  • W odpowiedzi na: Q EKO DUO 25 – skoki temperatury #61765
    Bakis
    Uczestnik

    Dzień dobry,

    Mogę prosić o odpowiedzi na powyższe pytania?

    Nie wiem czy temperatury przypadkiem nie są zaniżane (może np. faktyczna temperatura przekracza dozwolone) i będę miał problem.

     

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Q EKO DUO 25 – skoki temperatury #61766
    Bakis
    Uczestnik

    Dziękuję bardzo.
    Zmierzyłem rezystancję wszystkich czujników i wygląda to następująco:

    CO – 2.56 (ok. 60 st.)

    CWU – 2 28 (ok. 40 st.)

    Kosz – 2.15 (ok. 35 st.)

    Zawór – 2.47 ( ok. 55 st.)

    Zewn. – 1.82 (ok. 10 st.)

    Powyższe wartości odpowiadają temperaturom z tabeli i tym, które głównie są wyświetlane na sterowniku. Z pomiarów i porównania wynika, że wszystkie czujniki są ok.

    Czy dobrze rozumiem powyższe?

    Żadnych modyfikacji sieci energetycznej w ostatnim czasie nie było.

    Czy wymiana płyty usunie problem czy konieczna będzie również wymiana sterownika?

    Czy, jeżeli nie trzeba wymieniać sterownika, płyta dedykowana do modelu HT tronic 700 (HT700.01.001) będzie współpracowała z HT tronic 500?

    Czy np. Fusion Internet Module współpracuje z powyższymi sterownikami?

    Z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam.

    W odpowiedzi na: Q EKO DUO 25 – skoki temperatury #61768
    Bakis
    Uczestnik

    Dziękuję bardzo za odpowiedź.

    Jednak chciałbym dopytać.

    1. Czy np. awaria jednego czujnika może spowodować, że pozostałe głupieją?

    2. Gdzie mogę znaleźć tabelę rezystancji?

    3. Jeżeli to kwestia sterownika to na jaki mogę go zmienić? (w cenniku nie ma już HT Tronic 500).

    Nadmieniam, że mechanicznie piec już w ciągu tych 11 lat rozebrałem na części pierwsze i złożyłem z powrotem choćby w czasie serwisów. Jednak z elektroniką u mnie gorzej 🙂 .

    Z góry dziękuję i pozdrawiam

Oglądasz 3 wpisy - 1 z 3 (wszystkich: 3)