Utworzone odpowiedzi

Oglądasz 7 wpisów - 16 z 22 (wszystkich: 22)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: Optymalne ustawienia pieca #75338

    Dziękuję. Wprowadziłem wszystkie parametry tak, jak podaliście.

    Praca 100% – 5s, było 8s
    Przerwa 100% – 12s, było 6s
    Nadmuch 100% – 31%, było 30$

    Praca 50% – 5s, było 6s
    Przerwa 50% – 20s, było 12s
    Nadmuch 50% – 28%, było 28%

    Praca 30% – 5s, było 6s
    Przerwa 30% – 30s, było 19s
    Nadmuch 50% – 24%, było 26%

    Korekta FL podawanie – 85%, było 80%
    Korekta FL nadmuch – 90%, było 100%

    ———–

    Rozumiem, że teraz powinien mi mniej pracować, z większymi przerwami i mniej dmuchać do tego.

    Ten wątek zakończę i będę obserwował dudnienie rur w osobnym. Jeszcze tylko pytanie o krzywą grzewczą. Czy ma pozostać tak, jak teraz (zdjęcie)?

    hbb14ef0.JPG

    AS

    W odpowiedzi na: Optymalne ustawienia pieca #75340

    Hej Serwis, proszę o odpowiedź – potrzebuję tych parametrów. Na razie zmniejszyłem w Modulacji Mocy, 100% Nadmuchu na 30% z 35%. Ogień jest wyraźnie mniejszy, ale dalej dudni. Nie ruszałem ustawień dla 50% i 30% Nadmuchu.

    Proszę o komplet parametrów.

    AS

    W odpowiedzi na: Optymalne ustawienia pieca #75341

    Ok, sprawdziłem w trakcie rozpalania. Nie wiem, jak to ocenić. Gdzieś koło 2 minuty rozpalania, a nastawione jest chyba na 8 min, otworzyłem i trochę dymu się ulotniło poza piec. Czy to dużo, czy nie – nie wiem. Po kolejnych 2 minutach spodziewałem się więcej, a tu już ogień był.

    Mimo to próbowałem zmniejszyć o 5%, ale chyba coś źle robię albo nie znam kodu do menu serwisowego, bo co prawda dotarłem do pola, ale nie mogłem zmienić domyślnej wartości 100%. Czy to możliwe, że kod jest inny niż 0000?

    Przy okazji mam włączony Fuzzy Logic. Powinienem to wyłączyć i zmienić na Standardowy?

    Płomienie „okalają” ruszt – mocniej smażą niż kiedyś. Przy zmianie peletu coś tam podkręciłem, chyba czas podawania lub nadmuch %, ale to sobie skoryguję, jak dostanę parametry (drugi wątek na temat dudnienia w rurach). Acha, zmieniłem Histerezę Kotła na 15% z 20%.

    AS

    W odpowiedzi na: Optymalne ustawienia pieca #75342

    ok, pooglądam dym :). dziękuję,

    AS

    W odpowiedzi na: Dudnienie w rurach podczas pracy pieca #75331

    Hej,

    chwilę mi zajęło, żeby obczaić, jak uruchomić podajnik przy wyłączonym kotle. Udało się, ale za pierwszym razem coś się wyłączyło przy 5 minutach – pewnie coś ruszyłem albo grzebałem w menu. Za drugim razem się udało. Próba 10 minut, wynika na różnych wagach: 2,88-2,92. Tarowałem, więc wynik netto.

    Przy 2,9 mój wynik to 17,4 kg / h.

    Proszę o parametry 🙂

    AS

    W odpowiedzi na: Dudnienie w rurach podczas pracy pieca #75333

    Chciałbym, ale nie do końca rozumiem:

    1) Podgrzewanie –> na skutek zbyt dużej mocy –> poprzez zbyt duże podawanie? A nie zbyt duży nawiew? Co powinienem tu zmienić?

    2) Przeważenie – ok, jak to zrobić? Rozumiem, że nie na włączonym piecu. Gdzieś w ustawieniach serwisowych, czy jak?

    AS

    W odpowiedzi na: Optymalne ustawienia pieca #75344

    Dzięki Serwisie!

    Sterowanie pogodowe jest wyłączone. Zadana 70, histeraza – czy to nie to samo,co krzywa grzania na 55 stopni?. Te parametry chyba jednak mają się nijak do gromadzenia gazów? 🙂 Co powinienem jeszcze zmienić (sprawdzić) – czas podawania, nadmuch?

    AS

Oglądasz 7 wpisów - 16 z 22 (wszystkich: 22)