinna być temp. powrotu, oraz temp. zaworu 1? Jak mogę sobie nimi manewrować, lepiej wyższa/niższa temp?

    adrian1307
    Uczestnik

    Ok dzięki, a jeszcze jedna sprawa. Po powolnym osiągnieciu temp. zadanej, obecnie u mnie zmieniłem na 66 stopni kocioł wygasza sie, wypala resztę pelletu która została i przechodzi w postój. W momencie wypalania temperatura również nie wzrasta, trzyma 66 stopni, ewentualnie wzrośnie/spadnie, +/- około 1 stopień A następnie powoli spada.

    Czy kocioł nie powinien podbić temperatury podczas wygaszania powyżej 66 stopni, trochę więcej niż o 1 stopień? aby postój był dłuższy? Czy to jeszcze się ustabilizuje? Kocioł pracuje dopiero kilka dni. Obecnie postój trwa około 15-20 minut po czym rozpala.

    Czy rozpalanie nie powinno trwać krócej? Przy dawce 100% na rozpalanie i 35% nadmuch( jest to max), jest problem z rozpalaniem.
    Zmieniłem dawkę paliwa na 135% i dmuchawa 35% to rozpala przeważnie za drugim razem. Trochę długo, zanim rozpali i przejdzie w tryb pracy to temperatura kotła sporo spada poniżej histerezy, nawet do 48 stopni. Lepiej jakby odrazu rozpalił.

    Przesyłam swoje ustawienia, co byście skorygowwli aby było lepiej?
    Menu palnika
    *Rozpalanie – mam dawka paliwa 135%, dmuchawa 35%, czas pracy z mocą minimalną 3min.
    *praca- zagarniacz 150 sek, pauza 10 min, moc maksymalna 20kW, nadmuch maksymalny 35%.
    * podtrzymanie – 0min.
    * czyszczenie 24h
    * ogólne – wydajność podajnika 8kg, kaloryczność 4.6kW, Max temp. Palnika 80 stopni.
    *Histereza kotła – 10 stopni

    *Temp powrotu zadana 60 stopni ,przy wygaszaniu zdarza się że dochodzi do 68
    *Temp zaworu 1 – zadana 45 stopni. 