Utworzone odpowiedzi

Oglądasz 4 wpisy - 1 z 4 (wszystkich: 4)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: problem ze spalaniem groszku Chwałowice #76554

    Witam,
    Co do zamówienia pieca to niestety, ale nie miałam wpływu na czy będzie z retortą czy nie.Po prostu taki przyjechał. Z tego co mi wiadomo to retorta była uszczelniana silikonem kominkowym. Dołączam się do pytania Eustachego.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: problem ze spalaniem groszku Chwałowice #76557

    Witam ponownie,

    Po dwóch dniach zaobserwowałam co prawda mniej spieków, ale za to duże ilości niedopalonego węgla. I dalej twierdzę, że pauza 50 to zdecydowanie za mała przerwa. Podajnik za dużo podaje i siłą rzeczy ekogroszek nie możliwości wypalać się. Zmodyfikowałam ustawienia: pauza obecnie 75 s (choć mój mąż z delegacji ;)sugeruje że i tak jest za mała, on by ustawił 100s), obroty dmuchawy 5. Co Wy na to? Problem ze spiekami moim skromnym zdaniem jest dlatego,iż palenisko nie jest wyposażone w retortę obrotową. Moi teście mają taki sam model kotła, z tą różnicą, że mają retortę i u nich problem spieków nie występuje. Węgiel mamy od tego samego dostawcy, jest to polski węgiel ale nie wiem dokładnie jaki, wiem tylko że z Katowic i bulę za niego 940zł/tonę 😉 Dlaczego producent zrezygnował z retorty w kotle eko duo 17kw? A może to po prostu trafił mi się taki model?

    W odpowiedzi na: problem ze spalaniem groszku Chwałowice #76561

    Witam,

    Dziękuję za odpowiedź i pomoc. Zastosowałam powyższe ustawienia. Jest tylko jedna nieścisłość w parametre „czas oczekiwania” napisałeś 10s a u mnie na programatorze jest opcja w min. Mam ustawione 10min. Czyżby jakiś błąd w oprpgramowaniu? Mam sterownik HT tronic fuego.

    W odpowiedzi na: problem ze spalaniem groszku Chwałowice #76564

    Witam,
    Ja także jak koledzy mam problem ze spiekami. Nie wiem czy to jest szlaka czy nie spalony węgiel. wybaczcie jestem kobietą i ten temat jest mi obcy. Piec mam od września br.
    Podam szczegółowe parametry jakie mam ustawione obecnie.
    Dmuchawa: obroty dmuchawy 5,obroty dmuchawy w podtrz.10, czas dmuchawy podtrz. 13 s, obroty dmuchawy wzrost 3.
    Podajnik: czas pauzy podajnika 70s, krotność podawania 3, czas oczekiwania podajnika 8, krotność 3, czas przesypu 0.
    Aha typ dmuchawy WPA 07.
    Proszę podpowiedzcie mi jak mam zmienić parametry czego dodać , czego ująć ;), Bo problem z tym niewypalaniem węgla trwa od samego poczaątku. Dodam,że palę polskim węglem kaloryczność 28kj.
    Pozdrawiam
    Lidka

Oglądasz 4 wpisy - 1 z 4 (wszystkich: 4)